Chaudière se met en sécurité
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
1552
Question Bricolage Chauffage : Chaudière se met en sécurité
Invité

Ma chaudière mixte ELM Leblanc se met en sécurité dès qu'elle est en position chauffage. Un technicien est venu, dès qu'il l'a ouverte il y avait de l'eau qui était tombée à l'intérieur. Il a changé une sécurité ... et ma panne existe toujours. En postion eau chaude, elle fonctionne.
Conseil Forum 1
Invité

Chaudière se met en sécurité
Invité

Vérifier les switchs (contacts) sous la boîte à eau, de l'eau a certainement coulé à l'intérieur et grillé un contact. Vérifier l'étanchéité de la tige de commande, celle qui actionne ces contacts poussés par la membrane de la boîte à eau. Remplacer l'ensemble : joints, tige et switchs si nécessaire. Contrôler les contacts à l'aide d'un contrôleur numérique.