Radiateurs bien adaptés sur Pompe à Chaleur Mitsubishi Ecodan
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
8118
Question Forum : Radiateurs bien adaptés sur Pompe à Chaleur Mitsubishi Ecodan
Invité

Bonjour
Je viens de faire installer une pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan basse température sur une ancienne maison tout en conservant les radiateurs existants qui sont en bimétal aluminium.
L'installateur m'a conseillé de les garder et le problème aujourd'hui, avec les températures survenues il y a 15 jours à moins 8° voire -10° je n'avais que 17° à 18° dans la maison.
Je me pose la question de savoir si les radiateurs sont bien adaptés mais aussi qu'est-ce qu'un radiateur basse température ? En quelle matière acier, fonte, aluminium ? Je n'arrive pas à savoir et avant de payer l'intégralité de ma facture, je voudrais être sûr d'avoir les bons radiateurs.
Merci de vos réponses.
Je viens de faire installer une pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan basse température sur une ancienne maison tout en conservant les radiateurs existants qui sont en bimétal aluminium.
L'installateur m'a conseillé de les garder et le problème aujourd'hui, avec les températures survenues il y a 15 jours à moins 8° voire -10° je n'avais que 17° à 18° dans la maison.
Je me pose la question de savoir si les radiateurs sont bien adaptés mais aussi qu'est-ce qu'un radiateur basse température ? En quelle matière acier, fonte, aluminium ? Je n'arrive pas à savoir et avant de payer l'intégralité de ma facture, je voudrais être sûr d'avoir les bons radiateurs.
Merci de vos réponses.
22 janvier 2009 à 02:25
Conseils 1 Dépannage
Invité

Radiateurs bien adaptés sur Pompe à Chaleur Mitsubishi Ecodan
Invité

Bonjour, regardez mes réponses aux questions similaires.
Une PAC sur des radiateurs haute température ne sert pas à grand chose à part les moments où la température extérieure tourne vers les + 10°C.
Votre installateur doit savoir et aurait dû vous conseiller en conséquences.
En effet vous devez avoir une relève car le point d'équilibre se trouve au environ de +2/+3 °C extérieur. A ces températures le rendement et la puissance de la PAC chutent énormément. Comme la plupart des gens vous êtes tombé dans le panneau en écoutant un soi disant installateur.
Les radiateurs basse température ont un delta té correspondant au chauffage plancher, c'est à dire que la puissance à l'élément est calculée pour une température d'entrée maxi de +55° C.
Vous avez donc des radiateurs beaucoup plus importants, donc plus chers.
G. B.
Une PAC sur des radiateurs haute température ne sert pas à grand chose à part les moments où la température extérieure tourne vers les + 10°C.
Votre installateur doit savoir et aurait dû vous conseiller en conséquences.
En effet vous devez avoir une relève car le point d'équilibre se trouve au environ de +2/+3 °C extérieur. A ces températures le rendement et la puissance de la PAC chutent énormément. Comme la plupart des gens vous êtes tombé dans le panneau en écoutant un soi disant installateur.
Les radiateurs basse température ont un delta té correspondant au chauffage plancher, c'est à dire que la puissance à l'élément est calculée pour une température d'entrée maxi de +55° C.
Vous avez donc des radiateurs beaucoup plus importants, donc plus chers.
G. B.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Radiateurs bien adaptés sur Pompe à Chaleur Mitsubishi Ecodan
Invité

Je suis moi-même installateur de pompes à chaleur. Le problème, c'est que votre installateur (peu scrupuleux ou peut être négligent) n'a pas vérifié si la puissance des radiateurs en basse température correspondait à celle dont vous aviez besoin...
En général, pour mon dimensionnement, je double la puissance des radiateurs (par rapport à une installation traditionnelle). Ainsi on augmente la performance de la PAC et on est sûr d'avoir une puissance suffisante aux températures extérieures de base...
En général, pour mon dimensionnement, je double la puissance des radiateurs (par rapport à une installation traditionnelle). Ainsi on augmente la performance de la PAC et on est sûr d'avoir une puissance suffisante aux températures extérieures de base...
04 février 2009 à 04:05
Conseils 3 Dépannage
Invité

Radiateurs bien adaptés sur Pompe à Chaleur Mitsubishi Ecodan
Invité

D'accord avec le conseil 2, moi aussi j'en installe des PAC.
Elles sont plutôt bien ces Ecodan, sauf que le cop se casse la figure en dessous de -5°C externe (valeurs relevées lors de maintenance).
Le truc c'est que le vendeur s'est basé sur la capacité de l'écodan à faire de l'eau chaude (trop) indépendamment de ce qu'elle est capable de restituer en puissance.
La puissance c'est une t° x un débit ! Si l'écodan est une des meilleures dans sa catégorie en terme de chaleur, pour ce qui est de la puissance il doit manquer quelque chose sur cette installation.
De toute façon avec les radiateurs alu, c'est toujours problématique.
En fait vous avez un moteur de Ferrari sur un train de pneu de 2CV !
LL
Elles sont plutôt bien ces Ecodan, sauf que le cop se casse la figure en dessous de -5°C externe (valeurs relevées lors de maintenance).
Le truc c'est que le vendeur s'est basé sur la capacité de l'écodan à faire de l'eau chaude (trop) indépendamment de ce qu'elle est capable de restituer en puissance.
La puissance c'est une t° x un débit ! Si l'écodan est une des meilleures dans sa catégorie en terme de chaleur, pour ce qui est de la puissance il doit manquer quelque chose sur cette installation.
De toute façon avec les radiateurs alu, c'est toujours problématique.
En fait vous avez un moteur de Ferrari sur un train de pneu de 2CV !
LL
14 septembre 2009 à 15:44
Conseils 4 Dépannage
Invité

Radiateurs bien adaptés sur Pompe à Chaleur Mitsubishi Ecodan
Invité

La Mitsubishi Ecodan n'est pas une basse température. Une PAC basse température sort de l'eau vers 45°C ; L'Ecodan sort 60 °C, Daikin 80 °C.
Il peut y avoir deux, voire trois problèmes (probablement l'un ou l'autre) :
1) les radiateurs sont trop petits et ont besoin de plus de 60 °.
2) tout simplement la loi d'eau doit être réglée pour une température plus élevée pour les températures atteintes ces jours-là.
3) le montage a été fait en direct et le circulateur du module intérieur est insuffisamment puissant.
L'eau ne circule pas assez vite. Il faut dans ce cas ajouter une bouteille de mélange, ou mieux, un ballon tampon 50 à 100 litres et un deuxième circulateur sur le départ après la bouteille ou le ballon.
Un radiateur basse température est le même qu'un autre, il est tout simplement plus grand.
Mitsubishi propose le montage sans bouteille de mélange ou ballon tampon, ça ne marche pas correctement.
Un installateur.
Il peut y avoir deux, voire trois problèmes (probablement l'un ou l'autre) :
1) les radiateurs sont trop petits et ont besoin de plus de 60 °.
2) tout simplement la loi d'eau doit être réglée pour une température plus élevée pour les températures atteintes ces jours-là.
3) le montage a été fait en direct et le circulateur du module intérieur est insuffisamment puissant.
L'eau ne circule pas assez vite. Il faut dans ce cas ajouter une bouteille de mélange, ou mieux, un ballon tampon 50 à 100 litres et un deuxième circulateur sur le départ après la bouteille ou le ballon.
Un radiateur basse température est le même qu'un autre, il est tout simplement plus grand.
Mitsubishi propose le montage sans bouteille de mélange ou ballon tampon, ça ne marche pas correctement.
Un installateur.
23 janvier 2010 à 08:51
Conseils 5 Dépannage
Invité

Radiateurs bien adaptés sur Pompe à Chaleur Mitsubishi Ecodan
Invité

Bonjour,
Galérant avec ma PAC Ecodan 100 12KW et mon module Borö split pour mon chauffage par radiateurs, je fais des constats pour l'ECS.
Baisse rapide de la T° sans utilisation d'ECS ! D'où redémarrage de la pompe pour rien !
Mais en plus c'est mon chauffage qui me tracasse. Je n'ai pas de ballon tampon et je pense que c'est à l'origine de l'impossibilité de maintenir une température constante à l'intérieur.
Il semble, en consultant de multiple forums que ce module Borö ne soit pas conçu correctement. Pourquoi ne pas envisager une solution collective pour avoir gain de cause.
Merci d'avance et bons vux.
Galérant avec ma PAC Ecodan 100 12KW et mon module Borö split pour mon chauffage par radiateurs, je fais des constats pour l'ECS.
Baisse rapide de la T° sans utilisation d'ECS ! D'où redémarrage de la pompe pour rien !
Mais en plus c'est mon chauffage qui me tracasse. Je n'ai pas de ballon tampon et je pense que c'est à l'origine de l'impossibilité de maintenir une température constante à l'intérieur.
Il semble, en consultant de multiple forums que ce module Borö ne soit pas conçu correctement. Pourquoi ne pas envisager une solution collective pour avoir gain de cause.
Merci d'avance et bons vux.
30 décembre 2010 à 19:55