Bonsoir,
J'ai un chauffage au gaz avec des radiateurs avec des thermostats mécaniques.
Dans la pièce principale j'ai un thermostat d'ambiance programmable.
Le problème est au niveau de la salle de bain. Je voudrais pouvoir gérer la température dans cette pièce de façon indépendante.
Ex1 : de façon générale, il ne fait pas encore froid donc le thermostat d'ambiance est en mode off.
Par contre le matin il fait un peu froid dans la salle de bain.
Comment faire ?
Je pensais à un robinet thermostatique dans la salle de bain mais le fait que le thermostat d'ambiance n'est pas activé, la chaudière risque de ne pas se mettre en route.
Ex 2 :
Si le thermostat d'ambiance est activé ex T° à 20
Et que le réglage dans la salle de bain est à 23.
Cela fonctionne-t-il ? Car le thermostat d'ambiance est inférieur à celui de la salle de bain.
Merci de vos réponses.
J'ai un chauffage au gaz avec des radiateurs avec des thermostats mécaniques.
Dans la pièce principale j'ai un thermostat d'ambiance programmable.
Le problème est au niveau de la salle de bain. Je voudrais pouvoir gérer la température dans cette pièce de façon indépendante.
Ex1 : de façon générale, il ne fait pas encore froid donc le thermostat d'ambiance est en mode off.
Par contre le matin il fait un peu froid dans la salle de bain.
Comment faire ?
Je pensais à un robinet thermostatique dans la salle de bain mais le fait que le thermostat d'ambiance n'est pas activé, la chaudière risque de ne pas se mettre en route.
Ex 2 :
Si le thermostat d'ambiance est activé ex T° à 20
Et que le réglage dans la salle de bain est à 23.
Cela fonctionne-t-il ? Car le thermostat d'ambiance est inférieur à celui de la salle de bain.
Merci de vos réponses.
23 septembre 2009 à 22:07
Réponse 1 au problème chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance et robinet thermostatique salle de bain
Invité

Hélas, vous n'avez pas de solution.
Qui peut le moins ne peut pas le plus.
Le TA (Thermostat d'Ambiance) fixe une consigne de température T° (par exemple 20°C), lorsque la T° de la pièce arrive à cette consigne, le TA donne l'ordre à la chaudière de se couper.
Que le robinet thermostatique de la salle de bains demande 23°C n'y change rien : TA éteint = pas de chauffage.
Donc vous n'aurez jamais 23°C dans votre salle de bains.
SOLUTION 1 ("idiote") :
Pour contourner ce problème (mais c'est fastidieux et pas très précis), vous mettez 23°C comme consigne au TA et vous réglez tous les autres thermostats de la maison à 20°C (sauf celui de la salle de bains).
Je vous l'accorde, avoir un TA pour le faire fonctionner de cette manière ne sert plus à rien.
SOLUTION 2 (coûteuse) :
Vous rajoutez un convecteur électronique possédant sa propre sonde de température dans la salle de bains et vous indiquez 23° comme consigne.
Radiateur électrique + sonde de type TA + prise relais pour réguler le chauffage au °C près !
Qui peut le moins ne peut pas le plus.
Le TA (Thermostat d'Ambiance) fixe une consigne de température T° (par exemple 20°C), lorsque la T° de la pièce arrive à cette consigne, le TA donne l'ordre à la chaudière de se couper.
Que le robinet thermostatique de la salle de bains demande 23°C n'y change rien : TA éteint = pas de chauffage.
Donc vous n'aurez jamais 23°C dans votre salle de bains.
SOLUTION 1 ("idiote") :
Pour contourner ce problème (mais c'est fastidieux et pas très précis), vous mettez 23°C comme consigne au TA et vous réglez tous les autres thermostats de la maison à 20°C (sauf celui de la salle de bains).
Je vous l'accorde, avoir un TA pour le faire fonctionner de cette manière ne sert plus à rien.
SOLUTION 2 (coûteuse) :
Vous rajoutez un convecteur électronique possédant sa propre sonde de température dans la salle de bains et vous indiquez 23° comme consigne.
Radiateur électrique + sonde de type TA + prise relais pour réguler le chauffage au °C près !
24 septembre 2009 à 13:34
Réponse 2 au problème chauffage
Invité

Thermostat d'ambiance et robinet thermostatique salle de bain
Invité

Bonjour, 2 solutions :
- équiper tous les radiateurs sauf salle de bain avec des thermostatiques et une soupape différentielle
- créer un circuit à part sur le primaire pour la salle de bain.
G. B.
- équiper tous les radiateurs sauf salle de bain avec des thermostatiques et une soupape différentielle
- créer un circuit à part sur le primaire pour la salle de bain.
G. B.