Shunter sonde température kit air chaud
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
14940
Problèmes Forums Chauffage : Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Bonjour,
J'ai installé un kit air chaud dans ma cheminée existante pour chauffer occasionnellement ma véranda. J'aimerais pouvoir shunter la sonde de température pré-installée.
Pourriez-vous m'aider sur ce sujet merci.
Marque du système Chemin'air d'Autogyre.
J'ai installé un kit air chaud dans ma cheminée existante pour chauffer occasionnellement ma véranda. J'aimerais pouvoir shunter la sonde de température pré-installée.
Pourriez-vous m'aider sur ce sujet merci.
Marque du système Chemin'air d'Autogyre.
19 octobre 2010 à 18:22
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Bonjour,
Je ne réponds pas tout à fait à votre question ou pas encore :
Je cherche comment acheter le produit Chemin'Air de marque Autogyre et je ne trouve pas où l'acheter ?
En effet, j'ai choisi ce produit car il a un niveau de bruit inégalé sur le marché (24 db contre 42 chez tous les copains). Ensuite, je devrais aussi shunter la sonde ou au moins baisser son seuil de déclenchement. Étant électronicien de formation, je pense que cela ne devrait pas me poser de problème et je pourrais alors vous aider.
Merci à vous. Gérard
Je ne réponds pas tout à fait à votre question ou pas encore :
Je cherche comment acheter le produit Chemin'Air de marque Autogyre et je ne trouve pas où l'acheter ?
En effet, j'ai choisi ce produit car il a un niveau de bruit inégalé sur le marché (24 db contre 42 chez tous les copains). Ensuite, je devrais aussi shunter la sonde ou au moins baisser son seuil de déclenchement. Étant électronicien de formation, je pense que cela ne devrait pas me poser de problème et je pourrais alors vous aider.
Merci à vous. Gérard
28 octobre 2010 à 09:09
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Bonjour,
Je viens d'installer le même système et ne suis pas satisfait de la température de mise en route (trop élevée). La sonde est un thermo-contact qui devient passant à partir d'un certaine température.
Pour shunter, il doit suffire de relier entre eux les 2 fils y arrivant.
Par contre, il faut percer les rivets pop et mettre des vis à la place sur la tôle d'accès.
Je viens d'installer le même système et ne suis pas satisfait de la température de mise en route (trop élevée). La sonde est un thermo-contact qui devient passant à partir d'un certaine température.
Pour shunter, il doit suffire de relier entre eux les 2 fils y arrivant.
Par contre, il faut percer les rivets pop et mettre des vis à la place sur la tôle d'accès.
28 octobre 2010 à 13:48
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Merci, c'est ce que j'ai fait. Enlever tous les rivets, en relier les deux fils de la sonde entre eux, puis tout remonter ! Seule solution.
Pour l'achat, chez Monsieur Bricolage.
Pour l'achat, chez Monsieur Bricolage.
14 novembre 2010 à 19:55
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Bonjour,
Même système Chemin'air, même problème : température de déclenchement trop élevée.
Pour shunter la sonde ne peut-on pas le faire directement sur le "boîtier noir" (mk155k40LF ?) situé dans le boîtier de l'alimentation sans avoir à démonter tout le caisson ?
Sinon pouvez-vous me détailler comment reconnaître la sonde une fois le caisson démonté ?
A part ça très silencieux et efficace.
Merci pour vos infos.
Même système Chemin'air, même problème : température de déclenchement trop élevée.
Pour shunter la sonde ne peut-on pas le faire directement sur le "boîtier noir" (mk155k40LF ?) situé dans le boîtier de l'alimentation sans avoir à démonter tout le caisson ?
Sinon pouvez-vous me détailler comment reconnaître la sonde une fois le caisson démonté ?
A part ça très silencieux et efficace.
Merci pour vos infos.
07 janvier 2011 à 23:24
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Bonjour,
Je viens d'acheter la même et je m’apprête à faire sauter les rivets car j'avais regardé sur ce forum avant l'achat, mais j'ai été tout de même intrigué par ce fil L3, alors je m'excuse, mais si vous savez lire, il y a le schéma de branchement sur la boite de câblage du moteur et dans la notice où la sonde est représentée en pointillé (elle est pontée entre N et L3) de plus page 11: APRÈS INSTALLATION paragraphe 2 il est mentionné "si vous ne désirez pas utiliser la sonde montée dans le caisson..." (à moins que cette modification de notice soit récente).
Je viens d'acheter la même et je m’apprête à faire sauter les rivets car j'avais regardé sur ce forum avant l'achat, mais j'ai été tout de même intrigué par ce fil L3, alors je m'excuse, mais si vous savez lire, il y a le schéma de branchement sur la boite de câblage du moteur et dans la notice où la sonde est représentée en pointillé (elle est pontée entre N et L3) de plus page 11: APRÈS INSTALLATION paragraphe 2 il est mentionné "si vous ne désirez pas utiliser la sonde montée dans le caisson..." (à moins que cette modification de notice soit récente).
20 février 2013 à 13:20
Conseils Dépannage Chauffage 6
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Bonjour,
J'avais avant un système de "m** de" installé par l'ancien propriétaire (qui devait être fourni avec le poêle Supra) après 5 ans de service, le moteur bruyant s'est mis à vibrer dans tous les sens jusqu'à rendre l'âme...
Sinon on était satisfait du principe qui réduisait la température dans la pièce principale (où est le poêle) et apporte de la chaleur dans les chambres.
J'avais baissé la T° de déclenchement de la sonde à 30° (réglable sur ce modèle) et le système étant alimenté par une prise 220V dans les combles pas faciles d'accès, j'y avais installé une prise télécommandée programmable afin de pouvoir couper manuellement le système (pour éviter la surchauffe dans les chambres !).
Je pense maintenant aussi installer un système Autogyre chemin air 5/7 grand confort isolé. Ça me permettrait de rajouter trois bouches pour couloir et salle de bain.
Après quelques recherches j'ai retenu ce système qui semble avoir pour avantages :
garantie 4 ans
le plus silencieux
peut fonctionner avec une vmc
2 vitesses
Qualité d'air (apport d'air neuf)
prix compétitif
possède l'avis technique obligatoire pour les assurances (??)
et inconvénients :
T° de sonde non réglable
toujours pas d’arrêt possible manuellement.
Voila mes questions :
1/ Y a t-il une télécommande pour changer les vitesses ?
2/ Serait-il possible pour moi de récupérer le système de réglage de T° de mon ancien système et de le brancher sur l'Autogyre si oui comment ?
Si non j'ai vu qu'il existe des sondes déportées : www.stockelec.fr/sonde-deportee-autogyre.html
Qu'en pensez-vous ?
Pour les problèmes de pièces trop chauffées avec ce système, on m'a parlé qu'il serait possible d'installer une sonde dans une pièce et par exemple dès qu'il y fait 20° ça couperait le moteur et le réenclencherait dès que la T° baisse trop.
3/ Savez-vous où trouver et comment installer ce système ?
L'idéal serait des bouches qui se ferment automatiquement électriquement une fois qu'il fait trop chaud dans la pièce. Et que le moteur se coupe dès que trop de bouches sont fermées, mais bon on peut toujours rêver... (Parce-que monter à chaque fois sur une chaise pour atteindre la vis qui ferme la bouche ça va bien un temps mais à la longue...).
J'avais avant un système de "m** de" installé par l'ancien propriétaire (qui devait être fourni avec le poêle Supra) après 5 ans de service, le moteur bruyant s'est mis à vibrer dans tous les sens jusqu'à rendre l'âme...
Sinon on était satisfait du principe qui réduisait la température dans la pièce principale (où est le poêle) et apporte de la chaleur dans les chambres.
J'avais baissé la T° de déclenchement de la sonde à 30° (réglable sur ce modèle) et le système étant alimenté par une prise 220V dans les combles pas faciles d'accès, j'y avais installé une prise télécommandée programmable afin de pouvoir couper manuellement le système (pour éviter la surchauffe dans les chambres !).
Je pense maintenant aussi installer un système Autogyre chemin air 5/7 grand confort isolé. Ça me permettrait de rajouter trois bouches pour couloir et salle de bain.
Après quelques recherches j'ai retenu ce système qui semble avoir pour avantages :
garantie 4 ans
le plus silencieux
peut fonctionner avec une vmc
2 vitesses
Qualité d'air (apport d'air neuf)
prix compétitif
possède l'avis technique obligatoire pour les assurances (??)
et inconvénients :
T° de sonde non réglable
toujours pas d’arrêt possible manuellement.
Voila mes questions :
1/ Y a t-il une télécommande pour changer les vitesses ?
2/ Serait-il possible pour moi de récupérer le système de réglage de T° de mon ancien système et de le brancher sur l'Autogyre si oui comment ?
Si non j'ai vu qu'il existe des sondes déportées : www.stockelec.fr/sonde-deportee-autogyre.html
Qu'en pensez-vous ?
Pour les problèmes de pièces trop chauffées avec ce système, on m'a parlé qu'il serait possible d'installer une sonde dans une pièce et par exemple dès qu'il y fait 20° ça couperait le moteur et le réenclencherait dès que la T° baisse trop.
3/ Savez-vous où trouver et comment installer ce système ?
L'idéal serait des bouches qui se ferment automatiquement électriquement une fois qu'il fait trop chaud dans la pièce. Et que le moteur se coupe dès que trop de bouches sont fermées, mais bon on peut toujours rêver... (Parce-que monter à chaque fois sur une chaise pour atteindre la vis qui ferme la bouche ça va bien un temps mais à la longue...).
24 février 2013 à 17:03
Conseils Dépannage Chauffage 7
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Bonjour,
J'ai installé chez moi le distributeur d'air chaud Chemin'air et il fonctionne plutôt bien.
Mon seul souci est que mon groupe est situé directement sous toiture et donc lorsqu'il fait très froid la sonde intégrée met beaucoup de temps à se déclencher (environ 2 heures ! ).
Je vais donc installer une sonde déportée fabrication maison (car la température de déclenchement de la sonde Autogyre à 70 °C me semble trop haute).
Le seul problème c'est que je ne vois pas très bien où il me faut la placer pour qu'elle fonctionne et qu'elle inhibe également l'action de la sonde intégrée.
L'un d'entre vous parle de L3 et N et d'un paragraphe dans la notice indiquant comment désactiver la sonde intégrée... Je ne sais pas si vous parlez de la notice du groupe Chemin'air ou de la notice de la sonde déportée Autogyre... Je n'ai pas vu ceci dans la notice de mon groupe de distribution Chemin'air 3/5 bouches grand confort.
Si vous pouviez m'éclaircir sur ce sujet ce serait d'un grand secours !
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
J'ai installé chez moi le distributeur d'air chaud Chemin'air et il fonctionne plutôt bien.
Mon seul souci est que mon groupe est situé directement sous toiture et donc lorsqu'il fait très froid la sonde intégrée met beaucoup de temps à se déclencher (environ 2 heures ! ).
Je vais donc installer une sonde déportée fabrication maison (car la température de déclenchement de la sonde Autogyre à 70 °C me semble trop haute).
Le seul problème c'est que je ne vois pas très bien où il me faut la placer pour qu'elle fonctionne et qu'elle inhibe également l'action de la sonde intégrée.
L'un d'entre vous parle de L3 et N et d'un paragraphe dans la notice indiquant comment désactiver la sonde intégrée... Je ne sais pas si vous parlez de la notice du groupe Chemin'air ou de la notice de la sonde déportée Autogyre... Je n'ai pas vu ceci dans la notice de mon groupe de distribution Chemin'air 3/5 bouches grand confort.
Si vous pouviez m'éclaircir sur ce sujet ce serait d'un grand secours !
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider.
20 mars 2013 à 08:59
Conseils Dépannage Chauffage 8
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Pour Autogyre 3/5 il faut mettre une sonde dans la hotte pour un démarrage plus rapide trouvable chez Stockelec réf GYR053996 , conçue pour Autogyre, et la connecter entre N et L3.
On peut, également monter une sonde de son choix et en série un thermostat d'ambiance ou autre.
Si on fait un shunt entre N et L3 on obtient une marche permanente du ventilo. Amicalement.
On peut, également monter une sonde de son choix et en série un thermostat d'ambiance ou autre.
Si on fait un shunt entre N et L3 on obtient une marche permanente du ventilo. Amicalement.
18 septembre 2013 à 02:43
Conseils Dépannage Chauffage 9
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Bonjour
J'ai également un Chemin'air et j'ai dû shunter entre N et L3 pour que ça démarre.
Par contre je suis intéressé par le branchement d'une autre sonde comme décrit au dessus.
J'aimerais savoir quel type de sonde je peux mettre et comment la brancher.
En vous remerciant d'avance.
Bonne journée.
J'ai également un Chemin'air et j'ai dû shunter entre N et L3 pour que ça démarre.
Par contre je suis intéressé par le branchement d'une autre sonde comme décrit au dessus.
J'aimerais savoir quel type de sonde je peux mettre et comment la brancher.
En vous remerciant d'avance.
Bonne journée.
14 octobre 2013 à 11:55
Conseils Dépannage Chauffage 10
Shunter sonde température kit air chaud
Bonjour.
Quand vous dites shunter entre N et L3, c'est de brancher un fil qui relie N à L3 ?
Bonne journée.
Quand vous dites shunter entre N et L3, c'est de brancher un fil qui relie N à L3 ?
Bonne journée.
15 novembre 2013 à 05:23
Conseils Dépannage Chauffage 11
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Bonjour,
Pour ma part, j'ai placé un interrupteur sur le shunt pour pouvoir enclencher plus tôt la soufflerie d'air chaud; je l'éteins plus tard pour laisser la sonde l'arrêter quand il refroidit la nuit.
Ayant l'ancien modèle, sans L3, j'ai dû retirer les 3-4 rivets du dessus, et les 2 de la face gauche (en regardant la face d'arrivée d'air); aidé par le SAV Autogyre qui a été super. Ça marche bien.
Bernard
Pour ma part, j'ai placé un interrupteur sur le shunt pour pouvoir enclencher plus tôt la soufflerie d'air chaud; je l'éteins plus tard pour laisser la sonde l'arrêter quand il refroidit la nuit.
Ayant l'ancien modèle, sans L3, j'ai dû retirer les 3-4 rivets du dessus, et les 2 de la face gauche (en regardant la face d'arrivée d'air); aidé par le SAV Autogyre qui a été super. Ça marche bien.
Bernard
11 janvier 2014 à 22:43
Conseils Dépannage Chauffage 12
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Bonjour,
Dans quel magasin puis-je trouver un Chemin'air 5/7 grand confort isolé ?
D'avance merci.
Cordialement.
Dans quel magasin puis-je trouver un Chemin'air 5/7 grand confort isolé ?
D'avance merci.
Cordialement.
17 janvier 2014 à 16:23
Conseils Dépannage Chauffage 13
Invité

Shunter sonde température kit air chaud
Invité

Vu sur le site de Monsieur Bricolage...
25 avril 2014 à 22:58