Recherche technicien chaudière fioul Viessmann
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22055
Questions / Réponses Forum Chauffage : Recherche technicien chaudière fioul Viessmann
Bonjour.
Je cherche un technicien fioul confirmé dans la région de Thionville car ma chaudière Vitola biferral de 1990 est en panne depuis le 28/12/2021.
Encrassement du foyer et du conduit au bout de 8 jours.
Le patron de cette entreprise est passée au moins une dizaine de fois (sans résultat).
Il a changé la crépine et le conduit et le filtre qui arrive au brûleur, a chaque fois réglages avec sa valise, il repart le lendemain de nouveau de la suie.
Il y a 2 jours il a de nouveau vérifié la pression de la pompe et il me dit vous avez touché aux réglages car je n'ai que 8 bars de pression , il recommence le réglage et de nouveau de la suie Je ne sais plus quoi faire j'ai demandé a ce dernier s'il pouvait demander a Viessmann qu'un technicien de chez eux vienne lui donner un coup de main mais il refuse . En plus il y a une fuite sur le thermoplongeur de 9 kW.
J'ai l'impression que la pression du circuit d'eau reste bas.
Qu'est ce qui peut provoquer un changement de pression.
J'ai demandé a d'autres (soi-disant installateur) Viessmann, ils vendent mais ils ne dépannent plus les chaudières fioul.
Alors je ne sais plus quoi faire Viessmann est simplement intéressé par la vente et non les dépannages.
Donc si l'un d'entre vous connait une entreprise ou un artisan, pourriez m'informer.
Merci
Je cherche un technicien fioul confirmé dans la région de Thionville car ma chaudière Vitola biferral de 1990 est en panne depuis le 28/12/2021.
Encrassement du foyer et du conduit au bout de 8 jours.
Le patron de cette entreprise est passée au moins une dizaine de fois (sans résultat).
Il a changé la crépine et le conduit et le filtre qui arrive au brûleur, a chaque fois réglages avec sa valise, il repart le lendemain de nouveau de la suie.
Il y a 2 jours il a de nouveau vérifié la pression de la pompe et il me dit vous avez touché aux réglages car je n'ai que 8 bars de pression , il recommence le réglage et de nouveau de la suie Je ne sais plus quoi faire j'ai demandé a ce dernier s'il pouvait demander a Viessmann qu'un technicien de chez eux vienne lui donner un coup de main mais il refuse . En plus il y a une fuite sur le thermoplongeur de 9 kW.
J'ai l'impression que la pression du circuit d'eau reste bas.
Qu'est ce qui peut provoquer un changement de pression.
J'ai demandé a d'autres (soi-disant installateur) Viessmann, ils vendent mais ils ne dépannent plus les chaudières fioul.
Alors je ne sais plus quoi faire Viessmann est simplement intéressé par la vente et non les dépannages.
Donc si l'un d'entre vous connait une entreprise ou un artisan, pourriez m'informer.
Merci
02 mars 2022 à 18:29
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Recherche technicien chaudière fioul Viessmann
Bonsoir,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type du brûleur qui équipe votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si vous êtes en présence d'un brûleur VIESSMANN type VEII, votre prestataire n'a certainement pas respecté les préconisations du fabricant concernant le gicleur (marque, modèle, type...) et si il connaissait son métier il saurait que ce modèle de brûleur est d'une simplicité à régler.
Lors de ces différentes interventions a-t-il fait des analyses de combustions ? Vous a-t-il laissé des tickets de combustion ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Marque, modèle, type du brûleur qui équipe votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si vous êtes en présence d'un brûleur VIESSMANN type VEII, votre prestataire n'a certainement pas respecté les préconisations du fabricant concernant le gicleur (marque, modèle, type...) et si il connaissait son métier il saurait que ce modèle de brûleur est d'une simplicité à régler.
Lors de ces différentes interventions a-t-il fait des analyses de combustions ? Vous a-t-il laissé des tickets de combustion ? Pouvez-vous nous les transmettre ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
03 mars 2022 à 18:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
- N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
- 2. Recherche contacteur électromagnétique chaudière fioul Viessmann
- N°18089 : Bonjour à tous, Je cherche un contacteur électromagnétique de mise en route chauffage pour ma chaudière fioul Viessmann qui a 30 ans. A défaut l’ensemble du tableau de bord. Merci.
- 3. Chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 ne fonctionne pas
- N°18790 : Bonjour. Ma chaudière fioul Viessmann vitoladens 300 de 5 ans, ne démarre pas et ne se met pas en défaut, pas d'eau chaude, ni chauffage, nous pensons à un relais, sûrement soudé sur la carte électronique. Qu'en...
- 4. Recherche notice technique chaudière fioul duo parola E Viessmann
- N°15469 : Urgent Bonjour à tous, Je suis locataire d'un logement chauffé à l'aide d'une chaudière Viessmann duo parola E de 1973. Elle consomme énormément (environ 350 litre en 3 semaines), les chauffagistes tentent de faire...
- 5. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
- N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
- 6. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 8. Odeur de combustion chaudière Viessmann Vitodens 222-F
- N°18736 : Bonjour. Nous avons fait installer une chaudière fioul Viessmann à condensation Vitodens 222-F. Le plombier l'a reçu en plusieurs kits pour l'installer. Depuis, nous avons une odeur de combustion malgré qu'aux différents...
- 9. Crépitement vanne police chaudière fioul Viessmann
- N°21411 : Bonjour, J'ai un crépitement au niveau de la vanne police en sortie de cuve à fioul. Cette dernière a été changée il y a 2 ans tout au plus. Conclusion, le brûleur de la chaudière se met en défaut au bout de quelques...
- 10. Recherche notice chaudière fioul De Dietrich CFM 240 EF
- N°20102 : Bonjour, Je recherche la notice d'une chaudière fioul de marque De Dietrich modèle CFM 240 EF, elle est ancienne. Si quelqu'un pouvait me dépanner, ce serait vraiment sympa, car j'ai du mal à la régler. Par avance, merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite