Invité

Bonjour,
j'ai le chauffage central au gaz. Je possède un radiateur qui ne chauffe qu'à moitié, ou pas du tout. Lorsque que je ferme les autres radiateurs, le radiateur qui ne fonctionne pas normalement, chauffe un peu plus. Que puis-je faire pour remédier au problème, car j'ai de grosses factures de gaz ? Aidez-moi s'il vous plaît.
Par avance, merci.
j'ai le chauffage central au gaz. Je possède un radiateur qui ne chauffe qu'à moitié, ou pas du tout. Lorsque que je ferme les autres radiateurs, le radiateur qui ne fonctionne pas normalement, chauffe un peu plus. Que puis-je faire pour remédier au problème, car j'ai de grosses factures de gaz ? Aidez-moi s'il vous plaît.
Par avance, merci.
Réponse 1 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

Il faut purger les radiateurs. La méthode consiste à faire sortir l'air qui a pris la place de l'eau qui ne circule plus.
Réponse 2 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

Il faudra très certainement démonter votre radiateur pour le nettoyer au jet d'eau, c'est-à-dire lui assurer une bonne circulation.
Réponse 3 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

Ou plus simplement, c'est éventuellement un problème de débit interne du radiateur qui peut être dû à deux facteurs:
1. bloqué en entrée: s'il y a une valve thermostatique, la retirer complètement (c'est souvent un anneau de plastique qui bloque l'élément sur le radiateur, qui se met en place lorsqu'on visse à fond le robinet thermostatique. Ensuite, il faut appuyer et tirer la tige qui apparait sur le radiateur en espérant que c'est elle qui est bloquée et qui limite le débit.
2. bloqué en sortie: la vis a été trop vissée. Cette vis permet de régler le débit dans chaque radiateur. Eventuellement, ce sont les autres radiateurs qui ont trop de débit sur la même ligne (il faut alors les réduire en réduisant le débit grâce à la vis), c'est ce qui pourrait expliquer que lorsque vous coupez les autres radiateurs celui-ci reçoit alors l'eau chaude qui lui manquait.
1. bloqué en entrée: s'il y a une valve thermostatique, la retirer complètement (c'est souvent un anneau de plastique qui bloque l'élément sur le radiateur, qui se met en place lorsqu'on visse à fond le robinet thermostatique. Ensuite, il faut appuyer et tirer la tige qui apparait sur le radiateur en espérant que c'est elle qui est bloquée et qui limite le débit.
2. bloqué en sortie: la vis a été trop vissée. Cette vis permet de régler le débit dans chaque radiateur. Eventuellement, ce sont les autres radiateurs qui ont trop de débit sur la même ligne (il faut alors les réduire en réduisant le débit grâce à la vis), c'est ce qui pourrait expliquer que lorsque vous coupez les autres radiateurs celui-ci reçoit alors l'eau chaude qui lui manquait.
Réponse 4 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

Je suis ok avec la réponse 3. Dans la même idée, si la vis (pour régler le coefficient de répartition) ne donne rien, il faut mettre un circulateur plus puissant.
Réponse 5 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

Il faut ouvrir le coude de réglage qui se trouve en bas du radiateur à l'aide d'une clé alène ou sinon augmenter la vitesse du circulateur. Ou bien pour purger il faut fermer tous les radiateurs sauf celui qui ne chauffe pas, ouvrir la vis de purge et mettre le circulateur au maximum et attendre que l'eau coule de la vis de purge.
Réponse 6 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

Pour la réponse n°3, s'il s'agit effectivement d'un robinet thermostatique qui bloque : faut-il purger l'installation pour dévisser le robinet ?
Réponse 7 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

En effet soit le radiateur est bouché, mais une question avant cette installation au gaz : l'installation était-elle au bois ou charbon ? Si c'est le cas attention à la boue car il y a risque de fissure, si celle-ci n'est pas équipée d'un filtre de désembouage. Pour purger l'installation il faut dégonfler l'installation jusqu'à avoir dans le vase l'équivalent de la hauteur statique environ 1.5 bar pour 10 mètres de hauteur maison au point le plus haut, puis gonflez en eau et gaz normalement plus de problème.
Réponse 8 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

Il ne faut pas mettre le circulateur en marche quand vous purgez un radiateur ni les fermer !
Réponse 9 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

Si le radiateur chauffait normalement auparavant et si votre T de réglage retour radiateur est ouvert à fond c'est que vous avez un bouchon dit "boues", quand les raditeurs sont chauds dans le haut et froids dans le bas c'est le retour qui est obstrué, les boues réduisent la circulation de l'eau et donc la qualité de chauffe. Si les radiateurs sont froids, c'est l'arrivée qui est obstruée souvent au niveau du robinet thermostatique ou au niveau de la nourrice, faites faire un désembouage de votre installation, vérifiez si les autres radiateurs sont quasi aussi chauds sur toute leur hauteur. J'ai réalisé plus de 300 désembouages sur le 29 et votre problème ressemble aux problèmes que je rencontre toutes les semaines.
Réponse 10 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

Bonjour. Je viens de lire le sujet sur les radiateurs qui est fort intéressant mais ne trouve pas la solution à mon problème !
Voilà mon problème : mon radiateur chauffe anormalement et quand je veux le purger il n'y a ni air, ni eau qui sort ! Comment remédier à ce problème ? Merci, si une personne plus experte que moi trouve la solution, je suis preneur. Bonne journée.
Voilà mon problème : mon radiateur chauffe anormalement et quand je veux le purger il n'y a ni air, ni eau qui sort ! Comment remédier à ce problème ? Merci, si une personne plus experte que moi trouve la solution, je suis preneur. Bonne journée.
02 novembre 2008 à 04:15
Réponse 11 des bricoleurs du forum
Invité

Chauffage central au gaz un radiateur chauffe mal
Invité

J'ai eu le même problème que vous et il faut fermer tous les radiateurs, sauf celui qui ne marche pas. Vous attendez quelques secondes puis vous ouvrez les autres et normalement il doit réchauffer.
17 octobre 2009 à 23:45