Bonjour.
Je souhaite brancher un thermostat radio sur ma chaudière Ferroli.
Selon les infos constructeurs, je dois brancher en suivant les instructions (photo 1et 2).
Sur mon installation (photos 3 et 4), je pensais brancher la phase et neutre sur cosses 1 et 2, puis les 2 fils 5A sur les cosses 11 et 12.
Est-ce OK pour vous aussi ?
Merci à l'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Je souhaite brancher un thermostat radio sur ma chaudière Ferroli.
Selon les infos constructeurs, je dois brancher en suivant les instructions (photo 1et 2).
Sur mon installation (photos 3 et 4), je pensais brancher la phase et neutre sur cosses 1 et 2, puis les 2 fils 5A sur les cosses 11 et 12.
Est-ce OK pour vous aussi ?
Merci à l'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




06 décembre 2018 à 18:00
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1
Bonsoir,
Pour mettre en place ce type de thermostat sur votre chaudière, vous devez :
- Alimentez votre récepteur en 230 volts (Neutre en bleu, Phase en marron) en vous reprenant sur l'alimentation de la chaudière : vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'inversion sur la chaudière,
- Le noir et le Gris correspondent à la commande de votre chaudière et se mettent en 11 et 12 du bornier de votre chaudière à la place du shunt (pont en fils électrique).
Vous étiez sur la bonne voie, mais il faut mieux vérifier avant de faire une erreur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mettre en place ce type de thermostat sur votre chaudière, vous devez :
- Alimentez votre récepteur en 230 volts (Neutre en bleu, Phase en marron) en vous reprenant sur l'alimentation de la chaudière : vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'inversion sur la chaudière,
- Le noir et le Gris correspondent à la commande de votre chaudière et se mettent en 11 et 12 du bornier de votre chaudière à la place du shunt (pont en fils électrique).
Vous étiez sur la bonne voie, mais il faut mieux vérifier avant de faire une erreur.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 décembre 2018 à 18:44
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1
Merci Mario, quand vous dites que j'étais sur la bonne voie, c'est qu'il y a une erreur ?
06 décembre 2018 à 18:48
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1
Mario, je précise que je n'ai pas de pont sur les cosses 11 et 12, comme effectivement préconisé sur la notice.
C'est à dire qu'il a été enlevé lors de l'installation pour brancher l'actuel thermostat filaire que je veux remplacer ?
C'est à dire qu'il a été enlevé lors de l'installation pour brancher l'actuel thermostat filaire que je veux remplacer ?
06 décembre 2018 à 18:50
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1
Bonjour,
Si vous aviez déjà un thermostat d'ambiance filaire de raccordé sur les bornes 11 et 12, mettez le récepteur du nouveau thermostat radio sans fils au même endroit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Si vous aviez déjà un thermostat d'ambiance filaire de raccordé sur les bornes 11 et 12, mettez le récepteur du nouveau thermostat radio sans fils au même endroit.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
07 décembre 2018 à 12:36
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1
Oui c'est tout bon.
J'ai réussi à soulever le capot supérieur (juste clipsé), et on voit bien que les cosses 11 et 12 vont vers le thermostat filaire.
Merci Mario.
J'ai réussi à soulever le capot supérieur (juste clipsé), et on voit bien que les cosses 11 et 12 vont vers le thermostat filaire.
Merci Mario.

07 décembre 2018 à 12:58
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com
Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1
Bonjour Mario,
J'ai branché hier mon nouveau thermostat Tybox 137, sans souci.
L'après midi et la soirée se sont passés sans problème.
Mais ce matin au lever, la connexion radio était perdue semble-t-il. En tout cas, plus de chauffage.
J'ai refait alors un appairage comme indiqué sur une vidéo du fabricant, et c'est reparti.
Je m'inquiète cependant de la qualité de la transmission radio...
Je précise que j'ai fixé le récepteur à moins de 8 mètres du thermostat, sur un des montants métalliques de la chaudière.
Ceci explique-t-il cela ? J'ai lu dans la notice qu'il fallait éviter les supports métalliques qui pouvaient perturber les ondes radios. Vrai ?
J'ai branché hier mon nouveau thermostat Tybox 137, sans souci.
L'après midi et la soirée se sont passés sans problème.
Mais ce matin au lever, la connexion radio était perdue semble-t-il. En tout cas, plus de chauffage.
J'ai refait alors un appairage comme indiqué sur une vidéo du fabricant, et c'est reparti.
Je m'inquiète cependant de la qualité de la transmission radio...
Je précise que j'ai fixé le récepteur à moins de 8 mètres du thermostat, sur un des montants métalliques de la chaudière.
Ceci explique-t-il cela ? J'ai lu dans la notice qu'il fallait éviter les supports métalliques qui pouvaient perturber les ondes radios. Vrai ?
12 décembre 2018 à 10:01
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com
Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1
Bonsoir,
Effectivement : il faut bien prendre en compte les consignes de la notice d'installation et d'utilisation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Effectivement : il faut bien prendre en compte les consignes de la notice d'installation et d'utilisation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2018 à 19:21
Réponse 8 forum-chauffage bricovideo.com
Branchement Thermostat TYBOX 137 sur Chaudière Ferroli SGNK1
Afin de clore le sujet, après 1 mois et demi en fonctionnement, RAS TVB.
J'ai déplacé le récepteur sur le mur, plus de perte de connexion.
Merci à tous.
J'ai déplacé le récepteur sur le mur, plus de perte de connexion.
Merci à tous.

02 février 2019 à 12:48