Bonjour,
J'ai changé ma chaudière (Auer pulsatoire), celle-ci est installée dans une chaufferie (agrandissement) accolée à la maison (mur en pierre des années 30).
Depuis le remplacement de ma chaudière je ne dors plus la nuit car quand le chauffage se met en route, les bruits se répercutent par les murs et font caisse de raisonnance dans toute la maison.
Une partie de la chaudière est fixée sur le mur en pierre de la maison. Avec l'ancienne chaudière l'évacuation des fumées se faisait par un conduit d'évacuation qui sortait par la cheminée...
Mon voisin a une pompe à chaleur (PAC), avec la nouvelle chaudière l'évacuation se fait par un des murs de la chaufferie qui donne du côté de la PAC de mon voisin et lorsqu'elle se met en route, cela fait également caisse de raisonnance dans notre maison. Avant l'installation de ma nouvelle chaudière, je n'avais aucun bruit qui se répercutait dans la maison de la PAC de mon voisin.
Que préconisez-vous, cela fait plus d'un an que ma chaudière est installée et j'ai 2 problèmes de raisonnance la PAC de mon voisin et ma chaudière...
Merci de vos réponses.
J'ai changé ma chaudière (Auer pulsatoire), celle-ci est installée dans une chaufferie (agrandissement) accolée à la maison (mur en pierre des années 30).
Depuis le remplacement de ma chaudière je ne dors plus la nuit car quand le chauffage se met en route, les bruits se répercutent par les murs et font caisse de raisonnance dans toute la maison.
Une partie de la chaudière est fixée sur le mur en pierre de la maison. Avec l'ancienne chaudière l'évacuation des fumées se faisait par un conduit d'évacuation qui sortait par la cheminée...
Mon voisin a une pompe à chaleur (PAC), avec la nouvelle chaudière l'évacuation se fait par un des murs de la chaufferie qui donne du côté de la PAC de mon voisin et lorsqu'elle se met en route, cela fait également caisse de raisonnance dans notre maison. Avant l'installation de ma nouvelle chaudière, je n'avais aucun bruit qui se répercutait dans la maison de la PAC de mon voisin.
Que préconisez-vous, cela fait plus d'un an que ma chaudière est installée et j'ai 2 problèmes de raisonnance la PAC de mon voisin et ma chaudière...
Merci de vos réponses.
27 mars 2016 à 15:35
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Bruit de raisonnance des murs chaudière pulsatoire Auer
Invité

Bonjour,
Avec une chaudière pulsatoire, il est impératif qu'au voisinage de la chaudière, toutes les fixations (tuyauteries, etc.) soient conçues pour ne pas transmettre les vibrations aux murs.
Par exemple il faut utiliser des colliers avec garniture caoutchouc ou équivalents.
Évidemment ce n'est pas le même prix que les colliers basiques "made in china"...
Si mes souvenirs sont bons, c'est même indiqué sur les notices d'installation.
Il est possible que ne pas le faire soit considéré comme une malfaçon (mais je n'affirme rien).
Et si on ouvre le capot de la chaudière pendant qu'elle fonctionne, on comprend pourquoi !
Je ne vois toutefois pas quelle "partie de la chaudière est fixée sur le mur en pierre de la maison".
C'est une chaudière "au sol" qui peut d'ailleurs être placée sur un socle anti-vibrations si nécessaire...
Meilleurs sentiments.
GC
Avec une chaudière pulsatoire, il est impératif qu'au voisinage de la chaudière, toutes les fixations (tuyauteries, etc.) soient conçues pour ne pas transmettre les vibrations aux murs.
Par exemple il faut utiliser des colliers avec garniture caoutchouc ou équivalents.
Évidemment ce n'est pas le même prix que les colliers basiques "made in china"...
Si mes souvenirs sont bons, c'est même indiqué sur les notices d'installation.
Il est possible que ne pas le faire soit considéré comme une malfaçon (mais je n'affirme rien).
Et si on ouvre le capot de la chaudière pendant qu'elle fonctionne, on comprend pourquoi !

Je ne vois toutefois pas quelle "partie de la chaudière est fixée sur le mur en pierre de la maison".
C'est une chaudière "au sol" qui peut d'ailleurs être placée sur un socle anti-vibrations si nécessaire...
Meilleurs sentiments.
GC
27 mars 2016 à 17:29
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Bruit de raisonnance des murs chaudière pulsatoire Auer
Bonjour,
Merci de votre réponse, j'ai vérifié les colliers et ils sont en métal, ce qui est fixé au mur dans une cheville évidemment en métal et à l'extérieur cela ressemble à un cône, le chauffagiste m'a dit qu'il avait utilisé des attaches spéciales anti vibrations.
Le petit caisson qui se trouve au dessus de la chaudière est fixé contre le mur : il y a le manomètre au dessus et 2 purges et le prolongement des circulateurs se fait dans la continuité de ce petit caisson.
J'ai pris une photo mais je n'ai pas réussi à vous la transmettre...
La sortie d'évacuation des fumées se fait à la jonction des 2 murs : la maison en pierre et l'agrandissement en parpaing...
Au vu de cette sortie et des fixations des tuyaux sur mon mur en pierre, serait il possible que les vibrations de la pompe à chaleur de mon voisin se répercutent également dans les murs de ma maison alors qu'auparavant, je ne l'entendais pas.
Je vous remercie de vos réponses.
Merci de votre réponse, j'ai vérifié les colliers et ils sont en métal, ce qui est fixé au mur dans une cheville évidemment en métal et à l'extérieur cela ressemble à un cône, le chauffagiste m'a dit qu'il avait utilisé des attaches spéciales anti vibrations.
Le petit caisson qui se trouve au dessus de la chaudière est fixé contre le mur : il y a le manomètre au dessus et 2 purges et le prolongement des circulateurs se fait dans la continuité de ce petit caisson.
J'ai pris une photo mais je n'ai pas réussi à vous la transmettre...
La sortie d'évacuation des fumées se fait à la jonction des 2 murs : la maison en pierre et l'agrandissement en parpaing...
Au vu de cette sortie et des fixations des tuyaux sur mon mur en pierre, serait il possible que les vibrations de la pompe à chaleur de mon voisin se répercutent également dans les murs de ma maison alors qu'auparavant, je ne l'entendais pas.
Je vous remercie de vos réponses.
28 mars 2016 à 12:13
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Bruit de raisonnance des murs chaudière pulsatoire Auer
Invité

Sans plus de précisions ni photos, je ne peux rien ajouter à la réponse théorique déjà faite....
Quant à la transmission des vibrations de la PAC de votre voisin, il ne me vient aucune hypothèse à l'esprit.
Désolé.
GC
Quant à la transmission des vibrations de la PAC de votre voisin, il ne me vient aucune hypothèse à l'esprit.
Désolé.
GC
28 mars 2016 à 18:09
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Bruit de raisonnance des murs chaudière pulsatoire Auer
Comment puis-je vous adresser des photos ?
Cordialement.
Cordialement.
28 mars 2016 à 20:22
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Bruit de raisonnance des murs chaudière pulsatoire Auer
Bonjour.
Pour envoyer vos photos en répondant à ce message :
Proposer une réponse, utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes. Ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Pour envoyer vos photos en répondant à ce message :
Proposer une réponse, utiliser la fonction ajouter nouveau fichier, puis suivre les instructions à la fin faire un aperçu pour voir si les photos sont présentes. Ensuite vous cliquez sur envoyer cette réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
28 mars 2016 à 20:41
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Bruit de raisonnance des murs chaudière pulsatoire Auer
Bonjour,
Je pense que nous avons trouvé d'où venait la raisonnance de la PAC et de la chaudière, ce bruit se propageait par l'ancien conduit d'évacuation qui passait de la chaufferie à la cheminée par le mur en pierre d'où la répercussion de la PAC du voisin et de notre chaudière, cela faisait caisse de raisonnance.
En coupant ce conduit d'évacuation pour ensuite y mettre du linge par exemple pour l'isoler un peu, les bruits se sont décuplés.
La nuit a été nettement meilleure. Le chauffagiste va revenir retirer ce conduit et reboucher le trou du mur au ciment.
Le problème sera enfin résolu...
Pour info, le petit caisson qui est accroché sur le mur s'appelle un collecteur.
Je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement.
Je pense que nous avons trouvé d'où venait la raisonnance de la PAC et de la chaudière, ce bruit se propageait par l'ancien conduit d'évacuation qui passait de la chaufferie à la cheminée par le mur en pierre d'où la répercussion de la PAC du voisin et de notre chaudière, cela faisait caisse de raisonnance.
En coupant ce conduit d'évacuation pour ensuite y mettre du linge par exemple pour l'isoler un peu, les bruits se sont décuplés.
La nuit a été nettement meilleure. Le chauffagiste va revenir retirer ce conduit et reboucher le trou du mur au ciment.
Le problème sera enfin résolu...
Pour info, le petit caisson qui est accroché sur le mur s'appelle un collecteur.
Je vous remercie pour vos réponses.
Cordialement.
30 mars 2016 à 09:22