FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Surchauffe de chaudière et un robinet toujours ouvert

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


22874

Question Forum Chauffage : Surchauffe de chaudière et un robinet toujours ouvert

hdool
Membre inscrit
hdool
2 messages
Bonsoir,

J'avais jusqu'ici un problème de chaudière chez moi, où de temps à autre elle me mettait un message d'erreur, peut-être lié à la surchauffe, et elle s'arrêtait et je n'avais pas d'eau chaude ni de chauffage si je ne la redémarrais manuellement.

Aujourd'hui, un chauffagiste vient pour la dixième fois au moins, après avoir changé une pièce qui chauffait le gaz à l'intérieur de la chaudière qui était complétement à plat, et après avoir aussi changer la carte électronique, dont il pensait que les erreurs affichées venaient de son dysfonctionnement...

Il ne voyait donc plus d'où venait le problème et était prêt à demander le changement complet de la chaudière.
Et là il me demande alors si mes radiateurs sont bien ouverts. Je lui dis bien sûr que non, qu'il fait bon aujourd'hui. Il est surpris et me dit voilà d'où vient le problème de la chaudière ! Je lui dit que je ne vais quand même pas ouvrir mes radiateurs et mettre le chauffage juste pour éviter que la chaudière ne "saute" plus, surtout avec le prix actuel. Il me dit que même si le thermostat central n'allume pas le chauffage, il faut toujours au moins laisser un robinet de radiateur ouvert, surtout avec ces robinets thermostatiques, car cela entraine la surchauffe de la chaudière, d'où les erreurs...
Du coup je lui demande pourquoi, si le thermostat n'active pas le chauffage (vous savez avec la petite flamme sur l'écran), comment est-ce possible que la chaudière surchauffe, car le circuit du chauffage n'est pas utilisé. Et là il m'a fait une explication que je n'ai pas compris en me disant que même s'il n'y a pas de chauffage, il faut que l'eau de la chaudière circule sinon ça surchauffe... Au bout de 10 minutes de tentatives de compréhension, j'ai lâché l'affaire et conclus que c'était peut-être moi qui ne comprenait rien et qu'il avait raison.

En cherchant un peu sur internet, je vois qu'on donne souvent le conseil avec ces robinets thermostatiques de laisser un robinet non thermostatique ouvert, comme celui que j'ai dans la salle de bain, pour éviter d'endommager la chaudière. Cela semble être aussi ce que me disait ce technicien...

Mais je ne comprends toujours pas pourquoi, même l'été, il faut laisser un robinet ouvert dans la salle de bain pour éviter cette surchauffe et donc ces erreurs, qui arrivent aussi l'été. Jusqu'ici j'utilisais toujours mon chauffage en mode manuel : j'activais le thermostat central quand je voulais du chauffage l'hiver, et je tournais le robinet du radiateur là où j'en avait besoin, puis je fermais tout quand je n'en voulais plus. Ça ne me paraissait pas plus compliqué à faire pour avoir du chauffage... C'est si mal de faire comme ça ?

Quelqu'un peut-il mieux m'expliquer la raison de laisser toujours un robinet ouvert même si on utilise pas le chauffage, l'été par exemple ? A moins qu'il faut le laisser ouvert, juste au cas où on oublierait de l'ouvrir l'hiver, et que le fait de fermer tous les thermostatiques avant d'arrêter le chauffage au thermostat central créé un problème de surchauffe constamment après... ?
Éclairez-moi, je suis un peu perdu.

Je n'y connais pas grand chose donc mes raisonnements paraitront certainement bien simplistes aux pros. En interrogeant mon entourage, ils n'étaient pas au courant et étaient tout aussi étonnés qu'il faut laisser un robinet ouvert... Ça paraissait si évident pour le technicien mais si peu pour moi.
lol
03 janvier 2023 à 21:27
Réponse 1 du forum-chauffage

Surchauffe de chaudière et un robinet toujours ouvert

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

Suivant la marque, le modèle et le type de chaudière il faut impérativement qu'elle puisse évacuer sont surplus de température pour éviter de déclencher la sécurité de surchauffe.
De plus la plus part des système de régulation intégré sont capable de gérer le dégommage des pompes ou des vannes (inverseuses et mélangeuse) : la circulation doit rester possible pas uniquement sur un radiateur mais sur la totalité.
Lorsqu'on a des têtes thermostatiques sur les radiateurs, pour évité que les clapets se collent ou que les cartouches soient abimées (explose, grille ou deviennent défectueuses) il faut, en été, ouvrir en grand tous les radiateurs et si les température ambiantes montent de trop il faut les démonter !!!

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 janvier 2023 à 11:48
Réponse 2 du forum-chauffage

Surchauffe de chaudière et un robinet toujours ouvert

hdool
Membre inscrit
hdool
2 messages
Je vais tenter de répondre à certaines de vos questions même si je n'y connais rien.
Ma chaudière est de marque De Dietrich, plutôt ancienne. J'ai uniquement des radiateurs, pas de plancher chauffant. Il a bien des robinets thermostatiques dans toutes les pièces du logement à part dans la salle de bain où c'est un robinet classique. C'est celui là que le chauffage me dit, "au moins", d'ouvrir tout le temps... Le thermostat central se trouve dans le couloir vers l'entrée. Gaz de ville et surface d'environ 75m² .

"Suivant la marque, le modèle et le type de chaudière il faut impérativement qu'elle puisse évacuer son surplus de température pour éviter de déclencher la sécurité de surchauffe."

Même quand on n'utilise pas le système de chauffage pendant des mois, il y a un surplus de chauffe ? La chaudière évacue son surplus même par le système de chauffage et même si celui-ci n'est pas activé par le thermostat ?

Malgré ce que m'a dit de faire ce chauffagiste, la chaudière affichait encore des erreurs "E6" ou "E5" aujourd'hui et il faut que je redémarre de temps à autre... Faut-il donc que je j'ouvre vraiment tous les thermostatiques pour éviter ça même si je ne fais pas fonctionner le chauffage en ce moment ?
06 janvier 2023 à 14:51

Proposer une réponse à Surchauffe de chaudière et un robinet toujours ouvert



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Cherche robinet remplissage eau chaudière Saunier Duval
    N°3981 : Bonjour, Voici ce que me dit le site Saunier Duval. Effectivement, la chaudière ThemaPlus Saunier Duval est à 0,6 bars mais impossible de trouver le robinet de remplissage (sous la chaudière ?) : La chaudière s'est mise en...
  • 2. Problème surchauffe chaudière Roca 20/20 F
    N°16500 : Bonsoir, J'ai eu récemment une fuite d'eau pour laquelle j'ai dû couper le circuit toute une nuit. Depuis, ma chaudière ne veut plus fonctionner en mode chauffage, l'eau chaude fonctionne très bien. Elle monte tout de...
  • 3. radiateur remplacement du robinet
    N°18 : Question robinet de radiateur : j'ai un problème avec un radiateur (chauffage central). Même éteint, celui-ci chauffe tout de même. Merci de votre aide.
  • 4. Robinet thermostatique fermé / ouvert ?
    N°18053 : Bonjour à tous. Quand la tige du robinet RBM est sortie, peut-on démonter le radiateur sans risque de fuite ou faut-il qu'elle soit rentrée (alors comment maintenir en position fermée ?). Merci pour vos réponses.
  • 5. Position robinet de pression sous chaudière Frisquet
    N°7430 : J'ai une chaudière Frisquet à gaz Eco Radio System Hydromotrix 23 kw mixte avec cheminée, installée en 2004. Dans la notice d'utilisation, il est recommandé d'ouvrir le robinet A puis le robinet B (robinet dans le sens du...
  • 6. Démonter tête de robinet ancien radiateur à volant quart de tour
    N°19471 : Bonjour, Sur un très gros radiateur d'avant-guerre 1937 (280 kg coincés entre deux tubes en 33x42...) le robinet à volant noir quart de tour d'époque fermé laisse le radiateur en position de chauffe. Je voudrais démonter...
  • 7. Changer robinet thermostatique corps de vanne
    N°16830 : Bonjour, J'ai 5 radiateurs froids et les autres marchent bien. J'ai purgé, démonté les robinets thermostatiques et tapé pour décoincer la tige des robinets. Puis vidangé l'installation, et rempli en purgeant bien partout...
  • 8. Plus de chauffage chaudière Chappée initia + compact HTE
    N°23885 : Bonjour. Ma chaudière Chappée Initia + Compact HTE a été installée fin 2021. J'ai souvent rencontré des problèmes et les techniciens qui sont intervenus ne semblaient pas très compétents. Depuis hier, je n'ai plus...
  • 9. Comment règler mes radiateurs
    N°4723 : Bonjour, je possède une maison sur 2 niveaux avec une chaudière Saunier Duval, installation Bi-tube PER avec thermostat d'ambiance dans le salon.(Voir plan joint). Mon problème est que je n'arrive pas à avoir la température...
  • 10. Chaudière qui s'enclenche ou s'arrête trop vite
    N°16346 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus à ventouse, et je n'ai que des soucis depuis que j'ai fait installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs. Il y a également une soupape différentielle sur...
>>> Résultats suivants pour : Surchauffe de chaudière et un robinet toujours ouvert >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
nettoyer vitre insert chauffage nettoyage vitres inserts chauffageastucesventouse chaudiere inoxforum chauffage branchement radiateurschauffage choisir chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite