Bonjour.
Question 1 :
Comment baisser la température de sortie du chauffage sur une chaudière Saunier-Duval Themafast C25 ?
Suite à un débranchement de plusieurs jours (il faisait 12°C dans la maison !) puis rebranchement, la température de sortie de chauffage est revenue à 75°C !
Le réglage à 65°C lors de l'installation il y a 2 ans est apparemment perdu.
75°C, c'est beaucoup trop chaud, il y a risque de brûlure (enfants, animaux...) en touchant les radiateurs et une odeur très désagréable (vieille peinture chaude...) se dégage des radiateurs acier année 1974.
Selon la notice, j'ai essayé en pressant "mode" pour choisir "chauffage" puis "-" mais ça affiche "no" (cf.photo).
Question 2 :
De plus, la pression est à 2.1 bars, c'est inquiétant, non ?
Comment la faire baisser ? Purge ? Quel vanne SVP ?
Merci. Steve.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Question 1 :
Comment baisser la température de sortie du chauffage sur une chaudière Saunier-Duval Themafast C25 ?
Suite à un débranchement de plusieurs jours (il faisait 12°C dans la maison !) puis rebranchement, la température de sortie de chauffage est revenue à 75°C !
Le réglage à 65°C lors de l'installation il y a 2 ans est apparemment perdu.
75°C, c'est beaucoup trop chaud, il y a risque de brûlure (enfants, animaux...) en touchant les radiateurs et une odeur très désagréable (vieille peinture chaude...) se dégage des radiateurs acier année 1974.
Selon la notice, j'ai essayé en pressant "mode" pour choisir "chauffage" puis "-" mais ça affiche "no" (cf.photo).
Question 2 :
De plus, la pression est à 2.1 bars, c'est inquiétant, non ?
Comment la faire baisser ? Purge ? Quel vanne SVP ?
Merci. Steve.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 février 2021 à 23:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Themafast C25 baisser température sortie chauffage ?
Bonjour,
Quel type de thermostat est en place ?
Quel type de thermostat est en place ?
22 février 2021 à 12:39
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Themafast C25 baisser température sortie chauffage ?
Bonjour Laurent, boujour à tous,
C'est un thermostat d'ambiance Saunier Duval Exacontrol E7R (forme de télécommande mobile).
En fait, j'ai trouvé la manip' à effectuer. C'est d'un compliqué !
De mémoire, si ça peut aider d'autres personnes :
/!\ Faire attention à ne rien modifier d'autre /!\
- Appui 7s. sur "mode" pour accéder au mode avancé.
- Sélection du code "96" ("technicien") en pressant 4x sur "-"
- Appui sur "mode" pour valider.
- Sélection par touches "-" ou "+" du code "d.071" pour le réglage de la température de sortie du chauffage (75°C en sortie d'usine, min. : 45°C, max. 80°C). Code trouvé en annexe de la "Notice d’installation et de maintenance".
- Appui sur "mode" pour valider.
- Modification de la température, touches "+" ou "-" à droite.
- Appui sur "mode" pour valider.
- Appui 5 sec. sur "mode" pour quitter le mode avancé.
J'ai réglé la température sur 50°C, correspondant au seuil de brûlure de la peau.
On peut toucher les radiateurs quelques secondes avant de ressentir une brûlure et... pas d'odeur de vieille peinture chaude.
Mais vu comment ce réglage est peu accessible, je me demande s'il y a des risques à modifier cette température.
Dans mon cas, la chaudière est à la cave et chauffe 110m² au total, un RDC et un 1er étage (pavillon "1930").
Les tuyaux à la cave sont à peu près isolés.
RDC : 6 radiateurs acier de 1974
1er : 6 radiateurs acier de 1974
Thermostat dans le séjour : 20°C le jour, 17°C la nuit.
Simple vitrage mais persiennes et doubles rideaux fermés la nuit.
Toiture isolée.
En terme de conso de gaz, y a-t-il un impact ?
A 50°C, la chaudière va chauffer plus longtemps mais moins fort donc ce sera à peu près kifkif ?
Impact sur sa durée de vie ?
Plus d'heures de marche mais variation de température moins violente donc bénéfique à la chaudière ?
Que de questions ! Je m'arrête là.
Merci d'apporter vos avis éclairés.
L'installeur n'était vraiment pas très bavard et il m'avait fallu "négocier" le passage de 75°C à 65°C.
Steve.
C'est un thermostat d'ambiance Saunier Duval Exacontrol E7R (forme de télécommande mobile).
En fait, j'ai trouvé la manip' à effectuer. C'est d'un compliqué !

De mémoire, si ça peut aider d'autres personnes :
/!\ Faire attention à ne rien modifier d'autre /!\
- Appui 7s. sur "mode" pour accéder au mode avancé.
- Sélection du code "96" ("technicien") en pressant 4x sur "-"
- Appui sur "mode" pour valider.
- Sélection par touches "-" ou "+" du code "d.071" pour le réglage de la température de sortie du chauffage (75°C en sortie d'usine, min. : 45°C, max. 80°C). Code trouvé en annexe de la "Notice d’installation et de maintenance".
- Appui sur "mode" pour valider.
- Modification de la température, touches "+" ou "-" à droite.
- Appui sur "mode" pour valider.
- Appui 5 sec. sur "mode" pour quitter le mode avancé.
J'ai réglé la température sur 50°C, correspondant au seuil de brûlure de la peau.
On peut toucher les radiateurs quelques secondes avant de ressentir une brûlure et... pas d'odeur de vieille peinture chaude.

Mais vu comment ce réglage est peu accessible, je me demande s'il y a des risques à modifier cette température.
Dans mon cas, la chaudière est à la cave et chauffe 110m² au total, un RDC et un 1er étage (pavillon "1930").
Les tuyaux à la cave sont à peu près isolés.
RDC : 6 radiateurs acier de 1974
1er : 6 radiateurs acier de 1974
Thermostat dans le séjour : 20°C le jour, 17°C la nuit.
Simple vitrage mais persiennes et doubles rideaux fermés la nuit.
Toiture isolée.
En terme de conso de gaz, y a-t-il un impact ?
A 50°C, la chaudière va chauffer plus longtemps mais moins fort donc ce sera à peu près kifkif ?
Impact sur sa durée de vie ?
Plus d'heures de marche mais variation de température moins violente donc bénéfique à la chaudière ?
Que de questions ! Je m'arrête là.
Merci d'apporter vos avis éclairés.

L'installeur n'était vraiment pas très bavard et il m'avait fallu "négocier" le passage de 75°C à 65°C.

Steve.
22 février 2021 à 16:17
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Themafast C25 baisser température sortie chauffage ?
Re bonjour,
A 50 c'est pour des radiateurs basse température, les vôtres vu l'âge, un minimum de 65 serait bien. Il faut surtout une bonne isolation pour faire de vraies économies.
A 50 c'est pour des radiateurs basse température, les vôtres vu l'âge, un minimum de 65 serait bien. Il faut surtout une bonne isolation pour faire de vraies économies.
22 février 2021 à 19:06