Bonjour,
J’ai procédé au nettoyage complet comme vous me l’avez indiqué. Les injecteurs sont bien du 240. Ils sont bons et je les ai nettoyés. J’ai également nettoyé un par un les 3 brûleurs polidoro. Ils sont eux aussi très bien. J’ai nettoyé la plaque qui les accueille pour un bon remontage. Le diaphragme est bien un 6.0.
J’ai remis en service et la flamme est déjà bien plus bleue qu’auparavant.
Ceci dit, la chaudière se lance, les brûleurs s’allument mais la chaudière se coupe au bout d’une dizaine de secondes. Elle tente de redémarrer, redémarre et s’arrête à nouveau au bout d’une dizaine de secondes.
Et ainsi de suite. Que faire ?
Merci pour vos bons conseils.
J’ai procédé au nettoyage complet comme vous me l’avez indiqué. Les injecteurs sont bien du 240. Ils sont bons et je les ai nettoyés. J’ai également nettoyé un par un les 3 brûleurs polidoro. Ils sont eux aussi très bien. J’ai nettoyé la plaque qui les accueille pour un bon remontage. Le diaphragme est bien un 6.0.
J’ai remis en service et la flamme est déjà bien plus bleue qu’auparavant.
Ceci dit, la chaudière se lance, les brûleurs s’allument mais la chaudière se coupe au bout d’une dizaine de secondes. Elle tente de redémarrer, redémarre et s’arrête à nouveau au bout d’une dizaine de secondes.
Et ainsi de suite. Que faire ?
Merci pour vos bons conseils.
25 octobre 2019 à 07:48

Bonsoir,
Chaudière Chappée Edena 1101/24 LE
Série 9922133363 de 1999
Positionnée dans un sous-sol et garage équipé de fenêtre ouvertes en oscillo et aérations.
Pression réseau 21mBar et 13mbar sortie vanne sur point de mesure.
970ppm de CO dans le tuyau d'extraction 15cm au dessus sortie de corps de chauffe.
Un autocollant sur le support injecteurs me dit que des G20 sont montés. Je n'ai pas vérifié.
J'ai acheté la maison il y a 3 mois... Pas mal de doutes sur l'entretien de la chaudière...
Chaudière Chappée Edena 1101/24 LE
Série 9922133363 de 1999
Positionnée dans un sous-sol et garage équipé de fenêtre ouvertes en oscillo et aérations.
Pression réseau 21mBar et 13mbar sortie vanne sur point de mesure.
970ppm de CO dans le tuyau d'extraction 15cm au dessus sortie de corps de chauffe.
Un autocollant sur le support injecteurs me dit que des G20 sont montés. Je n'ai pas vérifié.
J'ai acheté la maison il y a 3 mois... Pas mal de doutes sur l'entretien de la chaudière...
08 octobre 2019 à 22:59

Bonjour Louk777,
5 ans après, comment le problème avait-il été réglé ?
J'ai le même problème sur la même chaudière...
Merci.
5 ans après, comment le problème avait-il été réglé ?
J'ai le même problème sur la même chaudière...
Merci.
08 octobre 2019 à 21:20

Bonjour,
Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière atmosphérique Chappée Edena 1101 24kW.
Chauffage et eau chaude sanitaire.
Cette chaudière affiche un taux de CO beaucoup trop haut par rapport à la norme lors de l'analyse de combustion.
Vanne gaz changée, rien ne change.
Conduit de cheminée impeccable et tirage satisfaisant.
Nettoyage soufflette et grande eau effectué. Pression gaz de ville parfait à 21mBars. Pression aval correcte.
Je fabrique de la suie toute fraiche sans arrêt...
Est-ce que je dois chercher du côté du mélange air - gaz de ville ?
Est-il plausible que le problème vienne des injecteurs ?
Merci de vos pistes potentielles afin de résoudre ce problème !
Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière atmosphérique Chappée Edena 1101 24kW.
Chauffage et eau chaude sanitaire.
Cette chaudière affiche un taux de CO beaucoup trop haut par rapport à la norme lors de l'analyse de combustion.
Vanne gaz changée, rien ne change.
Conduit de cheminée impeccable et tirage satisfaisant.
Nettoyage soufflette et grande eau effectué. Pression gaz de ville parfait à 21mBars. Pression aval correcte.
Je fabrique de la suie toute fraiche sans arrêt...
Est-ce que je dois chercher du côté du mélange air - gaz de ville ?
Est-il plausible que le problème vienne des injecteurs ?
Merci de vos pistes potentielles afin de résoudre ce problème !