Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21118
Question Forum Chauffage : Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble
Bonsoir !
Peut-être pourrez-vous m’aider et m’aiguiller car je me sens assez seule dans ma situation.
Je vis au 4e et dernier étage d’un immeuble des années 1970 avec chauffage collectif.
Une chaudière à condensation a été installée il y a quelques années mais c’est le premier hiver que je passe ici donc je n’ai pas de point de comparaison avant/après.
Il se trouve en effet que j’entends comme un bruit de moteur assez bas, qui résonne dans toutes les pièces de mon appartement (bruit plus flagrant le soir dans le silence), qui semble émaner du coffrage abritant les conduits d’évacuation des fumées.
Le bruit dure depuis 5 mois et s’active environ toutes les 5 mn. Il dure 2 mn environ. C’est comme chronométré et le cycle est continu, de jour comme de nuit donc quasiment non-stop.
Lorsque le bruit s’arrête j’entends en parallèle comme une vanne qui se fermerait.
Étant au 4e étage et la chaudière se trouvant au sous-sol de l’immeuble, cela vous semble-t-il probable que j’entende le bruit du moteur qui résonnerait dans les parois des conduits ?
Je suis la seule de l’immeuble à l’entendre, c’est fou ! Il se trouve que mon appartement se situe sous le toit-terrasse, où débouchent lesdits conduits en extérieur. Peut-être que le fait que la sortie des tuyaux se trouve juste au-dessus de ma tête joue ?
Les chauffagistes qui sont déjà venus sont d’assez mauvaise foi, prenant mon souci à la rigolade. On m’a dit que j’entendais sûrement le frigo de l’appartement du dessous ou une VMC (les cuisines sont collées au salon et les conduits d’évacuation des fumées se situent entre ces deux pièces dans chaque appartement). Qu’en pensez-vous ?
Pour info, j’ai entendu durant 1 mois la chaudière en continu à un bruit démesuré côté chambre/salle de bains, jour et nuit, et j’étais là encore la seule de l’immeuble à avoir ce souci, au 4e étage...
Les chauffagistes ont bidouillé un truc sur la chaudière en sous-sol et j’ai depuis constaté le bruit en cycle dont je vous parle, côté salon, qui résonne cependant dans tout l’appart...
Est-il maudit ? Merci pour vos lumières !
Peut-être pourrez-vous m’aider et m’aiguiller car je me sens assez seule dans ma situation.
Je vis au 4e et dernier étage d’un immeuble des années 1970 avec chauffage collectif.
Une chaudière à condensation a été installée il y a quelques années mais c’est le premier hiver que je passe ici donc je n’ai pas de point de comparaison avant/après.
Il se trouve en effet que j’entends comme un bruit de moteur assez bas, qui résonne dans toutes les pièces de mon appartement (bruit plus flagrant le soir dans le silence), qui semble émaner du coffrage abritant les conduits d’évacuation des fumées.
Le bruit dure depuis 5 mois et s’active environ toutes les 5 mn. Il dure 2 mn environ. C’est comme chronométré et le cycle est continu, de jour comme de nuit donc quasiment non-stop.
Lorsque le bruit s’arrête j’entends en parallèle comme une vanne qui se fermerait.
Étant au 4e étage et la chaudière se trouvant au sous-sol de l’immeuble, cela vous semble-t-il probable que j’entende le bruit du moteur qui résonnerait dans les parois des conduits ?
Je suis la seule de l’immeuble à l’entendre, c’est fou ! Il se trouve que mon appartement se situe sous le toit-terrasse, où débouchent lesdits conduits en extérieur. Peut-être que le fait que la sortie des tuyaux se trouve juste au-dessus de ma tête joue ?
Les chauffagistes qui sont déjà venus sont d’assez mauvaise foi, prenant mon souci à la rigolade. On m’a dit que j’entendais sûrement le frigo de l’appartement du dessous ou une VMC (les cuisines sont collées au salon et les conduits d’évacuation des fumées se situent entre ces deux pièces dans chaque appartement). Qu’en pensez-vous ?
Pour info, j’ai entendu durant 1 mois la chaudière en continu à un bruit démesuré côté chambre/salle de bains, jour et nuit, et j’étais là encore la seule de l’immeuble à avoir ce souci, au 4e étage...
Les chauffagistes ont bidouillé un truc sur la chaudière en sous-sol et j’ai depuis constaté le bruit en cycle dont je vous parle, côté salon, qui résonne cependant dans tout l’appart...
Est-il maudit ? Merci pour vos lumières !
01 mars 2021 à 23:57
Réponse 1 du forum-chauffage
Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble
Bonjour,
Nous comprenons bien que cette nuisance sonore puisse être une vraie contrainte, n'étant pas sur place il est difficile de pouvoir vous répondre.
Pourriez vous nous transmettre plus d'informations ou plus de photos sur :
- La marque, le modèle, le type de chaudière,
- Le type de tubage mis en place,
- La configuration de sortie du conduit,
- Le lieu et l'adresse de votre installation.
Dans le cadre des différentes interventions savez-vous si le service technique du fabricant de la chaudière est intervenu ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.[/url]
Nous comprenons bien que cette nuisance sonore puisse être une vraie contrainte, n'étant pas sur place il est difficile de pouvoir vous répondre.
Pourriez vous nous transmettre plus d'informations ou plus de photos sur :
- La marque, le modèle, le type de chaudière,
- Le type de tubage mis en place,
- La configuration de sortie du conduit,
- Le lieu et l'adresse de votre installation.
Dans le cadre des différentes interventions savez-vous si le service technique du fabricant de la chaudière est intervenu ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de leetchi.com pour soutenir les Forums de Bricovidéo.[/url]
04 mars 2021 à 12:18
Réponse 2 du forum-chauffage
Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble
Bonjour,
Voici en pièces jointes les photos relatives à la chaudière de mon immeuble.
Il y en a deux, des Viessmann Vitodens 200-W, ainsi qu’un système multi-chaudières Viessmann Vitrotonic 200 et un ballon Viessmann Verticell NT.
Le service technique du fabricant n’est jamais intervenu, uniquement le chauffagiste mandaté par le syndic de la copro (pas très efficace).
Je n’ai malheureusement pas accès directement à la cave et ne peux vous dire quel est le type de tubage ni quelle est la configuration de sortie du conduit. Je vais me renseigner. Est-ce que les photos vous aident déjà ?
Merci pour votre avis !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Voici en pièces jointes les photos relatives à la chaudière de mon immeuble.
Il y en a deux, des Viessmann Vitodens 200-W, ainsi qu’un système multi-chaudières Viessmann Vitrotonic 200 et un ballon Viessmann Verticell NT.
Le service technique du fabricant n’est jamais intervenu, uniquement le chauffagiste mandaté par le syndic de la copro (pas très efficace).
Je n’ai malheureusement pas accès directement à la cave et ne peux vous dire quel est le type de tubage ni quelle est la configuration de sortie du conduit. Je vais me renseigner. Est-ce que les photos vous aident déjà ?
Merci pour votre avis !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
08 mars 2021 à 18:27
Réponse 3 du forum-chauffage
Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble
Bonsoir,
Faites appel au service technique du constructeur, ils sont là pour ça :
- La mise en service de l'installation,
- La vérification de la conformité et des préconisations du constructeur,
- Le paramétrage et l'adaptation des chaudières aux besoins de l'installation de chauffage,
- La solution aux bruits de fonctionnement.
Il serait également intéressant de connaître la nature du tubage (INOX ou PPTL), sa longueur et son diamètre et de vérifier les préconisations et homologations pour ce type de chaudières.
Quel âge a cette installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Faites appel au service technique du constructeur, ils sont là pour ça :
- La mise en service de l'installation,
- La vérification de la conformité et des préconisations du constructeur,
- Le paramétrage et l'adaptation des chaudières aux besoins de l'installation de chauffage,
- La solution aux bruits de fonctionnement.
Il serait également intéressant de connaître la nature du tubage (INOX ou PPTL), sa longueur et son diamètre et de vérifier les préconisations et homologations pour ce type de chaudières.
Quel âge a cette installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 mars 2021 à 19:38
Réponse 4 du forum-chauffage
Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble
Merci beaucoup pour votre réponse.
L’installation a un peu plus de 3 ans désormais.
Le tubage est en inox, sa longueur est d’environ 35 m (toute la hauteur de l’immeuble) et le diamètre d’exactement 125 mm.
Voici quelques détails supplémentaires :
- c’est une chaudière à condensation sans ventouse
- il n’y a pas de cycle de chauffe prédéfini
- la chaudière est reliée au conduit d’évacuation des fumées
- la chaudière est en mode confort le jour et en mode éco la nuit
- la chaudière est équipée d’une sonde extérieure et d’une sonde départ.
Un technicien envoyé par mon syndic est venu.
Nous avons constaté que le bruit était lié à l’activité de la vanne 3 voies, liées au chauffage.
La vanne régule la température dans les radiateurs en fonction de la température extérieure grâce à la sonde extérieure et à celle de départ.
D’après mes calculs, le circuit d'ouverture/fermeture de la vanne 3 voies (correspondant au bruit continu que j'entends chez moi) s'enclenche toutes les 16 minutes et dure exactement 6 minutes, et ce sur 24 heures (jour et nuit).
Dans les intervalles, j'ai chaque fois 10 minutes de silence complet, correspondant au moment où la vanne est pleinement ouverte ou pleinement fermée. Puis, 16 minutes plus tard, la vanne se rouvre ou se referme en émettant un bruit chez moi via les conduits d'évacuation des fumées, et ce durant 6 minutes.
Le technicien m’a dit ne pas entendre ce bruit au niveau de la chaudière en sous-sol et ne pas savoir d’où il provient, hormis qu’il est lié à la vanne 3 voies. Il a prolongé sa durée d’ouverture à 190 secondes (elle était avant de 125 secondes) mais cela n’a rien changé car j’entends toujours le bruit chez moi toutes les 10 minutes.
Sauriez-vous pourquoi j’entends depuis chez moi via le conduit d’évacuation des fumées ce cycle ouverture/fermeture de la vanne 3 voies ?
L’installation a un peu plus de 3 ans désormais.
Le tubage est en inox, sa longueur est d’environ 35 m (toute la hauteur de l’immeuble) et le diamètre d’exactement 125 mm.
Voici quelques détails supplémentaires :
- c’est une chaudière à condensation sans ventouse
- il n’y a pas de cycle de chauffe prédéfini
- la chaudière est reliée au conduit d’évacuation des fumées
- la chaudière est en mode confort le jour et en mode éco la nuit
- la chaudière est équipée d’une sonde extérieure et d’une sonde départ.
Un technicien envoyé par mon syndic est venu.
Nous avons constaté que le bruit était lié à l’activité de la vanne 3 voies, liées au chauffage.
La vanne régule la température dans les radiateurs en fonction de la température extérieure grâce à la sonde extérieure et à celle de départ.
D’après mes calculs, le circuit d'ouverture/fermeture de la vanne 3 voies (correspondant au bruit continu que j'entends chez moi) s'enclenche toutes les 16 minutes et dure exactement 6 minutes, et ce sur 24 heures (jour et nuit).
Dans les intervalles, j'ai chaque fois 10 minutes de silence complet, correspondant au moment où la vanne est pleinement ouverte ou pleinement fermée. Puis, 16 minutes plus tard, la vanne se rouvre ou se referme en émettant un bruit chez moi via les conduits d'évacuation des fumées, et ce durant 6 minutes.
Le technicien m’a dit ne pas entendre ce bruit au niveau de la chaudière en sous-sol et ne pas savoir d’où il provient, hormis qu’il est lié à la vanne 3 voies. Il a prolongé sa durée d’ouverture à 190 secondes (elle était avant de 125 secondes) mais cela n’a rien changé car j’entends toujours le bruit chez moi toutes les 10 minutes.
Sauriez-vous pourquoi j’entends depuis chez moi via le conduit d’évacuation des fumées ce cycle ouverture/fermeture de la vanne 3 voies ?
16 mars 2021 à 17:50
Réponse 5 du forum-chauffage
Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble
Bonjour,
Merci pour votre retour d'informations complémentaires.
Ce qui n'est pas normal c'est d'avoir une vanne mélangeuse motorisée avec des chaudières à condensation :
- Cette vanne mélangeuse est-elle une préconisation VIESSMANN ?
- Était-elle là avant ?
Comme vous avez deux chaudières à condensation en cascade, elles devraient être en directes sur le circuit de chauffage, la fonction de modulation de la température de circulation d'eau dans le circuit de chauffage devrait être assuré directement par les deux chaudières en agissant sur la température de sortie des chaudières et la modulation de la puissance des brûleurs le tout en fonction de la température extérieure.
Pourquoi le technicien n'a pas désactivé provisoirement la vanne mélangeuse pour vérifier la théorie que le bruit viendrait de l'ouverture de cette vanne ?
Maintenant un moteur de qui ferait un bruit dans le circuit de chauffage j'ai un doute mais que ce même bruit se transmette dans le conduit de cheminée là c'est impossible !!!
Concernant le bruit dans le conduit il faudrait vérifier :
- Que le tubage est bien centré dans le conduit avec des araignées ?
- Qu'il est bien en version double paroi et lisse à l'intérieur ?
- Qu'il est bien libre à ces extrémités et non scellé ?
- Ce tubage existait-il avant ces chaudières ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'informations complémentaires.
Ce qui n'est pas normal c'est d'avoir une vanne mélangeuse motorisée avec des chaudières à condensation :
- Cette vanne mélangeuse est-elle une préconisation VIESSMANN ?
- Était-elle là avant ?
Comme vous avez deux chaudières à condensation en cascade, elles devraient être en directes sur le circuit de chauffage, la fonction de modulation de la température de circulation d'eau dans le circuit de chauffage devrait être assuré directement par les deux chaudières en agissant sur la température de sortie des chaudières et la modulation de la puissance des brûleurs le tout en fonction de la température extérieure.
Pourquoi le technicien n'a pas désactivé provisoirement la vanne mélangeuse pour vérifier la théorie que le bruit viendrait de l'ouverture de cette vanne ?
Maintenant un moteur de qui ferait un bruit dans le circuit de chauffage j'ai un doute mais que ce même bruit se transmette dans le conduit de cheminée là c'est impossible !!!
Concernant le bruit dans le conduit il faudrait vérifier :
- Que le tubage est bien centré dans le conduit avec des araignées ?
- Qu'il est bien en version double paroi et lisse à l'intérieur ?
- Qu'il est bien libre à ces extrémités et non scellé ?
- Ce tubage existait-il avant ces chaudières ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
16 mars 2021 à 18:54
Réponse 6 du forum-chauffage
Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble
Mille mercis pour votre réponse et votre intérêt dans mon problème !
Pour tout vous dire, le chauffagiste semble s’en ficher complètement et ne se poser aucune question (contrairement à vous), hormis minimiser mon souci et le prendre par dessus la jambe...
Selon lui il n’entend aucun bruit chez moi, cependant il a bien constaté que le bruit que je lui signalais était en simultané avec l’activité de la vanne 3 voies. Sa seule préconisation est d’attendre l’arrêt du chauffage en avril pour s’assurer que le bruit vient bien de la vanne. Si le bruit persiste, c’est qu’il sera selon lui lié à la chaudière en elle-même ou au conduit d’évacuation.
Il a aussi demandé à son responsable de faire un devis pour des parois anti-bruit.
Mais trouver une solution quand on n’a pas identifié et su comprendre la cause me semble impossible et improbable...
Je lui au transmis vos questions et j’attends son retour car je ne possède malheureusement pas ces informations et suis d’ailleurs très surprise d’apprendre que la vanne 3 voies ne devrait pas être employée.
J’espère que le chauffagiste m’y répondra précisément !
Ce que je peux vous dire, c’est que la vanne semble vieille, ce qui n’impacte pas son bon fonctionnement d’après le chauffagiste. Je suppose donc qu’elle était là avant l’installation de la chaudière à condensation.
Avant, je crois savoir que la copropriété était équipée d’une chaudière au fioul.
Je reviens vers vous dès que j’ai plus de détails.
Merci encore pour tout !
Pour tout vous dire, le chauffagiste semble s’en ficher complètement et ne se poser aucune question (contrairement à vous), hormis minimiser mon souci et le prendre par dessus la jambe...
Selon lui il n’entend aucun bruit chez moi, cependant il a bien constaté que le bruit que je lui signalais était en simultané avec l’activité de la vanne 3 voies. Sa seule préconisation est d’attendre l’arrêt du chauffage en avril pour s’assurer que le bruit vient bien de la vanne. Si le bruit persiste, c’est qu’il sera selon lui lié à la chaudière en elle-même ou au conduit d’évacuation.
Il a aussi demandé à son responsable de faire un devis pour des parois anti-bruit.
Mais trouver une solution quand on n’a pas identifié et su comprendre la cause me semble impossible et improbable...
Je lui au transmis vos questions et j’attends son retour car je ne possède malheureusement pas ces informations et suis d’ailleurs très surprise d’apprendre que la vanne 3 voies ne devrait pas être employée.
J’espère que le chauffagiste m’y répondra précisément !
Ce que je peux vous dire, c’est que la vanne semble vieille, ce qui n’impacte pas son bon fonctionnement d’après le chauffagiste. Je suppose donc qu’elle était là avant l’installation de la chaudière à condensation.
Avant, je crois savoir que la copropriété était équipée d’une chaudière au fioul.
Je reviens vers vous dès que j’ai plus de détails.
Merci encore pour tout !
17 mars 2021 à 10:34
Réponse 7 du forum-chauffage
Bruit résonnant conduit évacuation fumées immeuble
Monsieur, j’ai contacté le chauffagiste et ai de nouveaux éléments de réponse :
- la vanne 3 voies était une recommandation du constructeur Viessmann
- elle était sûrement déjà présente car elle est assez vieille (d’après le chauffagiste, qui affirme toutefois qu’elle fonctionne bien).
J’ai découvert que d’autres personnes avaient ce même souci de bruit avec la vanne 3 voies, qui serait apparemment lié au phénomène de "cavitation".
J’en ai parlé au chauffagiste qui ne voit pas pourquoi il y aurait de l’air dans les circuits.
Il ne veut pas revenir avant l’arrêt du chauffage dans 1 mois, date à laquelle la vanne 3 voies sera désactivée et où nous saurons si elle est vraiment en cause dans mon cas.
D’après lui, je dois déménager si je ne peux plus supporter le bruit. Bref...
En attendant, je continue de mener l’enquête...
- la vanne 3 voies était une recommandation du constructeur Viessmann
- elle était sûrement déjà présente car elle est assez vieille (d’après le chauffagiste, qui affirme toutefois qu’elle fonctionne bien).
J’ai découvert que d’autres personnes avaient ce même souci de bruit avec la vanne 3 voies, qui serait apparemment lié au phénomène de "cavitation".
J’en ai parlé au chauffagiste qui ne voit pas pourquoi il y aurait de l’air dans les circuits.
Il ne veut pas revenir avant l’arrêt du chauffage dans 1 mois, date à laquelle la vanne 3 voies sera désactivée et où nous saurons si elle est vraiment en cause dans mon cas.
D’après lui, je dois déménager si je ne peux plus supporter le bruit. Bref...
En attendant, je continue de mener l’enquête...
18 mars 2021 à 15:29