Défaut F4 chaudière gaz Viessmann 343
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12658
Problème Chauffage : Défaut F4 chaudière gaz Viessmann 343
Invité

Bonjour,
J'ai un défaut F4 sur ma chaudière de 3 ans, que le spécialiste entretien agréé n'arrive pas à réparer. Changement bloc gaz sans effet, essais avec le support technique au tél. qui a recommandé l'intervention du spécialiste Viessmann.
Puis suite non disponible, spécialiste avant plus d'une semaine, deuxième contact avec support technique avec pour prochaine étape le changement électrode d'allumage et d'ionisation !
Je ne suis pas très confiant sur cette approche.
Pouvez-vous me donner des éléments rassurant ou autres causes possibles ? La valeur du courant d'ionisation nominale ?
J'en suis à ma 3ème semaine de panne (investigation et surtout attente de pièces).
PS : Pour l'instant très insatisfait de la marque et de la logistique.
J'ai un défaut F4 sur ma chaudière de 3 ans, que le spécialiste entretien agréé n'arrive pas à réparer. Changement bloc gaz sans effet, essais avec le support technique au tél. qui a recommandé l'intervention du spécialiste Viessmann.
Puis suite non disponible, spécialiste avant plus d'une semaine, deuxième contact avec support technique avec pour prochaine étape le changement électrode d'allumage et d'ionisation !
Je ne suis pas très confiant sur cette approche.
Pouvez-vous me donner des éléments rassurant ou autres causes possibles ? La valeur du courant d'ionisation nominale ?
J'en suis à ma 3ème semaine de panne (investigation et surtout attente de pièces).
PS : Pour l'instant très insatisfait de la marque et de la logistique.
10 janvier 2010 à 11:20
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Défaut F4 chaudière gaz Viessmann 343
Invité

Bonjour,
Dans mon cas Viessmann 333, le code F4 était lié à un problème avec la sonde d'ionisation qui s'était trop écartée du brûleur, déformation sans doute due à la chaleur.
Les infos de réglage sont disponibles dans le manuel d'entretien, cf ci-joint.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans mon cas Viessmann 333, le code F4 était lié à un problème avec la sonde d'ionisation qui s'était trop écartée du brûleur, déformation sans doute due à la chaleur.
Les infos de réglage sont disponibles dans le manuel d'entretien, cf ci-joint.
Voici le schéma :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 novembre 2010 à 10:16
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Défaut F4 chaudière gaz Viessmann 343
Invité

Bonjour,
J'ai une Vitodens 200W depuis 8 ans et celle-ci s’arrêtait régulièrement: code erreur : défaut F4.
J'ai immédiatement appelé mon installateur qui s'occupe également de l'entretien, celui-ci n'a pas donné suite malgré mes relances...
J'attends avec gourmandise sa demande de rendez-vous pour l’entretien de cet hiver. :)
J'ai donc parcouru les forums, récupéré le plan de ma chaudière et trouvé où se situe la sonde d'ionisation. Deux malheureuses vis à démonter, la sonde se retire sans aucune difficulté, elle était effectivement comme "charbonnée" granuleuse, un délicat coup de toile émeri, remontage, remise en route : plus de problèmes. :)
Dans le pire des cas une sonde et son joint se trouvent pour 40€ port compris.
Cordialement.
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai une Vitodens 200W depuis 8 ans et celle-ci s’arrêtait régulièrement: code erreur : défaut F4.
J'ai immédiatement appelé mon installateur qui s'occupe également de l'entretien, celui-ci n'a pas donné suite malgré mes relances...
J'attends avec gourmandise sa demande de rendez-vous pour l’entretien de cet hiver. :)
J'ai donc parcouru les forums, récupéré le plan de ma chaudière et trouvé où se situe la sonde d'ionisation. Deux malheureuses vis à démonter, la sonde se retire sans aucune difficulté, elle était effectivement comme "charbonnée" granuleuse, un délicat coup de toile émeri, remontage, remise en route : plus de problèmes. :)
Dans le pire des cas une sonde et son joint se trouvent pour 40€ port compris.
Cordialement.
Voici les photos.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



12 novembre 2013 à 14:30