Chaudière Ferroli Axion en securité relais claquent
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22924
Question Forum Chauffage : Chaudière Ferroli Axion en securité relais claquent
Bonjour.
Je suis propriétaire d'une chaudière Ferroli Axion et je rencontre des problèmes depuis le début de l'hiver dont aucun chauffagiste ne trouve la cause... ou plutôt ne veut chercher la cause.
Concernant la production d'eau chaude, aucun problème. Mode test, aucun problème.
Lorsque je la mets en mode chauffage, elle se met de temps en temps en sécurité et je dois la rallumer manuellement. La sécurité se met souvent le matin au moment du démarrage lorsque elle fait une pause plus longue entre deux allumages (thermostat plus bas la nuit donc s'allume moins souvent).
Lorsque la chaudière essaye de s'allumer à ce moment-là, on entend (et on voit) un relais qui claque.
Deux possibilités alors : je rallume et pas de souci, ou elle n'arrive pas à démarrer (relais claque) et le seul moyen est de monter le thermostat de la température d'eau. Lorsque la chauffe démarre pour l'eau et le chauffage en même temps, cela fonctionne. Lorsque la chauffe démarre uniquement pour le chauffage, elle se met en sécurité. À noter que ce problème est aléatoire et elle fonctionne bien à d'autres moments.
J'aurais bien aimé trouver la cause car je n'ai actuellement pas les moyens de changer de chaudière.
Si quelqu'un a une petite idée pour me mettre sur la piste, je lui serais très reconnaissant.
En vous remerciant.
Je suis propriétaire d'une chaudière Ferroli Axion et je rencontre des problèmes depuis le début de l'hiver dont aucun chauffagiste ne trouve la cause... ou plutôt ne veut chercher la cause.
Concernant la production d'eau chaude, aucun problème. Mode test, aucun problème.
Lorsque je la mets en mode chauffage, elle se met de temps en temps en sécurité et je dois la rallumer manuellement. La sécurité se met souvent le matin au moment du démarrage lorsque elle fait une pause plus longue entre deux allumages (thermostat plus bas la nuit donc s'allume moins souvent).
Lorsque la chaudière essaye de s'allumer à ce moment-là, on entend (et on voit) un relais qui claque.
Deux possibilités alors : je rallume et pas de souci, ou elle n'arrive pas à démarrer (relais claque) et le seul moyen est de monter le thermostat de la température d'eau. Lorsque la chauffe démarre pour l'eau et le chauffage en même temps, cela fonctionne. Lorsque la chauffe démarre uniquement pour le chauffage, elle se met en sécurité. À noter que ce problème est aléatoire et elle fonctionne bien à d'autres moments.
J'aurais bien aimé trouver la cause car je n'ai actuellement pas les moyens de changer de chaudière.
Si quelqu'un a une petite idée pour me mettre sur la piste, je lui serais très reconnaissant.
En vous remerciant.
22 janvier 2023 à 16:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Ferroli Axion en securité relais claquent
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre chauffagiste a-t-il fait un vrai diagnostic en mesurant les différentes constantes des fluides nécessaires au bon fonctionnement de votre chaudière (tensions alimentation électrique, pressions gaz, courant de ionisation,analyses de combustion...) ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
Votre chauffagiste a-t-il fait un vrai diagnostic en mesurant les différentes constantes des fluides nécessaires au bon fonctionnement de votre chaudière (tensions alimentation électrique, pressions gaz, courant de ionisation,analyses de combustion...) ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 janvier 2023 à 15:36
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Mise en sécurité après allumage chaudière fioul Ferroli
- N°20165 : Bonjour à tous. J’ai un souci avec ma chaudière fioul Ferroli et mon brûleur Ferroli c'est un G6R. La chaudière démarre et s’arrête 3 à 4 secondes après le démarrage. J’ai changé le boîtier de contrôle,...
- 2. Mise en sécurité intempestive chaudière Ferroli Domina
- N°15465 : Bonsoir, Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver la panne : je suis obligé d'actionner le bouton "reset" de cette chaudière qui se met en sécurité à chaque commande de chauffage ; les sondes ont été changées, ainsi que...
- 3. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 4. Mises en sécurité répétitives chaudière fioul Ferroli
- N°23766 : Bonjour à tous. Depuis 1 an, ma chaudière fioul Ferroli avec brûleur Elco E3000 se met régulièrement en sécurité malgré plusieurs intervention. Voici la liste de tout ce qui a été fait dans l'année : - Changement...
- 5. Chaudière Ferroli se coupe
- N°2524 : Je possède une chaudière murale Ferroli. Mon problème est qu'au moins une fois par jour elle se coupe complètement (veilleuse y compris). Est-ce de l'air dans le serpentin de la chaudière ? Est-ce le bloc gaz ? Pouvez-vous me...
- 6. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
- N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
- 7. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 8. Chaudière Ferroli panne eau chaude
- N°1562 : Bonsoir, J'ai un problème avec une chaudière murale Ferroli Domina. Pour le chauffage aucun problème, par contre quand je fais couler l'eau chaude, la chaudière coupe très très souvent. Je suis obligé de rester à...
- 9. Chaudière Ferroli Domitop C24E se met en mode sécurité en chauffage
- N°7431 : Bonjour. Je possède une chaudière Ferroli Domitop C24E installée neuve, et au 1er fonctionnement elle produit de l'eau chaude sans problème (t° < 50 ° sur le sélecteur). Mais lorsque le sélecteur été/hiver est sur une...
- 10. Problème chaudière Ferroli NEF VENT CE en sécurité
- N°14068 : Bonjour, Je possède une chaudière gaz murale (à veilleuse) Ferroli NEF VENT CE (chauffage + ECS). Elle s'est arrêtée et impossible de la redémarrer moi-même ; j'ai fait intervenir la société de maintenance qui m'a indiqué...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite