Chaudière fioul en panne
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
5221
Questions Bricolage : Chaudière fioul en panne
Invité

Bonjour, j'ai un problème avec ma chaudière fioul de marque Chappée, en effet, même après nettoyage du gicleur et du filtre du Venturi ma chaudière se déclenche aléatoirement, c'est à dire qu'une fois elle se déclenche mais dégage beaucoup de fumée et une autre fois elle pétarade. J'ai lu que le réglage des électrodes est important mais je n'ai pas de données à ce sujet. Quelqu'un pourrait-il m'aider, je n'ai plus d'eau chaude depuis une semaine et deux jumelles en bas âges. Merci d'avance.
06 février 2008 à 02:43
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Bonjour, Monsieur. Ce que je peux vous conseiller c'est qu'il ne faut pas essayer de bricoler les électrodes car s'il y a allumage une fois sur quatre vous allez stocker du fioul et ensuite risque d'explosion et vous abîmerez votre chaudière, et vous augmenterez vos frais de réparation.
07 février 2008 à 01:26
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Vous réglez le début de l'air et le début de gasoil jusqu'à trouver, pas de couleur en cheminée. Réglez l'électrovanne de gasoil et l'excès d'air.
07 février 2008 à 01:26
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Bonjour, J'ai un brûleur Chappée 1001. Si ça ressemble au votre je peux vous donner les côtés de réglage, c'est assez simple.
Avez-vous bien nettoyé la cellule de détection de flamme ?
Cordialement. JF
Avez-vous bien nettoyé la cellule de détection de flamme ?
Cordialement. JF
09 février 2008 à 01:33
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

ATTENTION : Un gicleur ne se nettoie pas ! Car il se bouche. Il se remplace une fois par an (8.50 ) 2 à 3000 litres passent dedans en un an ! Pour le réglage des électrodes : 2-3 mm d'écartement l'une de l'autre bien symétrique, 2-4 mm devant le gicleur vu de dessus et cela à 2-3 mm de celui-ci sans toucher l'accroche flamme. Pour le réglage pression fuel (important pour la pulvérisation du fuel) : impossible sans mano en général 12 bars. Réglage air primaire puis secondaire pour affiner le réglage. L'idéal appareil à combustion après un contrôle à la pompe smocks. Un bon réglage évite un encrassement prématuré de la chaudière. AVS
16 février 2008 à 14:25
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Bonjour, vérifiez le fuel et la cuve : si elle jette de la fumée blanche, c'est quil y a de l'eau qui passe. Si elle pétarde, soit le gicleur est encrassé, soit il est mouillé.
Conseil Réparation 6 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Bonjour. Si ça fume, c'est certainement les grilles du dessus de la chaudière qui sont obstruées par la suie. Il faut enlever le dessus et gratter les ailettes. Si ce n'est pas possible de les sortir, gratter sur place pour faire tomber la suie. René
Conseil Réparation 7 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Faites passer un professionnel pour un nettoyage complet. Votre chaudière est pleine de suie.
14 janvier 2009 à 02:49
Conseil Réparation 8 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Bonjour,
Avez-vous changé la cellule photoélectrique ?
Elle s'use aussi et fait pétarader, et ceci sans toucher à autre chose dans le brûleur.
Avez-vous changé la cellule photoélectrique ?
Elle s'use aussi et fait pétarader, et ceci sans toucher à autre chose dans le brûleur.
23 janvier 2010 à 18:32
Conseil Réparation 9 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Bonsoir, comme cité plus haut on ne joue pas avec la sécurité des personnes, faites appel à un professionnel digne de ce nom.
07 mars 2010 à 20:31
Conseil Réparation 10 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Pour la pression de fioul ce n'est pas 12 bars mais seulement 10 bars, ceci est la norme européenne et si votre chaudière tousse, régler la ligne gicleur et le volet d'air jusqu'à ce que vos fumées deviennent blanchâtres.
19 novembre 2010 à 11:10
Conseil Réparation 11 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Votre problème vient de la boîte relais et de la cellule qui a du mal à détecter la flamme, test facile pour détecter le problème, c'est de prendre la cellule dans la main, la mettre au noir complet et mettre en route le brûleur.
16 février 2012 à 21:47
Conseil Réparation 12 Chauffage
Invité

Chaudière fioul en panne
Invité

Savez-vous que dans les fumées de combustion d'un appareil de chauffage il y a une molécule que l'on appelle monoxyde de carbone (Co), un gaz mortel, alors pensez à votre sécurité et à celle de vos proches et appelez un professionnel pour faire contrôler votre appareil de chauffage.
26 juin 2012 à 18:22