Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
3989
Question Bricolage Chauffage : Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière Geminox serane 30c à ventouse avec ballon 75m. J'ai remarqué que je dois souvent rajouter de l'eau (le mano indiquant souvent 0,5 bar au lieu de 1.5). J'ai cherché la fuite, et j'ai trouvé quelques traces d'eau dans le
"plateau" qui se trouve en dessous des brûleurs. Régulièrement la chaudière se met en sécurité m'obligeant à la réenclencher. J'ai fait venir celui qui s'occupait de la chaudière, qui m'a dit que c'était le corps de chauffe qui était percé, et qu'il fallait changer la chaudière ! Car le corps de chauffe est aussi cher qu'une chaudière neuve.
Je me suis renseignée chez Geminox, c est faux ! C'est beaucoup moins cher. Bref ? Pensez-vous qu'un corps de chauffe en inox puisse percer ? La chaudière est de début 2002 (raté pour la garantie de 5 ans).
Le tartre peut-il être responsable de cette fuite car en démontant les brûleurs, j'ai regardé en dessous (dans le corps de chauffe) et j'ai remarqué que c'était très entartré. Peut-on détartrer le circuit ? Un autre plombier me dit de changer le disconnecteur. Bref je ne sais qui croire ni que faire.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou peut m'aider... Merci beaucoup. val
"plateau" qui se trouve en dessous des brûleurs. Régulièrement la chaudière se met en sécurité m'obligeant à la réenclencher. J'ai fait venir celui qui s'occupait de la chaudière, qui m'a dit que c'était le corps de chauffe qui était percé, et qu'il fallait changer la chaudière ! Car le corps de chauffe est aussi cher qu'une chaudière neuve.
Je me suis renseignée chez Geminox, c est faux ! C'est beaucoup moins cher. Bref ? Pensez-vous qu'un corps de chauffe en inox puisse percer ? La chaudière est de début 2002 (raté pour la garantie de 5 ans).
Le tartre peut-il être responsable de cette fuite car en démontant les brûleurs, j'ai regardé en dessous (dans le corps de chauffe) et j'ai remarqué que c'était très entartré. Peut-on détartrer le circuit ? Un autre plombier me dit de changer le disconnecteur. Bref je ne sais qui croire ni que faire.
Si quelqu'un a déjà eu ce problème ou peut m'aider... Merci beaucoup. val
Conseil Réparation 1 Chauffage
Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Il faut déjà vérifier le vase d'expansion si il est bien gonflé ou percé, ensuite bien purger l'air des radiateurs, installation à l'arrêt. Vérifiez que la soupape de décharge du disconnecteur ne fuit pas ainsi que la soupape de sécurité, en principe l'inox n'est pas sensible à la corrosion.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Merci de votre réponse sam. Comment vérifier la soupape du disconnecteur ainsi que la soupape de sécurité ? Où se trouvent-elles ?
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

La soupape de sécurité se trouve en haut à gauche et le disconnecteur sous la chaudière. Ce que vous voyez dans le corps de chauffe n'est pas du tartre, c'est la fumée qui fait ça.
Conseil Réparation 4 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

J'ai le même problème que vous sur un modèle quasi identique de la même marque : pouvez-vous me dire comment vous avez résolu le problème et combien cela vous a coûté (corps de chauffe, transport, main d'oeuvre). Merci.
Conseil Réparation 5 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Pour le corps de chauffe, un peu d'huile de coude et moins de 150 feront l'affaire.
Démontage, là c'est chacun sa route, une fois que c'est fait, amener le corps de chauffe chez un soudeur qui soude l'inox et voilà.
Démontage, là c'est chacun sa route, une fois que c'est fait, amener le corps de chauffe chez un soudeur qui soude l'inox et voilà.
Conseil Réparation 6 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Bonjour à tous. Même problème que 3989 avec Serane 30c à ventouse : de l'eau goutte sur le brûleur (perle d'eau pour l'installateur) donc mise en sécurité permanente, ne tient pas la pression. Pour info, installation neuve (4 ans) Ce matin il n'y a plus d'eau chaude du tout, seul le circulateur du ballon tourne en permanence. Help me... merci d'avance !
Conseil Réparation 7 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Je pense que ça ne vous rassurera pas, mais moi c'est pareil. Mon installation a moins de quatre ans ! Maintenant, le manomètre ne peut plus dépasser les 0.5 bars, sinon elle fuit. Je n'ai plus de chauffage (heureusement que j'ai une cheminée), car depuis ce matin elle s'est mise à nouveau en sécurité et je n'arrive plus à la remettre en route, car il n y a pas d'étincelle !
J'espère avoir été à peu près clair dans mes explications. Ce qui est certain, c'est que je ne recommande pas du tout cette marque !
J'espère avoir été à peu près clair dans mes explications. Ce qui est certain, c'est que je ne recommande pas du tout cette marque !
Conseil Réparation 8 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Problème de corps de chauffe fragile connu sur Geminox Cerrane, j'en ai déjà remplacé 2, par contre pour ce qui est de la soudure de ce dernier, à mon avis très improbable car la partie inférieure du corps de chauffe, là où il y a la fuite est de l'épaisseur d'une feuille de papier aluminium.
Conseil Réparation 9 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Bonjour, je viens de lire toutes les réponses, et je soumets ma solution. Je suis serrurier, j'ai fait et je fait encore beaucoup de soudures sur l'inox (spécial alimentaire) et quand nous ne pouvons pas souder à l'arc électrique nous le faisons au chalumeau.
Une brasure à l'argent, tient aussi bien qu'une soudure électrique, surtout sur un corps de chauffe, la tenue de la soudure à l'argent en température est aussi bonne (pour mémoire point de fusion de la brasure est de 850°, je ne pense pas que votre chaudière monte à cette température). a + michel
Une brasure à l'argent, tient aussi bien qu'une soudure électrique, surtout sur un corps de chauffe, la tenue de la soudure à l'argent en température est aussi bonne (pour mémoire point de fusion de la brasure est de 850°, je ne pense pas que votre chaudière monte à cette température). a + michel
22 janvier 2009 à 02:25
Conseil Réparation 10 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Bonjour
1 - L'eau dans le bac, c'est dû à la condensation de la cuve lors de la chauffe.
2 - Vous parlez de détartrage mais quel est le débit d'eau chaude au robinet ?
3 - Avant de changer toutes les pièces, commencez par regonfler le vase d'expansion qui ne tient pas sur ces modèles... C'est souvent mal dimensionné par rapport à l'installation et bien sûr, la soupape qui se met à fuire.
J'ai 14 ans d'expérience dans un service après vente et seulement une seule fois j'ai eu à changer un corps de chauffe de sérane (et pour intercommunication).
C'est une bonne chaudière, malgré que je préfère de loin la marque Viessmann.
Mickael
1 - L'eau dans le bac, c'est dû à la condensation de la cuve lors de la chauffe.
2 - Vous parlez de détartrage mais quel est le débit d'eau chaude au robinet ?
3 - Avant de changer toutes les pièces, commencez par regonfler le vase d'expansion qui ne tient pas sur ces modèles... C'est souvent mal dimensionné par rapport à l'installation et bien sûr, la soupape qui se met à fuire.
J'ai 14 ans d'expérience dans un service après vente et seulement une seule fois j'ai eu à changer un corps de chauffe de sérane (et pour intercommunication).
C'est une bonne chaudière, malgré que je préfère de loin la marque Viessmann.
Mickael
24 juillet 2009 à 04:19
Conseil Réparation 11 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Bonjour,
les chaudières Geminox serane sont bien connues par la marque pour percer très rapidement si l'eau de réseau est calcaire ou plutôt "dure".
Pour ma part qui suis dans le SAV à mon compte depuis maintenant 5 ans, nous en avons déjà fait remplacer 7 et le devis pour la 8ème a été envoyé.
Toutes ces chaudières avaient moins de 7 ans. Donc cela ne m'étonnerait pas que le corps soit percé. Toutefois la marque fera un petit geste commercial si vous leur faites part de votre problème.
les chaudières Geminox serane sont bien connues par la marque pour percer très rapidement si l'eau de réseau est calcaire ou plutôt "dure".
Pour ma part qui suis dans le SAV à mon compte depuis maintenant 5 ans, nous en avons déjà fait remplacer 7 et le devis pour la 8ème a été envoyé.
Toutes ces chaudières avaient moins de 7 ans. Donc cela ne m'étonnerait pas que le corps soit percé. Toutefois la marque fera un petit geste commercial si vous leur faites part de votre problème.
12 octobre 2009 à 15:41
Conseil Réparation 12 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Bonjour et merci à tous d'avoir répondu !
Je viens enfin de résoudre mon problème de corps de chauffe percé.
J'ai fait changer la chaudière et j'ai fait installer une Saunier Duval.
Trop de problèmes avec Geminox, un coup c'est le corps de chauffe, un autre c'est plus d'étincelle et la pression qui ne tient plus. Bref, j'en ai eu assez.
Encore merci à tous et bon courage ! Val
Je viens enfin de résoudre mon problème de corps de chauffe percé.
J'ai fait changer la chaudière et j'ai fait installer une Saunier Duval.
Trop de problèmes avec Geminox, un coup c'est le corps de chauffe, un autre c'est plus d'étincelle et la pression qui ne tient plus. Bref, j'en ai eu assez.
Encore merci à tous et bon courage ! Val
30 octobre 2009 à 02:58
Conseil Réparation 13 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Bonjour,
Moi aussi j'ai une fuite chaudière Geminox serane 30C à ventouse.
J'ai racheté une maison de 5 ans, 2 ans plus tard une fuite sous la chaudière j'ai téléphone à l'installateur qui faisait le contrôle annuel résultat : corps de chauffe HS donc devis pour remplacement
l'installateur m'a certifié que c'était la 6° chaudière HS dans le quartier à Houtaud 25300 et que dans le Jura ils avait le même problème.
J'ai refait souder le corps par des pros mais sans succès, j'ai recommandé un corps neuf qui m'a coûté 890 euros TTC. C'est une marque que je ne rachèterai pas, avis personnel produit pas fiable.
Moi aussi j'ai une fuite chaudière Geminox serane 30C à ventouse.
J'ai racheté une maison de 5 ans, 2 ans plus tard une fuite sous la chaudière j'ai téléphone à l'installateur qui faisait le contrôle annuel résultat : corps de chauffe HS donc devis pour remplacement
l'installateur m'a certifié que c'était la 6° chaudière HS dans le quartier à Houtaud 25300 et que dans le Jura ils avait le même problème.
J'ai refait souder le corps par des pros mais sans succès, j'ai recommandé un corps neuf qui m'a coûté 890 euros TTC. C'est une marque que je ne rachèterai pas, avis personnel produit pas fiable.
21 décembre 2009 à 17:27
Conseil Réparation 14 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Le corps de chauffe perce parfois sur la Geminox Serane. C'est dû à un phénomène d'électrolyse.
Pour ça il faut mettre dans l'installation un inhibiteur de corrosion.
Normalement c'est vendu avec la chaudière. Le Bionibal ou alors du Sentinel.
Pour ça il faut mettre dans l'installation un inhibiteur de corrosion.
Normalement c'est vendu avec la chaudière. Le Bionibal ou alors du Sentinel.
10 mars 2010 à 20:10
Conseil Réparation 15 Chauffage
Invité

Fuite chaudière Geminox serane 30c à ventouse
Invité

Bonjour,
Même problème pour moi, chaudière Geminox serane 30C cheminée de 2002 avec corps de chauffe percé.
J'ai changé le vase d'expansion au bout de 2 ans car sous dimensionné.
J'aimerai savoir comment il est possible de ressouder si la fuite se situe au milieu du corps de chauffe entre les ailettes ?
Sinon j'habite aussi dans le 25 (à côté de Besançon) comme la personne du conseil réparation N°13 et j'aimerai savoir où vous avez trouvé un corps de chauffe à 890 ?
Même problème pour moi, chaudière Geminox serane 30C cheminée de 2002 avec corps de chauffe percé.
J'ai changé le vase d'expansion au bout de 2 ans car sous dimensionné.
J'aimerai savoir comment il est possible de ressouder si la fuite se situe au milieu du corps de chauffe entre les ailettes ?
Sinon j'habite aussi dans le 25 (à côté de Besançon) comme la personne du conseil réparation N°13 et j'aimerai savoir où vous avez trouvé un corps de chauffe à 890 ?
09 septembre 2010 à 21:31