Bonjour.
Question 1 :
Comment baisser la température de sortie du chauffage sur une chaudière Saunier-Duval Themafast C25 ?
Suite à un débranchement de plusieurs jours (il faisait 12°C dans la maison !) puis rebranchement, la température de sortie de chauffage est revenue à 75°C !
Le réglage à 65°C lors de l'installation il y a 2 ans est apparemment perdu.
75°C, c'est beaucoup trop chaud, il y a risque de brûlure (enfants, animaux...) en touchant les radiateurs et une odeur très désagréable (vieille peinture chaude...) se dégage des radiateurs acier année 1974.
Selon la notice, j'ai essayé en pressant "mode" pour choisir "chauffage" puis "-" mais ça affiche "no" (cf.photo).
Question 2 :
De plus, la pression est à 2.1 bars, c'est inquiétant, non ?
Comment la faire baisser ? Purge ? Quel vanne SVP ?
Merci. Steve.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Question 1 :
Comment baisser la température de sortie du chauffage sur une chaudière Saunier-Duval Themafast C25 ?
Suite à un débranchement de plusieurs jours (il faisait 12°C dans la maison !) puis rebranchement, la température de sortie de chauffage est revenue à 75°C !
Le réglage à 65°C lors de l'installation il y a 2 ans est apparemment perdu.
75°C, c'est beaucoup trop chaud, il y a risque de brûlure (enfants, animaux...) en touchant les radiateurs et une odeur très désagréable (vieille peinture chaude...) se dégage des radiateurs acier année 1974.
Selon la notice, j'ai essayé en pressant "mode" pour choisir "chauffage" puis "-" mais ça affiche "no" (cf.photo).
Question 2 :
De plus, la pression est à 2.1 bars, c'est inquiétant, non ?
Comment la faire baisser ? Purge ? Quel vanne SVP ?
Merci. Steve.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2021 à 23:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Themafast C25 baisser température sortie chauffage ?
Bonjour,
Quel type de thermostat est en place ?
Quel type de thermostat est en place ?
22 février 2021 à 12:39
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Themafast C25 baisser température sortie chauffage ?
Bonjour Laurent, boujour à tous,
C'est un thermostat d'ambiance Saunier Duval Exacontrol E7R (forme de télécommande mobile).
En fait, j'ai trouvé la manip' à effectuer. C'est d'un compliqué !
De mémoire, si ça peut aider d'autres personnes :
/!\ Faire attention à ne rien modifier d'autre /!\
- Appui 7s. sur "mode" pour accéder au mode avancé.
- Sélection du code "96" ("technicien") en pressant 4x sur "-"
- Appui sur "mode" pour valider.
- Sélection par touches "-" ou "+" du code "d.071" pour le réglage de la température de sortie du chauffage (75°C en sortie d'usine, min. : 45°C, max. 80°C). Code trouvé en annexe de la "Notice d’installation et de maintenance".
- Appui sur "mode" pour valider.
- Modification de la température, touches "+" ou "-" à droite.
- Appui sur "mode" pour valider.
- Appui 5 sec. sur "mode" pour quitter le mode avancé.
J'ai réglé la température sur 50°C, correspondant au seuil de brûlure de la peau.
On peut toucher les radiateurs quelques secondes avant de ressentir une brûlure et... pas d'odeur de vieille peinture chaude.
Mais vu comment ce réglage est peu accessible, je me demande s'il y a des risques à modifier cette température.
Dans mon cas, la chaudière est à la cave et chauffe 110m² au total, un RDC et un 1er étage (pavillon "1930").
Les tuyaux à la cave sont à peu près isolés.
RDC : 6 radiateurs acier de 1974
1er : 6 radiateurs acier de 1974
Thermostat dans le séjour : 20°C le jour, 17°C la nuit.
Simple vitrage mais persiennes et doubles rideaux fermés la nuit.
Toiture isolée.
En terme de conso de gaz, y a-t-il un impact ?
A 50°C, la chaudière va chauffer plus longtemps mais moins fort donc ce sera à peu près kifkif ?
Impact sur sa durée de vie ?
Plus d'heures de marche mais variation de température moins violente donc bénéfique à la chaudière ?
Que de questions ! Je m'arrête là.
Merci d'apporter vos avis éclairés.
L'installeur n'était vraiment pas très bavard et il m'avait fallu "négocier" le passage de 75°C à 65°C.
Steve.
C'est un thermostat d'ambiance Saunier Duval Exacontrol E7R (forme de télécommande mobile).
En fait, j'ai trouvé la manip' à effectuer. C'est d'un compliqué !

De mémoire, si ça peut aider d'autres personnes :
/!\ Faire attention à ne rien modifier d'autre /!\
- Appui 7s. sur "mode" pour accéder au mode avancé.
- Sélection du code "96" ("technicien") en pressant 4x sur "-"
- Appui sur "mode" pour valider.
- Sélection par touches "-" ou "+" du code "d.071" pour le réglage de la température de sortie du chauffage (75°C en sortie d'usine, min. : 45°C, max. 80°C). Code trouvé en annexe de la "Notice d’installation et de maintenance".
- Appui sur "mode" pour valider.
- Modification de la température, touches "+" ou "-" à droite.
- Appui sur "mode" pour valider.
- Appui 5 sec. sur "mode" pour quitter le mode avancé.
J'ai réglé la température sur 50°C, correspondant au seuil de brûlure de la peau.
On peut toucher les radiateurs quelques secondes avant de ressentir une brûlure et... pas d'odeur de vieille peinture chaude.

Mais vu comment ce réglage est peu accessible, je me demande s'il y a des risques à modifier cette température.
Dans mon cas, la chaudière est à la cave et chauffe 110m² au total, un RDC et un 1er étage (pavillon "1930").
Les tuyaux à la cave sont à peu près isolés.
RDC : 6 radiateurs acier de 1974
1er : 6 radiateurs acier de 1974
Thermostat dans le séjour : 20°C le jour, 17°C la nuit.
Simple vitrage mais persiennes et doubles rideaux fermés la nuit.
Toiture isolée.
En terme de conso de gaz, y a-t-il un impact ?
A 50°C, la chaudière va chauffer plus longtemps mais moins fort donc ce sera à peu près kifkif ?
Impact sur sa durée de vie ?
Plus d'heures de marche mais variation de température moins violente donc bénéfique à la chaudière ?
Que de questions ! Je m'arrête là.
Merci d'apporter vos avis éclairés.

L'installeur n'était vraiment pas très bavard et il m'avait fallu "négocier" le passage de 75°C à 65°C.

Steve.
22 février 2021 à 16:17
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Themafast C25 baisser température sortie chauffage ?
Re bonjour,
A 50 c'est pour des radiateurs basse température, les vôtres vu l'âge, un minimum de 65 serait bien. Il faut surtout une bonne isolation pour faire de vraies économies.
A 50 c'est pour des radiateurs basse température, les vôtres vu l'âge, un minimum de 65 serait bien. Il faut surtout une bonne isolation pour faire de vraies économies.
22 février 2021 à 19:06
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pas de variation de température eau chaude
- N°18660 : Bonjour. Installation d'une nouvelle chaudière en janvier instantanée Themafast C25. Bruit de brassage d'eau donc lors de la mise en service, le technicien a voulu vérifier la pression dans vase d'expansion avec sa pompe...
- 2. Différence entre température entrée et sortie
- N°22493 : Bonjour. Je dispose d'une chaudière gaz condensation De Dietrich MCX24. Je peux noter une différence entre mon circuit d'entrée et de sortie d'eau de 5° en moyenne. Ce qui, je pense, ne donne pas un fonctionnement optimum...
- 3. Régler la température sortie chaudière
- N°10829 : Bonjour, Je loue une maison avec une installation au chauffage au sol. Il fait chaud ! 24°C ! L'installation comporte 3 circuits pour le rez de chaussée. La chaudière est réglée au minimum pour la sortie d'eau chaude =...
- 4. Symbole maison thermomètre ThemaFast C25
- N°18662 : Bonjour. Sur ma chaudière Saunier Duval ThemaFast C25, je voudrais savoir ce que signifie le symbole "maison avec un thermomètre à l'intérieur sur l’écran de ma chaudière neuve. Je n'ai trouvé nulle part ce symbole...
- 5. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
- N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
- 6. Piloter circuit de chauffage avec plusieurs circulateurs
- N°22384 : Bonjour. J'ai fait l’acquisition l'année dernière d'une maison équipée d'une chaudière Geminox Serane Sol (chauffage seul), qui alimente 2 circuits de chauffages : - un circuit dédié à un circuit de radiateurs - un...
- 7. Chaudière Chappée 1.28 eau de sortie plancher chauffant trop chaude
- N°19788 : Bonjour à tous, Ma chaudière se lance toutes les 3 minutes pour injecter de l'eau chaude dans mon plancher chauffant mais à une température de départ trop élevée (autour de 40, elle se lance avec une demande de puissance...
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 9. Radiateur différence température entrée sortie
- N°20013 : Bonjour. Sur une installation de 30 radiateurs je me pose les questions suivantes en vue d'un équilibrage, sachant que la chaudière est basse consommation : - quelle différence de température doit-on avoir entre l'entrée...
- 10. Baisser température de chaudière
- N°6092 : Bonjour, Jai une chaudière Brötje au fioul. La température est constamment à 60°C. Y a-t-il une manière de la baisser (50°) Type : Eurosparbloc ESB IV De Brötje Heizung 5August) GmbH & Co D9202 Rastede West Germany ESB 25...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite