Bonjour,
Nous avons installé un thermostat d'ambiance de marque Grasslin, modèle Famoso 850 (aussi vendu par Geminox sous le nom de REG 50) sur une chaudière à ventouse Geminox de type Serane.
Le raccordement semble bon, mais le thermomètre d'ambiance indique une température plus basse d'environ 2°C par rapport à la température réelle.
De plus, la température est indiquée avec un symbole "goutte", qui n'est pas expliquée dans le mode d'emploi.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou est-ce un défaut de fabrication du produit ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Nous avons installé un thermostat d'ambiance de marque Grasslin, modèle Famoso 850 (aussi vendu par Geminox sous le nom de REG 50) sur une chaudière à ventouse Geminox de type Serane.
Le raccordement semble bon, mais le thermomètre d'ambiance indique une température plus basse d'environ 2°C par rapport à la température réelle.
De plus, la température est indiquée avec un symbole "goutte", qui n'est pas expliquée dans le mode d'emploi.
Avez-vous déjà rencontré ce problème ou est-ce un défaut de fabrication du produit ?
Merci d'avance pour votre réponse.
30 décembre 2009 à 20:06
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème thermostat d'ambiance Geminox REG 50
Invité

Bonjour,
Le symbole goutte est celui de la flamme donc de la demande de chauffage.
La différence de température mesurée peut avoir plusieurs causes dont :
1) Votre thermomètre de vérification n'est pas assez précis.
2) Le thermostat est défaillant.
3) Le thermostat est placé sur un mur froid et donc en subit l'influence par conduction
4) Le trous de passage du câble du th° n'est pas bouché et cela produit le même effet qu'en 3)
Les piles sont de mauvaise qualité ou défaillantes.
Vérifiez ces 5 points sinon faites appel à votre installateur professionnel.
Sincères salutations.
Le symbole goutte est celui de la flamme donc de la demande de chauffage.
La différence de température mesurée peut avoir plusieurs causes dont :
1) Votre thermomètre de vérification n'est pas assez précis.
2) Le thermostat est défaillant.
3) Le thermostat est placé sur un mur froid et donc en subit l'influence par conduction
4) Le trous de passage du câble du th° n'est pas bouché et cela produit le même effet qu'en 3)
Les piles sont de mauvaise qualité ou défaillantes.
Vérifiez ces 5 points sinon faites appel à votre installateur professionnel.
Sincères salutations.
19 mars 2010 à 19:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
- N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
- 2. Problème chaudière Bosch 4500 WT et régulation REG 74-1
- N°23142 : Bonjour à tous et bonnes fêtes de Pâques, Je suis nouvellement inscrite et sollicite votre aide sur ce problème : Mes parents ont acheté en 2012 une chaudière Bosch 4500 WT et utilisaient un thermostat tout-ou-rien avec...
- 3. Problème de sonde d'ambiance Geminox REG 103
- N°6634 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec ma sonde d'ambiance REG 103 sur une chaudière Geminox FCX22C. La sonde comporte une variation locale de consigne et un choix du mode de fonctionnement (jour, nuit, plage horaire). Si je...
- 4. Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox
- N°19177 : Bonjour. Thermostat d'ambiance sans fil Bosch TRL7.26 RF est-il compatible avec la chaudière TL20S Geminox sachant qu'elle est équipée d'une régulation Rg108 ? Si oui, quel branchement faut-il effectuer sur le bornier de la...
- 5. Installation thermostat Delta Dore chaudière Geminox TL20
- N°16529 : Bonjour. Je possède une chaudière Geminox TL20 sur laquelle j'ai installé un thermostat Delta Dore à la borne 1 et 6 de la chaudière comme indiqué par le constructeur. Or la régulation ne se fait pas. La chaudière ne...
- 6. Régulation chaudière Geminox Fontaline 30S par thermostat Netatmo
- N°22608 : Bonjour. J’ai hérité lors de l’achat de ma maison au cours de cette année d’une installation Fioul basée sur une chaudière Geminox Fontaline 30S Il n’y a pas de thermostat et toute la régulation est basée sur...
- 7. Compatibilité thermostat Netatmo chaudière Geminox THR 10-50 C
- N°22463 : Bonjour. La chaudière Geminox THR 10-50 C est-elle compatible avec le thermostat connecté Netatmo ? Il y a déjà une sonde extérieur installé avec la chaudière. Merci d'avance.
- 8. Problème répartition chaleur maison avec thermostat d'ambiance
- N°1556 : Bonjour, ma maison est chauffée au gaz et j'ai un thermostat d'ambiance Saunier Duval qui commande l'ensemble de l'installation avec une sonde dans le séjour. Le hic est que nous venons d'installer une cheminée, donc quand la...
- 9. Réglage chaudière Chappée DUO 3.33 FF HTE
- N°20119 : Bonjour à Tous ! J'ai emménagé depuis 1 an dans une maison où est installée une chaudière Chappée modèle DUO 3.33 FF HTE. Cette chaudière est couplée avec un boitier PARTAGE 3 CONFORT HT. Dans la maison, il y a 2...
- 10. Problème thermostat d'ambiance chaudière murale Vaillant VCW F 240
- N°15202 : Bonjour, J'ai une chaudière murale Vaillant VCW F 240, lorsque je mets mon thermostat d'ambiance à 30° degrés ma chaudière s'enclenche et s'éteint presque aussitôt. Que faire ? Merci...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite