Oui c’était la carte électronique principale (la plus grande) qui était HS !
Après remplacement tout fonctionne bien depuis début novembre, c'est mon chauffagiste qui la remplacée.
Coût de l’opération 335 €.
Après remplacement tout fonctionne bien depuis début novembre, c'est mon chauffagiste qui la remplacée.
Coût de l’opération 335 €.
12 février 2017 à 21:24

Merci koasan,
J'ai mesuré la tension en alternatif entre la sonde et la masse (là j'ai 0.8 volts c'est à dire pas grand chose !) et j'ai mesuré l'intensité en continu en me branchant en série avec un micro ampèremètre entre la sonde et le fil qui est branché sur celle-ci (la j'ai 0 micro ampère).
Je sais que le courant alternatif est redressé par la flamme donc je ne pense pas avoir commis d'erreur ! par contre ce que je ne suis pas certain c'est de l'emplacement où je dois mesurer cette tension alternative.
Pour ce qui est de l’inversion phase neutre j'ai déjà vérifié et j'ai 0 volts entre neutre et terre.
Comme je ne trouve pas de tension alternative j'ai peur qu'une carte électronique soit HS mais quelle carte ? vu qu'il y a une carte principale avec deux cartes filles connectées dessus.
Merci pour vos réponses.
J'ai mesuré la tension en alternatif entre la sonde et la masse (là j'ai 0.8 volts c'est à dire pas grand chose !) et j'ai mesuré l'intensité en continu en me branchant en série avec un micro ampèremètre entre la sonde et le fil qui est branché sur celle-ci (la j'ai 0 micro ampère).
Je sais que le courant alternatif est redressé par la flamme donc je ne pense pas avoir commis d'erreur ! par contre ce que je ne suis pas certain c'est de l'emplacement où je dois mesurer cette tension alternative.
Pour ce qui est de l’inversion phase neutre j'ai déjà vérifié et j'ai 0 volts entre neutre et terre.
Comme je ne trouve pas de tension alternative j'ai peur qu'une carte électronique soit HS mais quelle carte ? vu qu'il y a une carte principale avec deux cartes filles connectées dessus.
Merci pour vos réponses.
31 octobre 2016 à 23:23

Bonsoir.
Ma chaudière RIELLO familly condens s'allume normalement mais le bloc gaz se ferme 2 secondes après l'allumage du brûleur.
Il semblerait que le système ne détecte pas la flamme !! ce qui entraîne la coupure de l'arrivée de gaz.
Je sais que c'est la sonde de ionisation qui détecte le présence de flamme ; cette sonde a été changée mais c'est pas mieux.
Quelqu’un peut-il me dire comment fonctionne cette détection par sonde de ionisation ; j'ai vu sur des forums que je dois mesurer quelques micros ampères lorsque je suis branché en série sur la sonde (moi j'ai 0).
Mais ce que je voudrais savoir c'est quelle tension je dois mesurer sur cette sonde (entre la masse et la sonde à mon avis !!).
Un petit croquis avec les différentes mesures de contrôle serait le bienvenu.
Ce qui m’inquiète aussi c'est que sur cette chaudière le fil qui est branché sur la sonde de ionisation va directement sur la platine électronique plutôt que sur un relais de sécurité comme dans les anciennes chaudières.
Ceci me fait penser que la platine est défectueuse mais comment en être certain.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
Ma chaudière RIELLO familly condens s'allume normalement mais le bloc gaz se ferme 2 secondes après l'allumage du brûleur.
Il semblerait que le système ne détecte pas la flamme !! ce qui entraîne la coupure de l'arrivée de gaz.
Je sais que c'est la sonde de ionisation qui détecte le présence de flamme ; cette sonde a été changée mais c'est pas mieux.
Quelqu’un peut-il me dire comment fonctionne cette détection par sonde de ionisation ; j'ai vu sur des forums que je dois mesurer quelques micros ampères lorsque je suis branché en série sur la sonde (moi j'ai 0).
Mais ce que je voudrais savoir c'est quelle tension je dois mesurer sur cette sonde (entre la masse et la sonde à mon avis !!).
Un petit croquis avec les différentes mesures de contrôle serait le bienvenu.
Ce qui m’inquiète aussi c'est que sur cette chaudière le fil qui est branché sur la sonde de ionisation va directement sur la platine électronique plutôt que sur un relais de sécurité comme dans les anciennes chaudières.
Ceci me fait penser que la platine est défectueuse mais comment en être certain.
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne soirée.
31 octobre 2016 à 18:38

Bonjour.
Ma chaudière Riello Family Condens de type chauffage seul ne fonctionne plus depuis que j'ai voulu la remettre en service après l'été.
Quand la demande de chauffage se fait par le thermostat ; j'entends le circulateur se mettre en marche puis le ventilateur qui propulse le gaz dans le brûleur se mettre en marche aussi puis le brûleur s'allume deux secondes et l'arrivée de gaz se coupe.
Ensuite le cycle recommence : ventilo allumage brûleur coupure et encore et encore tant que n’arrête pas la chaudière.
J'ai essayé de changer la sonde de ionisation : idem.
J'ai bien vérifié que la phase est bien branchée au bon endroit et je n'ai aucune tension entre neutre et terre.
L'entretien a été fait l’hiver dernier sans que le chauffagiste ne trouve d'anomalie et de plus tout fonctionnait parfaitement que je l'ai arrêtée début juin.
Si quelqu’un a eu le cas ou a une idée de la panne, merci d'avance.
Ma chaudière Riello Family Condens de type chauffage seul ne fonctionne plus depuis que j'ai voulu la remettre en service après l'été.
Quand la demande de chauffage se fait par le thermostat ; j'entends le circulateur se mettre en marche puis le ventilateur qui propulse le gaz dans le brûleur se mettre en marche aussi puis le brûleur s'allume deux secondes et l'arrivée de gaz se coupe.
Ensuite le cycle recommence : ventilo allumage brûleur coupure et encore et encore tant que n’arrête pas la chaudière.
J'ai essayé de changer la sonde de ionisation : idem.
J'ai bien vérifié que la phase est bien branchée au bon endroit et je n'ai aucune tension entre neutre et terre.
L'entretien a été fait l’hiver dernier sans que le chauffagiste ne trouve d'anomalie et de plus tout fonctionnait parfaitement que je l'ai arrêtée début juin.
Si quelqu’un a eu le cas ou a une idée de la panne, merci d'avance.
11 octobre 2016 à 19:13