Problèmes Forums Chauffage : Le réglage de température d'eau chaude ne fonctionne pas
Invité

Bonjour,
Je possède une chaudière murale Saunier-Duval Themis 23 E.
Le chauffage fonctionne bien. Par contre lorsque on ouvre le robinet d'eau chaude la chaudière démarre bien, la flamme est belle mais elle reste au ralenti et elle ne fournit que de l'eau tiède, et lorsque on tourne le bouton de réglage de température d'eau, il ne se passe rien et la taille de la flamme ne varie pas. J'ai testé le potentiomètre et il fonctionne. Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
Je possède une chaudière murale Saunier-Duval Themis 23 E.
Le chauffage fonctionne bien. Par contre lorsque on ouvre le robinet d'eau chaude la chaudière démarre bien, la flamme est belle mais elle reste au ralenti et elle ne fournit que de l'eau tiède, et lorsque on tourne le bouton de réglage de température d'eau, il ne se passe rien et la taille de la flamme ne varie pas. J'ai testé le potentiomètre et il fonctionne. Pouvez-vous m'aider ?
Merci par avance.
08 janvier 2009 à 03:18
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Le réglage de température d'eau chaude ne fonctionne pas
Invité

Bonjour,
J'ai eu ce problème : cela vient de la thermistance ECS qui n'avait plus d'enrobage de graisse spéciale.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum chauffage.
J'ai eu ce problème : cela vient de la thermistance ECS qui n'avait plus d'enrobage de graisse spéciale.
Cordialement, J-Pierre, modérateur du forum chauffage.
Conseil 2 Forum chauffage
Invité

Le réglage de température d'eau chaude ne fonctionne pas
Invité

Bonjour, il faut aussi vérifier la boîte à eau (membrane).
G. B.
G. B.