Norme évacuation gaz brûlés ?
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
19550
Question Forum Chauffage : Norme évacuation gaz brûlés ?
Hello,
Ce type d'évacuation en photo est-il aux normes ?
La vieille (1972 !) chaudière du chauffage central (CC) partage le même conduit d'échappement que les gaz issus du chauffe-eau sanitaire (CES) ?
Le branchement d'une chaudière à condensation assurant uniquement le chauffage central peut-il poser problèmes ?
Lesquels ?
Solution ?
Merci.
@+
Steve.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Ce type d'évacuation en photo est-il aux normes ?
La vieille (1972 !) chaudière du chauffage central (CC) partage le même conduit d'échappement que les gaz issus du chauffe-eau sanitaire (CES) ?
Le branchement d'une chaudière à condensation assurant uniquement le chauffage central peut-il poser problèmes ?
Lesquels ?
Solution ?
Merci.
@+
Steve.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 octobre 2018 à 22:04
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Norme évacuation gaz brûlés ?
Bonjour,
Pour être plus précis dans notre réponse, pouvez-vous nous en dire plus sur cette installation :
- Le conduit de cheminée vertical est-il tubé ?
- La chaudière est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?
- Quel est le diamètre de sortie des fumées de la chaudière ?
- Le chauffe-eau est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?
- Quel est le diamètre de sortie des fumées du chauffe-eau ?
- La partie de tuyau de fumées horizontale allant vers le chauffe-eau mesure combien ?
Je vois sur la photo (en haut à droite) que le coude est déboité : Pourquoi ?
Le té de purge est absent au pied du conduit vertical alors qu'il est normalement obligatoire : Pourquoi ?
La mise en place d'une chaudière de type condensation nécessite la remise aux normes du conduit (donc son remplacement complet de la sortie de la future chaudière jusqu'à la sortie de la cheminée). Son diamètre est sa matière ne sera pas compatible avec les fumées du chauffe-eau.
Le mieux étant de faire faire la production de l'eau chaude par un ballon raccordé sur la nouvelle chaudière condensation : plus économique et plus rapide.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour être plus précis dans notre réponse, pouvez-vous nous en dire plus sur cette installation :
- Le conduit de cheminée vertical est-il tubé ?
- La chaudière est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?
- Quel est le diamètre de sortie des fumées de la chaudière ?
- Le chauffe-eau est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?
- Quel est le diamètre de sortie des fumées du chauffe-eau ?
- La partie de tuyau de fumées horizontale allant vers le chauffe-eau mesure combien ?
Je vois sur la photo (en haut à droite) que le coude est déboité : Pourquoi ?
Le té de purge est absent au pied du conduit vertical alors qu'il est normalement obligatoire : Pourquoi ?
La mise en place d'une chaudière de type condensation nécessite la remise aux normes du conduit (donc son remplacement complet de la sortie de la future chaudière jusqu'à la sortie de la cheminée). Son diamètre est sa matière ne sera pas compatible avec les fumées du chauffe-eau.
Le mieux étant de faire faire la production de l'eau chaude par un ballon raccordé sur la nouvelle chaudière condensation : plus économique et plus rapide.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 octobre 2018 à 18:59
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Norme évacuation gaz brûlés ?
Hello,
Voici mes réponses sur cette installation de 1972 :
Réf. estampillage : 8000
Puissance : 26.6 thermies/H
soit 31kW
(Actuellement réglée au min.
T° mesurée : 28°C
P=1.8 bars)
BG 100.2 (100 litres)
n° 108700171
Puissance 9kW
Pression affichée au mano : 5 bars.
Je l'ai ré-emboîté mais il n'y a pas vraiment d'étanchéité parfaite.
Faudrait-il mettre un ruban adhésif en alu ? (il y en a à certaines jonctions des tuyaux d'évacuation des gaz) ?
Par avance, merci pour votre avis de pro.
@+
Steve.
Voici mes réponses sur cette installation de 1972 :
Citation :OUI.
- Le conduit de cheminée vertical est-il tubé ?
Citation :VAP J8 59127 (ou 69127, 1 chiffre peu lisible)
- La chaudière est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?
Réf. estampillage : 8000
Puissance : 26.6 thermies/H

(Actuellement réglée au min.
T° mesurée : 28°C
P=1.8 bars)
Citation :14 cm env.
- Quel est le diamètre de sortie des fumées de la chaudière ?
Citation :AUER Bahia
- Le chauffe-eau est de quelle marque, type, modèle, puissance et numéro de série ?
BG 100.2 (100 litres)
n° 108700171
Puissance 9kW
Pression affichée au mano : 5 bars.
Citation :8 cm env.
- Quel est le diamètre de sortie des fumées du chauffe-eau ?
Citation :8 cm env.
- La partie de tuyau de fumées horizontale allant vers le chauffe-eau mesure combien ?
Citation :Pourquoi ? Oui, effectivement, je n'avais pas fait gaffe.
Je vois sur la photo (en haut à droite) que le coude est déboité :
Je l'ai ré-emboîté mais il n'y a pas vraiment d'étanchéité parfaite.
Faudrait-il mettre un ruban adhésif en alu ? (il y en a à certaines jonctions des tuyaux d'évacuation des gaz) ?
Citation :L'était-il en 1972 ?
Le té de purge est absent au pied du conduit vertical alors qu'il est normalement obligatoire : Pourquoi ?
Par avance, merci pour votre avis de pro.
@+
Steve.
02 octobre 2018 à 21:15
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Norme évacuation gaz brûlés ?
Bonsoir,
Je n'ai pas d'accès aux normes en vigueur en 1972, par contre je doute que le tubage du conduit soit de cette époque : pour moi il est plus récent et là on pourrait peut-être savoir !
Pour votre question de raccorder une chaudière à condensation cela ne change rien car je suppose que le tubage est en aluminium : peu de chance d'être en inox et encore moins en inox double peaux intérieure lisse et de type 904.
Le raccordement des fumées sera à refaire, dans les normes et selon les règles de l'art. Comme je vous le disais la production d'ECS sera à faire avec la nouvelle chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Je n'ai pas d'accès aux normes en vigueur en 1972, par contre je doute que le tubage du conduit soit de cette époque : pour moi il est plus récent et là on pourrait peut-être savoir !
Pour votre question de raccorder une chaudière à condensation cela ne change rien car je suppose que le tubage est en aluminium : peu de chance d'être en inox et encore moins en inox double peaux intérieure lisse et de type 904.
Le raccordement des fumées sera à refaire, dans les normes et selon les règles de l'art. Comme je vous le disais la production d'ECS sera à faire avec la nouvelle chaudière.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 octobre 2018 à 19:57
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Norme évacuation gaz brûlés ?
Hello,
Je n'ai pas l'historique de l'installation.
OK, j'ai bien compris que les gaz d'échappement d'une chaudière à condensation devaient avoir leur propre conduit de type 904.
C'est dingue les contraintes de ces chaudières à condensation en terme d'évacuation (gaz + condensats) !
Le conduit de cheminée dépasse je pense 10m (pavillon 1930, cave + 3 niveaux + grenier), le tubage est-il faisable ?
Il serait plus facile et moins coûteux d'utiliser une sortie ventouse, non ?
=> cf. mon autre question sur les contraintes d'évacuation "ventouse".
Par avance, merci pour votre avis pro.
@+
Steve
Je n'ai pas l'historique de l'installation.
OK, j'ai bien compris que les gaz d'échappement d'une chaudière à condensation devaient avoir leur propre conduit de type 904.
C'est dingue les contraintes de ces chaudières à condensation en terme d'évacuation (gaz + condensats) !

Le conduit de cheminée dépasse je pense 10m (pavillon 1930, cave + 3 niveaux + grenier), le tubage est-il faisable ?
Il serait plus facile et moins coûteux d'utiliser une sortie ventouse, non ?
=> cf. mon autre question sur les contraintes d'évacuation "ventouse".
Par avance, merci pour votre avis pro.
@+
Steve
03 octobre 2018 à 22:01
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Norme évacuation gaz brûlés ?
Bonsoir,
Le conduit d'évacuation des fumées, pour une chaudière condensation, est en PPTS ou PPTL : un dérivé du plastique, résistant à la faible température des fumées et permettant le ruissellement des eaux de condensation vers le bas du conduit.
C'est généralement un tube de diamètre 80 mm et si la hauteur de cheminée ou la puissance de la chaudière l’exige on passer en 110 mm.
Le tubage en inox 904 double peaux intérieur lisse n'est pas obligatoire (heureusement car son coût est très élevé au mètre) ...
Le choix du raccordement des fumées se fait en fonction des possibilités physique de votre installation :
- Ventouse horizontale ou verticale (selon homologation constructeur),
- Raccordement cheminée type C33 ou B23P selon localisation et ventilation possible de la chaufferie,
L'intervention d'un professionnel s'impose !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le conduit d'évacuation des fumées, pour une chaudière condensation, est en PPTS ou PPTL : un dérivé du plastique, résistant à la faible température des fumées et permettant le ruissellement des eaux de condensation vers le bas du conduit.
C'est généralement un tube de diamètre 80 mm et si la hauteur de cheminée ou la puissance de la chaudière l’exige on passer en 110 mm.
Le tubage en inox 904 double peaux intérieur lisse n'est pas obligatoire (heureusement car son coût est très élevé au mètre) ...
Le choix du raccordement des fumées se fait en fonction des possibilités physique de votre installation :
- Ventouse horizontale ou verticale (selon homologation constructeur),
- Raccordement cheminée type C33 ou B23P selon localisation et ventilation possible de la chaufferie,
L'intervention d'un professionnel s'impose !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.