Problème chaudière Frisquet Hydrocomfort 23kW 80l
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
24088
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Frisquet Hydrocomfort 23kW 80l
Bonjour.
J'ai une chaudière sans électronique Frisquet Hydrocomfort de 1991-94 avec un ballon.
Cependant, j'ai l'impression qu'elle se met en sécurité.
Le vase d'expansion, le groupe de sécurité et le thermocouple de veilleuse ont été remplacés récemment.
Je rencontre le problème suivant :
En mode été, l'allumage de la chaudière se fait normalement, le brûleur se déclenche et chauffe le corps de chauffe.
Puis, le brûleur s'arrête et la veilleuse reste allumée pendant 10 secondes avant de s'éteindre.
Il est alors impossible de la rallumer immédiatement sans attendre un petit clic.
J'ai vérifié le klixon en le remplaçant par un neuf, mais le problème persiste.
Mon chauffagiste me dit que cela pourrait venir du bloc gaz.
Cependant, j'ai effectué un test en mode hiver avec le circulateur en marche et la veilleuse reste allumée, et même le brûleur reste actif pendant un long moment.
Je pense donc que le problème pourrait venir du thermostat électrique 85c, car lorsque je le tourne, la veilleuse ne fait plus le petit clic.
Ou alors, cela pourrait être la bobine qui active un axe pas à pas du bloc gaz pour réguler le gaz.
Merci pour votre aide.
J'ai une chaudière sans électronique Frisquet Hydrocomfort de 1991-94 avec un ballon.
Cependant, j'ai l'impression qu'elle se met en sécurité.
Le vase d'expansion, le groupe de sécurité et le thermocouple de veilleuse ont été remplacés récemment.
Je rencontre le problème suivant :
En mode été, l'allumage de la chaudière se fait normalement, le brûleur se déclenche et chauffe le corps de chauffe.
Puis, le brûleur s'arrête et la veilleuse reste allumée pendant 10 secondes avant de s'éteindre.
Il est alors impossible de la rallumer immédiatement sans attendre un petit clic.
J'ai vérifié le klixon en le remplaçant par un neuf, mais le problème persiste.
Mon chauffagiste me dit que cela pourrait venir du bloc gaz.
Cependant, j'ai effectué un test en mode hiver avec le circulateur en marche et la veilleuse reste allumée, et même le brûleur reste actif pendant un long moment.
Je pense donc que le problème pourrait venir du thermostat électrique 85c, car lorsque je le tourne, la veilleuse ne fait plus le petit clic.
Ou alors, cela pourrait être la bobine qui active un axe pas à pas du bloc gaz pour réguler le gaz.
Merci pour votre aide.
15 septembre 2024 à 12:03
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Frisquet Hydrocomfort 23kW 80l
Bonjour.
Sur cette version de chaudière, la veilleuse doit rester en permanence allumée.
Si ce n'est pas le cas il faut vérifier que :
- Le corps de chauffe ne monte pas trop haut en température (autour de 80°C),
- L'évacuation des fumées se fait normalement,
- Que le local est bien ventilé,
- Que le corps de chauffe n'est pas emboué,
- Que le corps de chauffe est bien purgé de son air,
- Que la cartouche thermostatique fonctionne bien,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Sur cette version de chaudière, la veilleuse doit rester en permanence allumée.
Si ce n'est pas le cas il faut vérifier que :
- Le corps de chauffe ne monte pas trop haut en température (autour de 80°C),
- L'évacuation des fumées se fait normalement,
- Que le local est bien ventilé,
- Que le corps de chauffe n'est pas emboué,
- Que le corps de chauffe est bien purgé de son air,
- Que la cartouche thermostatique fonctionne bien,
N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
15 septembre 2024 à 17:49
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Frisquet Hydrocomfort 23kW 80l
Voici l'installation.
Oui effectivement la veilleuse doit rester allumer en permanence.
Mais elle s'éteint au alentour de 2min30 à 3min en mode été et en mode été avec circulateur tournant 10 minutes à 20 minutes.
Purge en air OK.
L'évacuation de l'air se fait normalement.
Comment savoir si la cartouche thermostatique est HS ?
--> J'ai l'impression que l'eau chaude et un peu plus chaude que d'habitude.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Oui effectivement la veilleuse doit rester allumer en permanence.
Mais elle s'éteint au alentour de 2min30 à 3min en mode été et en mode été avec circulateur tournant 10 minutes à 20 minutes.
Purge en air OK.
L'évacuation de l'air se fait normalement.
Comment savoir si la cartouche thermostatique est HS ?
--> J'ai l'impression que l'eau chaude et un peu plus chaude que d'habitude.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 septembre 2024 à 20:55