FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


18136

Question Forum Chauffage : Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W

alecdenimes
Membre inscrit
alecdenimes
7 messages
Bonjour à tous,

J'arrive dans le forum et je peux encore réussir à bricoler....
J'ai donc une chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W posée il y a 10 ans (était peut-être d'occasion) car fabriquée en 99 !!!
Je n'ai aucune doc (l'entrepreneur qui l'a posée a disparu depuis longtemps...).
Le vase d’expansion donne des signes de fatigue mais surtout, et pour la première fois, je n'arrive pas à allumer la veilleuse (le gaz est là, les étincelles aussi et la pression d'eau ok).
Aussi je pense que ce serait une sonde qui dysfonctionne... j'ai déjà entendu parler de cette panne.
J'ai fait faire un entretien l'année dernière et j'ai bien tout nettoyé avant de commencer cette année.
J'aimerais pouvoir faire ces changements de pièces avant d'entendre dire qu'il faut changer toute la bête...

Pouvez-vous m'aider pour la doc et surtout votre expertise puisque je crois que je vais pouvoir récupérer la notice dans le forum.
Merci.
15 octobre 2016 à 20:20
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W

alecdenimes
Membre inscrit
alecdenimes
7 messages
Bonjour. Le forum doit avoir la notice envoyée par un membre....
Merci de me dire comment y accéder.
16 octobre 2016 à 10:15
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W


Invité
invité
Bonjour.
Pour la notice il suffit d'aller ici :
Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
16 octobre 2016 à 10:41
Réponse 3 d'un contributeur du forum

Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W

alecdenimes
Membre inscrit
alecdenimes
7 messages
Merci pour l'adresse de la doc.
J'ai bien trouvé dans les Pannes intermittentes des explications et conseils très intéressants.
J'ai commandé et reçu la sonde NTC (par cath.fr... très efficace).
Je l'ai posée... rien de nouveau... pas de veilleuse !!!
Aussi, sur les conseils N°40 de jp21kara, j'ai dégagé la plaque platine pour aller voir les soudures...
Je n'ai pas reconnu les descriptions du conseil 40.
Le coffret plaque n'est pas en plastique blanc mais noir.
La plaque est difficile à dégager et présente en sandwich 2 plaques dos à dos avec les soudures à l'intérieur du sandwich.... il n'y a donc pas qu'une seule plaque....
L'analyse des soudures montre des points impeccables et bien brillants et, apparemment aucune anomalie !!
Je me demande si je n'ai pas un modèle différent ?
J'ai une Franco Belge Idra exclusive 24v réf : 7512478Z fabriqué en 1999 (sans sanitaire).
Merci de me dire quoi faire.
Très cordialement.
21 octobre 2016 à 20:48
Réponse 4 d'un contributeur du forum

Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W

alecdenimes
Membre inscrit
alecdenimes
7 messages
En attendant une réponse à ma précédente question j'ai donc remonté le "sandwich" de mes 2 plaques et j'ai rebranché le tout... (Je pense l'avoir fait correctement).
Je ne retrouve pas la même situation ; alors que je n'avais pas d'allumage de la veilleuse (les clic clic clic restants sans effet) je n'ai même plus d'étincelle (les clics) et en plus le ventilo s'arrête et toute la machine fait silence !!! (à l'enfoncement du bouton pour la veilleuse).
En cherchant à contrôler tous les branchements, les plaques, et tout le reste je découvre une petite plaque rectangulaire 3cm sur 1,5 un peu jaune fixée par 2 vis sous le bloc de chauffe, sur la tôle (côté droit) sur laquelle arrivent 2 fils liés semble t-il aux plaques.
Cette petite plaque est brûlante !!!!! Je ne l'avais pas constaté avant...
Je débranche le connecteur du bidule et cela fait une étincelle dans le plastique du connecteur... il y a donc une tension électrique.
A ce stade si je relance la machine... plus de ventilo... rien.
Après reconnexion, en relançant la machine le ventilo tourne mais à nouveau en appuyant pour la veilleuse pas de clic et tout s'arrête ....
Sur la plaque il y a écrit : ATE RB25 56OR J 0798 ; je me demande si ce n'est pas ce que je vois sur la notice, le transformateur d'allumage ?
Alors on le change ou bien c'est encore autre chose !!!???
Merci mille fois de m'aider.
22 octobre 2016 à 20:05
Réponse 5 d'un contributeur du forum

Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W

alecdenimes
Membre inscrit
alecdenimes
7 messages
Bonjour.
Alors il n'y a plus personne ???
25 octobre 2016 à 12:12
Réponse 6 d'un contributeur du forum

Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Bonjour alecdenimes.
Désolé que vous n'ayez pas eu de réponse, mais nous ne pouvons pas publier une nouvelle question pour signaler que vous n'avez pas eu de réponse.
Nous avons donc dupliqué votre nouvelle question en tant que réponse ci-dessous.
Cordialement. Manu, bricovideo.com
29 octobre 2016 à 15:39
Réponse 7 d'un contributeur du forum

Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W

alecdenimes
Membre inscrit
alecdenimes
7 messages
Panne d'allumage sur chaudière Franco Belge murale de 1999.
J'ai déjà expliqué mon cas dans le N°18136.
Je pose de nouvelles questions après travaux conseillés dans le forum (sans résultat) et... silence radio depuis une semaine.
Merci de ne pas m'abandonner, le froid arrive !!!
29 octobre 2016 à 15:39
Réponse 8 d'un contributeur du forum

Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W

alecdenimes
Membre inscrit
alecdenimes
7 messages
Toujours sans réponse depuis plus de 15 jours !!!!
Alors c'est définitif ???
02 novembre 2016 à 13:10
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Doc et expertise pour chaudière Franco Belge Idra Exclusive 23W >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
robinet radiateur danfossforum chauffage solairesolaire chauffagechauffage conseils



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite