Invité
invité
Bonjour, depuis deux ans j'ai fait installer une chaudière à condensation Centora Green dans ma maison, et depuis je suis très régulièrement embêté car la chaudière est bouchée par de petites particules qui ressemblent soit à de la boue séchée, soit de la calamine. Personne n'a encore été capable de me dire ce que c'est précisément et d'où cela vient. Donc quand c'est bouché, la chaudière se met en sécurité et l'indicateur affiche le code correspondant à une absence de circulation d'eau... Je suis donc obligé de démonter moi-même et de nettoyer le filtre et/ou le clapet anti-retour, qui du coup ne peut plus remplir son rôle. Deux ou trois fois par an, je rince également toute l'installation de chauffage en raccordant un tuyau d'eau pour enlever les saletés des radiateurs. Pour information, le corps de chauffe a déjà été changé deux fois, car il était lui aussi bouché. A ce jour, je ne sais plus quoi faire et le problème se répète de plus en plus souvent. Je voudrais savoir s'il existe des produits qui seraient efficaces, et si oui, la marque et les lieux éventuels pour me les procurer. Vous l'aurez compris, je suis preneur de toutes les idées qui pourront solutionner mes soucis. Merci d'avance à ceux qui me répondront. Christophe
Réponses FAQ Chauffage 1

Chaudière condensation toujours bouchée


Invité
invité
Bonjour, j'ai une chaudière à condensation, mon corps de chauffe a percé 4 fois. L'installateur insiste en disant qu'il s'agit d'électrolyse, je n'y crois pas. J'ai changé de chaudière et en démontant, j'ai remarqué que le tubage, indispensable pour une condensation, n'était plus relié à la chaudière, le T de raccordement était complétement bouffé et il y avait de la suie partout. Salut.
Réponses FAQ Chauffage 2

Chaudière condensation toujours bouchée


Invité
invité
Depuis 22 ans j'utilise une chaudière à condensation Franco-Belge et il m'est souvent arrivé de devoir déboucher le corps de chauffe (côté flamme) au nettoyeur haute pression (Karcher) pour le débarrasser d'une sorte de poudre dure, en fait des cristaux d'oxyde d'aluminium provenant de l'oxydation du conduit d'évacuation des fumées. A l'époque Franco-Belge préconisait une évacuation en aluminium pour éviter les problèmes d'électrolyse avec le corps de chauffe en fonte d'aluminium et les ailettes en tôle d'aluminium. Je pense qu'aujourd'hui on préconiserait une évacuation en polypropylène pour se débarrasser aussi du problème de l'oxydation du conduit par l'eau de condensation.
C'est d'ailleurs ce que je vais installer car le mien est perçé. Alors si votre conduit est du Fumalu comme le mien, ne cherchez pas ailleurs l'origine des bouchons.
Réponses FAQ Chauffage 3

Chaudière condensation toujours bouchée


Invité
invité
La question posée concerne la circulation d'eau et les ennuis sont très certainement dûs au phénomène d'électrolyse - 2 matériaux en contact comme alu et cuivre par exemple - il existe, dans les magasins de bricolage, des produits liquides atténuant ce phénomène à mélanger à l'eau de chauffage.
Les réponses ci-dessus concernent le brûleur et l'évacuation des gaz brûlés. Ces fumées en sortie brûleur à + de 150° passent dans un condenseur (un échangeur), en étant freinées, elles transmettent une grosse partie de leur chaleur à l'eau de retour chauffage. Ces mêmes fumées ressortent à environ 50 à 60°. On voit le gain de chaleur pour l'eau de retour. Problèmes : les fumées se condensent et forment de l'acide sulfurique, tous les matériaux en contact avec ces gaz doivent obligatoirement être en inox ou en plastique (polypropylène). Surtout pas en alu. De plus, les fumées ralenties dans le condenseur s'évacuent mal, poussées seulement par la ventilation du brûleur. Si les tubes de sortie des gaz sont trop longs, ils encrassent le tout : brûleur, foyer, condenseur et tuyaux. La longueur totale de ces derniers ne doivent pas dépasser les 5 à 6 m (suivant le type de chaudière et sa puissance). Pas simple tout cela. Si plus long = nettoyages fréquents et bon courage. J'ai ce problème ! Ray
Réponses FAQ Chauffage 4

Chaudière condensation toujours bouchée


Invité
invité
Bonsoir,
Il semble que la cohabitation entre une chaudière moderne en cuivre (petits tuyaux) et une installation de radiateurs historiques (grosses tuyauteries) soit difficile.
J'ai le même problème qui vient d'un bouchage récurent de canalisation en sortie de chaudière : l'eau circule mal, ça chauffe trop en chaudière et la sécurité arrête régulièrement le brûleur.
C'est à cause de saletés qui peuvent circuler à loisir dans de grosses canalisations mais s'agglutinent dans un rétrécissement. Le débouchage (partiel) est acrobatique et ce n'est que temporaire : ça se rebouche assez rapidement.
J'ai fait un désembouage, c'est assez lourd, mais ça n'a duré que quelques mois.
La cause profonde est qu'il y a un vice de base dans l'installation car celui qui m'a fourni et posé la chaudière (en remplacement d'une ancienne en fonte) aurait dû mettre des pots de décantation en partie basse (c'est d'ailleurs prescrit dans des documentations techniques constructeurs), ce qu'il n'a pas fait.
Certains prétendent que c'est dû au fait qu'une partie de mon installation est en fonte et acier qui réagit avec le cuivre (électrolyse) mais l'analyse des particules a montré qu'elles ne sont pas métalliques.
Mon problème est de réduire le phénomène en attendant des opérations plus lourdes de réfection de raccordements qui ne peuvent être faites que chaudière arrêtée, donc en été.
Je suis à la recherche d'expériences similaires.
Cordialement.
13 février 2009 à 00:29
Réponses FAQ Chauffage 5

Chaudière condensation toujours bouchée


Invité
invité
Bonjours à tous,

Les problèmes des boues viennent des différents métaux dans le circuit.
Il est fortement conseillé de mettre un dispositif contre les boues à l'entrée du circuit d'eau de l'appareil de chauffage afin de protéger le corps de chauffe de la chaudière.

Ensuite il faut vérifier le PH de l'installation, et en informer votre installateur qui doit être bien sûr compétent dans ce domaine.
14 septembre 2013 à 11:54
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 2. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 3. Problème fonctionnement chaudière à condensation De Dietrich
    N°19867 : Bonjour. J’ai une chaudière De Dietrich Elidens DTG 130 installée en Septembre 2005. Elle a donc 14 ans. Depuis le début, j’ai accumulé les pannes, surtout au début Au début l’entretien était effectué par mon...
  • 4. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
    N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
  • 5. Chaudière condensation radiateur eau bouillant
    N°20244 : Bonjour, Chaudière condensation, et radiateur acier. Thermostat Evohome Honeywell et 3 radiateurs robinet manuel dont celui de la salle de bain. Température eau chaudière 73°. Tous les radiateurs OK sauf celui de la salle...
  • 6. Conseil achat chaudière Elm leblanc Odéalis à condensation
    N°8869 : Bonjour, Cette chaudière est une des rares murales de petite taille à condensation et ballon. Cependant son procédé "innovant" me rend méfiant et je souhaiterais connaître des retours de propriétaires de cette chaudière...
  • 7. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
    N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
  • 8. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 9. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 10. Évacuation bouchée chaudière ThemaPlus Condens F25
    N°19636 : Bonjour. Lors de la dernière visite de maintenance, le technicien m'a dit de faire venir un plombier pour changer le raccord et déboucher l'évacuation, encombrée par l'accumulation de condensats de la chaudière. Bien...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière condensation toujours bouchée >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conduits cheminees inoxchauffage chaudiere choixnettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastuceschauffage solaire



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite