J'ai un radiateur Applimo Soleidou équivalent au Noirot avec un Thermostat électrique 131CC0273-C S131AA0367-APP.
Le radiateur ne s'allume plus.
J'ai déjà remplacé plusieurs éléments électroniques mais pour moi ce sont les résistances au milieu de la carte mais je les ai dessoudées et emmenées dans un magasin de vente de composants, pour lui il ne sait pas.... pour les couleurs on serait sur 19 ohms ?
Mais introuvable sur le net.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai un radiateur Applimo Soleidou équivalent au Noirot avec un Thermostat électrique 131CC0273-C S131AA0367-APP.
Le radiateur ne s'allume plus.
J'ai déjà remplacé plusieurs éléments électroniques mais pour moi ce sont les résistances au milieu de la carte mais je les ai dessoudées et emmenées dans un magasin de vente de composants, pour lui il ne sait pas.... pour les couleurs on serait sur 19 ohms ?
Mais introuvable sur le net.
Merci pour votre aide.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 mars 2018 à 21:23
Réponse 1 forum-chauffage bricovideo.com
Information résistance thermostat radiateur Applimo Soleidou 2
Bonjour.
C'est sans doute des résistances à 20% de précision alors 18,19 ou 20 ohms... peu importe.
Vous êtes sûr que ces résistances sont HS ?
Que dit le multimètre ?
Cordialement.
Cleon
C'est sans doute des résistances à 20% de précision alors 18,19 ou 20 ohms... peu importe.
Vous êtes sûr que ces résistances sont HS ?
Que dit le multimètre ?
Cordialement.
Cleon
09 juin 2018 à 20:43
Réponse 2 forum-chauffage bricovideo.com
Information résistance thermostat radiateur Applimo Soleidou 2
Bonjour, même problème avec mes deux radiateurs Noirot Athenea Plenitude qui ont la même carte électronique que la votre.
Je pense aussi que ça vient de ces deux composants qui ressemblent bien à des résistance.
Pour info elles sont montées en parallèle et semblent servir à abaisser la tension pour alimenter la carte.
D’où leur état cramé. La mesure de ces 4 composants à l'ohmmètre donne 17k et 20 kOhm.
Une des deux est coupés sur chaque carte.Les couleurs : noir blanc gris rouge sont étranges car noir ne peut être ni la première ni la dernière couleur.
Je continue à chercher....
Je pense aussi que ça vient de ces deux composants qui ressemblent bien à des résistance.
Pour info elles sont montées en parallèle et semblent servir à abaisser la tension pour alimenter la carte.
D’où leur état cramé. La mesure de ces 4 composants à l'ohmmètre donne 17k et 20 kOhm.
Une des deux est coupés sur chaque carte.Les couleurs : noir blanc gris rouge sont étranges car noir ne peut être ni la première ni la dernière couleur.
Je continue à chercher....
20 août 2018 à 17:43
Réponse 3 forum-chauffage bricovideo.com
Information résistance thermostat radiateur Applimo Soleidou 2
J'ai trouvé.
Les deux résistances sont des 18K ohm 1Watt. Elles sont montées en parallèle et elles créent une chute de tension de 120 V.
Donc elles dissipent à elles deux 2 Watts, ce qui les fait pas mal chauffer. (jusqu'à 120°C mais elles sont prévues pour.)
A noter qu'elles chauffent même bouton sur "arrêt chauffage".
Donc en dehors des périodes de chauffage, il vaut mieux couper le disjoncteur chauffage.
Mais le problème ne vient pas d'elles.
C'est le condensateur 470µ 16V qui en vieillissant provoque une augmentation du courant les traversant et la surchauffe de ces deux résistances.
Pour ma part, je vais les remplacer par des 18K qui supportent 2W chacune comme ça, elles chaufferont moins.
Bien sur, il faut aussi remplacer le condensateur fautif.
Voilà, Bon hiver.
Les deux résistances sont des 18K ohm 1Watt. Elles sont montées en parallèle et elles créent une chute de tension de 120 V.
Donc elles dissipent à elles deux 2 Watts, ce qui les fait pas mal chauffer. (jusqu'à 120°C mais elles sont prévues pour.)
A noter qu'elles chauffent même bouton sur "arrêt chauffage".
Donc en dehors des périodes de chauffage, il vaut mieux couper le disjoncteur chauffage.
Mais le problème ne vient pas d'elles.
C'est le condensateur 470µ 16V qui en vieillissant provoque une augmentation du courant les traversant et la surchauffe de ces deux résistances.
Pour ma part, je vais les remplacer par des 18K qui supportent 2W chacune comme ça, elles chaufferont moins.
Bien sur, il faut aussi remplacer le condensateur fautif.
Voilà, Bon hiver.
27 août 2018 à 00:29
Réponse 4 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Information résistance thermostat radiateur Applimo Soleidou 2
Invité

Bonjour,
Merci beaucoup pour votre information concernant le thermostat (radiateur Calidou de Noirot).
J'ai eu le même problème que vous et celui-ci a été résolu après le remplacement des deux résistances et du condensateur.
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre information concernant le thermostat (radiateur Calidou de Noirot).
J'ai eu le même problème que vous et celui-ci a été résolu après le remplacement des deux résistances et du condensateur.
Cordialement.
22 octobre 2018 à 13:55
Réponse 5 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Information résistance thermostat radiateur Applimo Soleidou 2
Invité

Bonjour,
J'ai un radiateur Noirot Athenea Plenitude qui ne chauffe plus. La LED d'indicateur de chauffe clignote au lieu d'être fixe.
J'ai changé le condensateur mais le souci reste et n'a pas évolué.
Pensez-vous que ça puisse venir des résistances ?
Merci d'avance.
J'ai un radiateur Noirot Athenea Plenitude qui ne chauffe plus. La LED d'indicateur de chauffe clignote au lieu d'être fixe.
J'ai changé le condensateur mais le souci reste et n'a pas évolué.
Pensez-vous que ça puisse venir des résistances ?
Merci d'avance.
08 novembre 2019 à 17:50
Réponse 6 forum-chauffage bricovideo.com
Invité

Information résistance thermostat radiateur Applimo Soleidou 2
Invité

Ces 2 résistances montées en parallèle sur la carte régulation sont de 20kohms 1W.
Lorsqu'elles sont bonnes et vu qu'elles sont en parallèle, on mesure 10kohms aux bornes mesurées sur radiateur Soleidou 1000W. (couleurs rouge, blanc, noir)
Il y a 2 autres résistances de 470kohms chacune.
1 diode classique, 1 petite diode verre et un condensateur électrochimique.
Lorsqu'elles sont bonnes et vu qu'elles sont en parallèle, on mesure 10kohms aux bornes mesurées sur radiateur Soleidou 1000W. (couleurs rouge, blanc, noir)
Il y a 2 autres résistances de 470kohms chacune.
1 diode classique, 1 petite diode verre et un condensateur électrochimique.
27 novembre 2019 à 14:32
Réponse 7 forum-chauffage bricovideo.com
Information résistance thermostat radiateur Applimo Soleidou 2
Bonjour.
J'ai eu une panne identique.
Suite à ce sujet, j ai changé le condensateur par sécurité et les deux résistances qui étaient apparemment HS au multimètre.
J'ai commandé des 18k ohms 2w sur RS composants. 12 euros port compris.
Elles sont plus petites en dimensions, mais ça marche maintenant nickel.
Merci beaucoup.
Passez de bonnes fêtes. Christian
J'ai eu une panne identique.
Suite à ce sujet, j ai changé le condensateur par sécurité et les deux résistances qui étaient apparemment HS au multimètre.
J'ai commandé des 18k ohms 2w sur RS composants. 12 euros port compris.
Elles sont plus petites en dimensions, mais ça marche maintenant nickel.
Merci beaucoup.
Passez de bonnes fêtes. Christian
18 décembre 2023 à 14:55