Bonjour,

Je me permets de vous exposer mon problème avec ma chaudière Viessmann VITOPEND 100 -24kw- WHEA- A ventouse - Double service couplé avec un ballon VITOCELL 100, au gaz naturel, 21mb : N° Série 7193345 de 2006.

Elle présente le Code défaut F6 : Boitier Contr.Brûl., lorsque je fais un reset, elle redémarre mais depuis plusieurs semaines, je dois initier une dizaine de fois à la suite pour qu'elle redémarre.

Autre symptôme :
- l'afficheur led déconne mais juste l'affichage quel pixel, j'arrive à lire en diagonale :-)
- je dois rajouter de l'eau dans le circuit de temps en temps, plus souvent que d'habitude.

J'ai fait passer un chauffagiste agréé Viessmann, qui n'a même pas pris de pression et qui m'a directement envoyé un devis pour changer la régulation + l'afficheur pour 1500 euros !!

Auriez-vous une idée de la pièce qui pourrait être en défaut ?
- vu de ma porte, je pense au ballon d'expansion (qui a déjà été changé mais il y a quelques temps) mais comme je dois rajouter de l'eau et que je ne vois pas de fuite ailleurs ? comment en être sûr ?
- au pressostat gaz ? qui peut mettre en sécurité le bloc gaz, c'est ce que m'a indiqué le SAV Viessmann par téléphone, mais comment en être sûr ? quels contrôles puis-je effectuer ?

Faut-il vérifier autre chose ?
Auriez-vous une procédure pour affiner au moins le diagnostic ? svp
Quelqu'un a t-il déjà eu cette panne ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
23 janvier 2022 à 16:41
Réponse 1 du forum-chauffage

Code défaut F6 boitier chaudière Viessmann

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Visiblement votre chauffagiste n'est pas un grand spécialiste de la maintenance et du SAV de cette marque.

De ce que vous nous décrivez, vous avez deux problèmes :
- Un premier qui concerne un écran d'afficheur qui dysfonctionne (il peut être remplacer individuellement) !!!
- Un défaut F6 qui correspond a un problème de pressostat d'air ou de ventouse. Sans faire de mesures, sans faire de relevé, en remplaçant uniquement la carte et l'afficheur votre prestataire n'a pas fait son travail.

1500 € de devis, je pense qui vous prend pour un américain : est-ce un SAV ou un installateur ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
24 janvier 2022 à 10:02
Réponse 2 du forum-chauffage

Code défaut F6 boitier chaudière Viessmann

Dan5917
Membre inscrit
Dan5917
4 messages
Bonjour VETC,
Merci pour votre retour, oui j'ai prévu de faire remplacer l'afficheur individuellement, est-ce qu'il faudra tout reparamétrer ?
Enfin pour mon défaut F6 boitier contrôle bruleur, le SAV de Viessmann me conseille de remplacer le pressostat gaz, je vais m'atteler à faire cela du coup, dans un premier temps,
Concernant l'appoint d'eau de temps en temps, vous auriez une idée, je n'ai pas de fuite apparente ni sur mes radiateurs ni sur la nourrice qui alimente mon plancher chauffant.

Merci à vous.
Je vous tiens au courant.
25 janvier 2022 à 21:57
Réponse 3 du forum-chauffage

Code défaut F6 boitier chaudière Viessmann

Dan5917
Membre inscrit
Dan5917
4 messages
Bonjour à tous,

Je me permets de revenir comme promis sur mon message pour en faire profiter d'autre utilisateurs de ce forum dans le même cas que moi, maintenant que j'ai réussi non sans mal à me débrouiller seul.

Alors première chose, vous vous en doutez j'ai fuit cet installateur !

Pour répondre à VETC :
J'ai pris contact directement avec le SAV du fabricant Viessmann, je vous donne le numéro gratuit Tel : 09.69.326.326 car beaucoup de tél payant et arnaque.
Sur ce numéro, pensez déjà à avoir sous la main votre n° de série 71......, j'ai expliqué le code défaut F6 et le technicien m'a traduit le message : boit. contr. brûleur, et m'a précisé que cela pouvait déjà provenir du pressostat gaz.
J'ai recherché ce pressostat d'occasion (50 €) et l'ai remplacé, BINGO ! depuis ma chaudière refonctionne parfaitement depuis 3 mois !

Concernant l'afficheur vous allez halluciner ! il m'a conseillé de regarder le contraste de l'écran et en appuyant sur la touche OK et en même temps sur le + ou le - l'écran noir est redevenu lisible !! oui oui, c'était uniquement cela,

Donc en résumé, 1500 € par un professionnel avec pignon sur rue et agréée Viessmann, 50 € avec l'aide sérieuse du SAV Viessmann heureusement.

Voilà voilà ma mésaventure, en espérant qu'elle puisse vous servir et vous dépanner.
Bonne journée et encore merci à ce forum.
09 avril 2022 à 12:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 2. Défaut boitier contrôle brûleur chaudière Viessmann Vitodens 222-F
    N°17722 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 222-F depuis 2010. Récemment, la chaudière s'est mise en défaut indiquant "boitier contrôle brûleur code EE". Acquitter le défaut n'y fait rien, la chaudière...
  • 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 4. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
    N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
  • 5. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 6. Panne chaudière Viessmann code défaut F4
    N°7517 : Bonjour. Je possède une chaudière Viessmann Vitodens 333WR3C. Depuis hier elle indique le défaut F4 et elle ne redémarre pas. Qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
  • 7. Chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3118 : Sur une chaudière Viessmann Vitodens 200 installée en septembre 2006, j'ai constaté le problème suivant : en position hiver, à la fin de la production d'eau chaude, la chaleur va alimenter les radiateurs alors que le...
  • 8. Défaut brûleur chaudière Viessmann VITOLA 200
    N°23602 : Bonjour. Suite à la lecture du problème rencontré et résolu par FANOUDU83, je pense que ma chaudière Vitola 200 équipée d'un Vitoflame 100 présente les mêmes symptômes. En effet depuis quelques jours, le brûleur se...
  • 9. Code défaut Viessmann vito100 1d1 h ou 4
    N°6707 : Bonjour, ma chaudière Viessmann vito 100 indique code erreur suite voyant rouge 1d1 avec un sigle comme un 4 mais en machine à calculer et non en chiffre écrit. Mon plombier vient de faire tout le nettoyage des filtres et...
  • 10. Code erreur 35 chaudière Viessmann Vitopend 100
    N°8845 : Bonjour. Quelle est la signification du défaut 35 sur une chaudière Viessmann Vitopend 100 ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Code défaut F6 boitier chaudière Viessmann >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
chauffage chaudiere bv01fdpchauffage solairechauffage chaudiere bv fdp6ajouter eau dans chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite