Bonjour,
Je vous explique notre situation en espérant que vous pourrez m'aider.
Nous sommes locataires d'une maison de 200m² toute neuve depuis novembre 2012 dans le sud de la France. Notre installation chauffage est un système de pompe à chaleur Mitsubishi. Un système de clim dans les plafonds avec des gros tubes d'arrivée d'air dans les combles.
De novembre à mars nous avons eu des coupures intempestives et surtout les ventilateurs à l'extérieur tournaient en continu parfois s'affolaient même.
En mars l'installateur après vérification a changé les tuyaux présents dans les combles en mettant des tuyaux plus gros.
Depuis plus aucun souci.
Mais... de novembre à mars c'est à dire pour 5 mois nous avons consommé 11187 kw/h (soit 2237 kw/h par mois) en HP et 5900 kw/hen HC, c'est énorme surtout que nous sommes dans le sud, que nous chauffons à 19° et arrêtons le chauffage dans le bureau et les chambres la nuit. A noter que de mars à mai... la consommation a baissé à 1310 kw/h en HP par mois sans que nous ayons changé de mode de vie soit une baisse de presque la moitié.
Nous pensons que cette surconsommation est due à ces tuyaux trop petits qui ont été changés en mars.
Pensez-vous que notre thèse est plausible ?
Merci beaucoup de votre aide.
Valérie et Guy
Je vous explique notre situation en espérant que vous pourrez m'aider.
Nous sommes locataires d'une maison de 200m² toute neuve depuis novembre 2012 dans le sud de la France. Notre installation chauffage est un système de pompe à chaleur Mitsubishi. Un système de clim dans les plafonds avec des gros tubes d'arrivée d'air dans les combles.
De novembre à mars nous avons eu des coupures intempestives et surtout les ventilateurs à l'extérieur tournaient en continu parfois s'affolaient même.
En mars l'installateur après vérification a changé les tuyaux présents dans les combles en mettant des tuyaux plus gros.
Depuis plus aucun souci.
Mais... de novembre à mars c'est à dire pour 5 mois nous avons consommé 11187 kw/h (soit 2237 kw/h par mois) en HP et 5900 kw/hen HC, c'est énorme surtout que nous sommes dans le sud, que nous chauffons à 19° et arrêtons le chauffage dans le bureau et les chambres la nuit. A noter que de mars à mai... la consommation a baissé à 1310 kw/h en HP par mois sans que nous ayons changé de mode de vie soit une baisse de presque la moitié.
Nous pensons que cette surconsommation est due à ces tuyaux trop petits qui ont été changés en mars.
Pensez-vous que notre thèse est plausible ?
Merci beaucoup de votre aide.
Valérie et Guy
01 juin 2013 à 13:58
Réponse problème 1 consommation PAC
Invité

Surconsommation pompe à chaleur Mitsubishi
Invité

Bonjour,
Je vous signale toutefois que les conditions climatiques ont été tout à fait exceptionnelles, et que vous chauffez 200m².
Je vis au sud du sud et vous affirme qu'hier encore pas mal de chaudières, qui ne sont pas toutes coupées, loin de là, donnaient un petit coup de chauffe sur le matin.
J'ignore totalement si vous pouvez incriminer votre installation : "l'énormité" de votre consommation m'échappe un peu....
Meilleurs sentiments.
GC
Je vous signale toutefois que les conditions climatiques ont été tout à fait exceptionnelles, et que vous chauffez 200m².
Je vis au sud du sud et vous affirme qu'hier encore pas mal de chaudières, qui ne sont pas toutes coupées, loin de là, donnaient un petit coup de chauffe sur le matin.
J'ignore totalement si vous pouvez incriminer votre installation : "l'énormité" de votre consommation m'échappe un peu....
Meilleurs sentiments.
GC
01 juin 2013 à 23:30
Réponse problème 2 consommation PAC
Surconsommation pompe à chaleur Mitsubishi
Bonjour
Merci de votre réponse. En fait ce qui est choquant est la différence de consommation depuis que ces tuyaux ont été changés ; Là tout est ''normal''.
En effet, 7 mois de présence et quasiment 2000 € d'électricité semble tout de même assez énorme.
Merci pour les prochaines réponses.
Guy
Merci de votre réponse. En fait ce qui est choquant est la différence de consommation depuis que ces tuyaux ont été changés ; Là tout est ''normal''.
En effet, 7 mois de présence et quasiment 2000 € d'électricité semble tout de même assez énorme.
Merci pour les prochaines réponses.
Guy
02 juin 2013 à 11:40
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Avis pompe à chaleur Mitsubishi
- N°3795 : Bonjour, que pensez du matériel de marque Mitsubishi pour une PAC air/eau ? Merci de vos avis.
- 3. Problème pompe à chaleur Nexa
- N°10999 : Bonjour. Depuis 4 ans je suis constamment en panne avec ma pompe à chaleur Nexa, ce mois-ci c'est l'évaporateur qui est HS, c'est la panne de trop, j'ai décidé de la faire expertiser par mon assurance juridique afin d'en...
- 4. Comparatif coût de fonctionnement pompe à chaleur
- N°1826 : Je souhaite mettre en place une pompe à chaleur AIR / EAU sur mon sol chauffant. Actuellement j'ai une chaudière fioul (2500L / an de consommation). Quelle économie puis-je espérer et est-ce qu'il y a des marques de pompes à...
- 5. Radiateurs bien adaptés sur Pompe à Chaleur Mitsubishi Ecodan
- N°8118 : Bonjour Je viens de faire installer une pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan basse température sur une ancienne maison tout en conservant les radiateurs existants qui sont en bimétal aluminium. L'installateur m'a conseillé de les...
- 6. Pompe à chaleur Yack Mitsubishi modul'o 100 information plus que question
- N°13367 : Vous souhaitez mettre en place un nouveau système de chauffage pour votre maison, vous pensez faire des économies avec une pompe à chaleur Air/Eau ? Lisez mon expérience de la pompe à chaleur YACK «modulo 100» avant de...
- 7. Pompe à chaleur air eau substitution chaudière fioul
- N°5694 : Bonjour, Je suis actuellement chauffée au fioul par une vieille chaudière de 35 ans. Consommation annuelle 2500 litres/an pour 200m² habitable. Vu le prix du fioul, je me suis renseignée sur l'investissement des pompes à...
- 8. Pompe à chaleur Mitsubishi Boro passage mode utilisateur en installateur
- N°15069 : Bonjour, j'ai une pompe à chaleur Mitsubishi module Boro et je ne sais pas comment faire pour revenir au menu installateur après être passé au menu utilisateur ? Merci pour vos réponses.
- 9. Problème fonctionnement pompe à chaleur Mitsubishi yack modulo genius
- N°16927 : Bonjour. J'utilise le pack pompe à chaleur Mitsubishi / yack modulo genius. La régulation ne fonctionne pas comme je le désire. Je place un point de consigne à 22 degrés et je n'obtiens que 20 degrés maxi. J'ai essayé...
- 10. Problème pompe à chaleur PAC AIR/EAU Mitsubishi Zubadan
- N°15628 : Bonjour, J'ai actuellement une PAC Mitsubishi Zubadan AIR/EAU. Je n'arrive pas à retirer de l'air pour augmenter ma température d'eau au niveau de ma loi d'eau. Comment faire pour retirer cet air car j'ai presque 2 bars de...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite