Question Forum Chauffage : Témoin clignotant de chauffage Saunier Duval

Sarahkh
Membre inscrit
Sarahkh
4 messages
Bonjour,

J'ai une chaudière Saunier Duval F25 et le témoin chauffage n'arrête pas de clignoter.
Sur la notice d'emploi c'est écrit : demande de chauffage brûleur en marche en mode chauffage. Est-ce normal ?
De plus j'ai fait un réglage à 55 degrés et je valide après quelques instants c'est une autre température qui s'affiche et elle est changeante.
C'est peut-être la température de retour ??
En tout cas c'est pas expliqué sur la notice.
Merci.
24 octobre 2016 à 22:07
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Témoin clignotant de chauffage Saunier Duval


Invité
invité
Bonjour,

Je ne sais plus très bien s'il est normal que le témoin clignote ou pas, mais visiblement votre chaudière fonctionne, et soyez sans inquiétude si c'était le témoin rouge qui se mettait à clignoter, vous sauriez très vite que la chaudière est en panne ! smile Pourquoi diable mettez-vous en doute ce que raconte la notice? dizzy

Quand vous réglez à 55° vous indiquez à la chaudière que c'est la température qu'elle ne doit pas dépasser. Quelques secondes après elle reprend la main et affiche la température de l'eau à ce moment précis. Si le gaz ne brûle pas cette température baissera, si le brûleur est en marche, elle montera plus ou moins vite jusqu'à atteindre 55°, température à laquelle le brûleur s'arrêtera.

Dormez en paix, tout est normal. sleepy
Meilleurs sentiments.
GC
24 octobre 2016 à 23:39
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Témoin clignotant de chauffage Saunier Duval

Sarahkh
Membre inscrit
Sarahkh
4 messages
Merci pour votre réponse.
Je ne mets pas en doute ce que raconte la notice mais j'ai pas compris ce que ça voulait dire.
Pour ce qui est des degrés c'est logique ce que vous dites mais il arrive parois que la température affichée dépasse celle programmée.
D'où ma question.
Merci encore.
25 octobre 2016 à 09:04
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Témoin clignotant de chauffage Saunier Duval


Invité
invité
Bonjour,
Avez-vous résolu votre problème de voyant car j’ai le même souci ?
Merci.
01 mai 2019 à 23:46
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Témoin clignotant de chauffage Saunier Duval


Invité
invité
Bonjour.
Apparemment c’est normal.
Ça fait des années que c'est comme ça.
C’est la demande de chauffage.
02 mai 2019 à 00:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Témoin clignotant de chauffage Saunier Duval

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Si votre chaudière est bien une ISOTWIN CONDENS F25, il n'y a aucun problème !!!
La température que vous demandez en chauffage (55°C) sera respectée comme température de départ maxi vers votre installation de chauffage.
En revanche, sur l'affichage de votre chaudière, cette température peut-être supérieure lorsque votre chaudière est en mode production d'eau chaude ou maintient en température du stockage d'eau chaude intégré à votre chaudière.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 mai 2019 à 14:25
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Témoin clignotant de chauffage Saunier Duval >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
bricovideochauffage questionpage en travauxrecuperation chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite