Thermostat déréglé dans une pièce PAC Tybox 53
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22923
Question Forum Chauffage : Thermostat déréglé dans une pièce PAC Tybox 53
Bonjour,
Installation TYBOX 53 Delta Dore - Pompe à chaleur.
Depuis 2 semaines, dans le bureau, elle n'obéit plus à la température demandée, et pire elle chauffe sans discontinuer, que le boîtier soit sur ON ou sur OFF. Le seul moment où elle ne chauffe plus c'est évidemment quand la pompe à chaleur est désactivée. Pas de souci dans les autres pièces.
J'ai été sous le toit pour tenter de dissocier, puis ré-associer mais cela n'a rien changé.
Auriez-vous une idée du problème s'il vous plaît ?
Sachant que le boîtier affiche la bonne température, piles neuves…etc…
De plus, je ne suis pas certain d'avoir correctement dissocié car il faut appuyer plus de 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement, je suis resté au moins 2 minutes, et je n'ai jamais vu le voyant re-clignoter.
Mes questions sont assez simplistes, vous pouvez constater que je ne suis pas un pro.
Installation TYBOX 53 Delta Dore - Pompe à chaleur.
Depuis 2 semaines, dans le bureau, elle n'obéit plus à la température demandée, et pire elle chauffe sans discontinuer, que le boîtier soit sur ON ou sur OFF. Le seul moment où elle ne chauffe plus c'est évidemment quand la pompe à chaleur est désactivée. Pas de souci dans les autres pièces.
J'ai été sous le toit pour tenter de dissocier, puis ré-associer mais cela n'a rien changé.
Auriez-vous une idée du problème s'il vous plaît ?
Sachant que le boîtier affiche la bonne température, piles neuves…etc…
De plus, je ne suis pas certain d'avoir correctement dissocié car il faut appuyer plus de 10 secondes jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement, je suis resté au moins 2 minutes, et je n'ai jamais vu le voyant re-clignoter.
Mes questions sont assez simplistes, vous pouvez constater que je ne suis pas un pro.

22 janvier 2023 à 16:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Thermostat déréglé dans une pièce PAC Tybox 53
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Quelques idées ...
Avez-vous essayé de couper le courant pendant quelques minutes sur le récepteur du système TYBOX ?
Pour dissocier l'émetteur du récepteur ( selon la notice ) il faut appuyer sur le bouton pendant 30s :
- après 3s le voyant clignote
- après 7s le voyant s'éteint
- après après après ... le voyant se met à clignoter rapidement.
Il faudra bien entendu ré-associer les 2 appareils par la suite.
Si rien de ce qui se trouve au dessus ne fonctionne, il faudrait tester le contact de sortie du récepteur.
Le contact est certainement celui d'un relais interne qui pourrait "rester collé".
TYBOX 53 Delta Dore
Cordialement, Martien-071
Je ne suis pas spécialiste en chauffage.
Quelques idées ...
Avez-vous essayé de couper le courant pendant quelques minutes sur le récepteur du système TYBOX ?
Pour dissocier l'émetteur du récepteur ( selon la notice ) il faut appuyer sur le bouton pendant 30s :
- après 3s le voyant clignote
- après 7s le voyant s'éteint
- après après après ... le voyant se met à clignoter rapidement.
Il faudra bien entendu ré-associer les 2 appareils par la suite.
Si rien de ce qui se trouve au dessus ne fonctionne, il faudrait tester le contact de sortie du récepteur.
Le contact est certainement celui d'un relais interne qui pourrait "rester collé".
TYBOX 53 Delta Dore
Cordialement, Martien-071
23 janvier 2023 à 11:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Thermostat déréglé dans une pièce PAC Tybox 53
Merci pour la réponse. J'ai suivi la notice, mais comme je l'ai indiqué, je n'ai pas réussi à effectuer la dernière phase pour dissocier.
De toute façon, entre-temps, j'ai eu au téléphone le technicien avec qui j'ai un contrat de maintenance et il m'a parlé de plusieurs hypothèses, dont celle du clapet qui serait coincé au niveau de la sortie d'air du condenseur. J'ai donc été voir sous le toit et, en effet, c'est ça le problème. Une pièce présente sur les autres vannes est absente sur celle où il y a le souci, le clapet est donc toujours ouvert et ça chauffe plein gaz, si je puis dire...
Le problème semble être trouvé, mais il reste à le résoudre en trouvant la pièce. Je vous tiendrai informé.
Bonne soirée.
De toute façon, entre-temps, j'ai eu au téléphone le technicien avec qui j'ai un contrat de maintenance et il m'a parlé de plusieurs hypothèses, dont celle du clapet qui serait coincé au niveau de la sortie d'air du condenseur. J'ai donc été voir sous le toit et, en effet, c'est ça le problème. Une pièce présente sur les autres vannes est absente sur celle où il y a le souci, le clapet est donc toujours ouvert et ça chauffe plein gaz, si je puis dire...
Le problème semble être trouvé, mais il reste à le résoudre en trouvant la pièce. Je vous tiendrai informé.
Bonne soirée.
26 janvier 2023 à 21:04