Bonjour.
J'ai une chaudière sans électronique Frisquet Hydrocomfort de 1991-94 avec un ballon.
Cependant, j'ai l'impression qu'elle se met en sécurité.
Le vase d'expansion, le groupe de sécurité et le thermocouple de veilleuse ont été remplacés récemment.
Je rencontre le problème suivant :
En mode été, l'allumage de la chaudière se fait normalement, le brûleur se déclenche et chauffe le corps de chauffe.
Puis, le brûleur s'arrête et la veilleuse reste allumée pendant 10 secondes avant de s'éteindre.
Il est alors impossible de la rallumer immédiatement sans attendre un petit clic.
J'ai vérifié le klixon en le remplaçant par un neuf, mais le problème persiste.
Mon chauffagiste me dit que cela pourrait venir du bloc gaz.
Cependant, j'ai effectué un test en mode hiver avec le circulateur en marche et la veilleuse reste allumée, et même le brûleur reste actif pendant un long moment.
Je pense donc que le problème pourrait venir du thermostat électrique 85c, car lorsque je le tourne, la veilleuse ne fait plus le petit clic.
Ou alors, cela pourrait être la bobine qui active un axe pas à pas du bloc gaz pour réguler le gaz.
Merci pour votre aide.
J'ai une chaudière sans électronique Frisquet Hydrocomfort de 1991-94 avec un ballon.
Cependant, j'ai l'impression qu'elle se met en sécurité.
Le vase d'expansion, le groupe de sécurité et le thermocouple de veilleuse ont été remplacés récemment.
Je rencontre le problème suivant :
En mode été, l'allumage de la chaudière se fait normalement, le brûleur se déclenche et chauffe le corps de chauffe.
Puis, le brûleur s'arrête et la veilleuse reste allumée pendant 10 secondes avant de s'éteindre.
Il est alors impossible de la rallumer immédiatement sans attendre un petit clic.
J'ai vérifié le klixon en le remplaçant par un neuf, mais le problème persiste.
Mon chauffagiste me dit que cela pourrait venir du bloc gaz.
Cependant, j'ai effectué un test en mode hiver avec le circulateur en marche et la veilleuse reste allumée, et même le brûleur reste actif pendant un long moment.
Je pense donc que le problème pourrait venir du thermostat électrique 85c, car lorsque je le tourne, la veilleuse ne fait plus le petit clic.
Ou alors, cela pourrait être la bobine qui active un axe pas à pas du bloc gaz pour réguler le gaz.
Merci pour votre aide.
15 septembre 2024 à 12:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Frisquet Hydrocomfort 23kW 80l
Bonjour.
Sur cette version de chaudière, la veilleuse doit rester en permanence allumée.
Si ce n'est pas le cas il faut vérifier que :
- Le corps de chauffe ne monte pas trop haut en température (autour de 80°C),
- L'évacuation des fumées se fait normalement,
- Que le local est bien ventilé,
- Que le corps de chauffe n'est pas emboué,
- Que le corps de chauffe est bien purgé de son air,
- Que la cartouche thermostatique fonctionne bien,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur cette version de chaudière, la veilleuse doit rester en permanence allumée.
Si ce n'est pas le cas il faut vérifier que :
- Le corps de chauffe ne monte pas trop haut en température (autour de 80°C),
- L'évacuation des fumées se fait normalement,
- Que le local est bien ventilé,
- Que le corps de chauffe n'est pas emboué,
- Que le corps de chauffe est bien purgé de son air,
- Que la cartouche thermostatique fonctionne bien,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 septembre 2024 à 17:49
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Frisquet Hydrocomfort 23kW 80l
Voici l'installation.
Oui effectivement la veilleuse doit rester allumer en permanence.
Mais elle s'éteint au alentour de 2min30 à 3min en mode été et en mode été avec circulateur tournant 10 minutes à 20 minutes.
Purge en air OK.
L'évacuation de l'air se fait normalement.
Comment savoir si la cartouche thermostatique est HS ?
--> J'ai l'impression que l'eau chaude et un peu plus chaude que d'habitude.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui effectivement la veilleuse doit rester allumer en permanence.
Mais elle s'éteint au alentour de 2min30 à 3min en mode été et en mode été avec circulateur tournant 10 minutes à 20 minutes.
Purge en air OK.
L'évacuation de l'air se fait normalement.
Comment savoir si la cartouche thermostatique est HS ?
--> J'ai l'impression que l'eau chaude et un peu plus chaude que d'habitude.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 septembre 2024 à 20:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Montée en pression ECS chaudière Frisquet Hydromotix 23Kw Classic
- N°17972 : Problème montée en pression Eau chaude sanitaire sur une chaudière Frisquet Classic Hydromotrix 23Kw. Référence HM CLASSIC 23Kw – M-GN de Mai 2005 (sans ballon d’eau chaude). Montée en pression eau chaude jusqu’à...
- 2. Chaudière Frisquet Hydroconfort cond 80/20 anomalie vanne 4 voies
- N°17664 : Bonsoir, mon problème est le suivant : Je possède une chaudière Frisquet de 2012 modèle Hydroconfort condensation 20/80 (version firmware 15.01.03), qui depuis 2 semaines environ, et après avoir émis un bruit de vibration...
- 3. Problème de pression chaudière à gaz Frisquet
- N°3549 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière à gaz Frisquet. La pression augmente toute seule sans cesse, je purge tous les deux jours pour redescendre à 1.5 bar et elle remonte à 3 bars et plus. L'ancien...
- 4. Problème de réamorçage chaudière Frisquet Hydromotrix 23kw
- N°11929 : J'ai un problème de réamorçage avec ma chaudière de marque Frisquet modèle Hydromotrix 23KW (qui a 3 ans). Lorsqu'elle veut repartir, elle se met en sécurité et le voyant rouge s'allume. Que dois-je faire ? Merci.
- 5. Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW problème eau sanitaire
- N°19000 : Bonjour, Chaudière Frisquet Hydromotrix 23kW, quand j'ouvre l'eau elle sort chaude et quand le serpentin est vide l'eau sort froide et il faut attendre 15 sec que la chaudière se mette en route pour avoir de nouveau de l'eau...
- 6. Chaudière Frisquet Hydroconfort 20 kW 80L ballon bruit important
- N°13971 : Bonjour, j'ai acheté une chaudière Frisquet Hydroconfort 20 kW 80L ballon début novembre 2008. Après la période de froid de janvier 2009 cette chaudière est devenue très bruyante une véritable caisse de résonance...
- 7. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 9. Problème de communication Frisquet connect
- N°20573 : Bonjour. Je viens de découvrir que mon boîtier Frisquet connect refuse de se connecter en Wifi et lorsque je connecte par câble, il n'y a pas de prise en compte des ordres passés à la chaudière via internet. Ça annonce...
- 10. Problème chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 avec RIF 5000
- N°17607 : Bonjour. La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas. Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué. Un technicien est intervenu mais...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite