Fonctionnement récupérateur d'air chaud d'insert
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
7975
Problèmes Chauffage : Fonctionnement récupérateur d'air chaud d'insert
Invité

Bonjour.
Je viens d'acheter une maison de 20 ans avec une bonne isolation et un chauffage feux bois + appoint électrique. Je viens de faire quelques relevés sur mes radiateurs radiants et vu la consommation, je viens d'installer un récupérateur d'air chaud.
Le kit a une plage de réglage 30° à 90°, j'ai réglé à 45°, il fonctionne impeccablement et j'en suis très content.
Mais petite question sur le fonctionnement : après l'allumage de ma cheminée, le kit a démarré à température de réglage mais ne s'arrête plus jusqu'à ce que la cheminée s'éteigne.
Donc, les moteurs de ces récupérateurs sont faits afin de tourner plus ou moins 8 heures en continu étant donné la température de travail de celui-ci ?
Ou dois-je régler la température de déclenchement plus haut afin de déclencher le moteur par intermittence afin de le laisser reposer de temps en temps dans la journée ?
Mon insert doit être un 9 à 12 kW, il peut être chargé en bûches de 60 avec un turbo bi-vitesse. La maison fait plus ou moins 150m², la pièce où se trouve l'insert fait 48 m² (salon/séjour/cuisine), kit de distribution 400 m3/h pour trois sorties dans 3 chambres celles à l'opposé du foyer.
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
Je viens d'acheter une maison de 20 ans avec une bonne isolation et un chauffage feux bois + appoint électrique. Je viens de faire quelques relevés sur mes radiateurs radiants et vu la consommation, je viens d'installer un récupérateur d'air chaud.
Le kit a une plage de réglage 30° à 90°, j'ai réglé à 45°, il fonctionne impeccablement et j'en suis très content.
Mais petite question sur le fonctionnement : après l'allumage de ma cheminée, le kit a démarré à température de réglage mais ne s'arrête plus jusqu'à ce que la cheminée s'éteigne.
Donc, les moteurs de ces récupérateurs sont faits afin de tourner plus ou moins 8 heures en continu étant donné la température de travail de celui-ci ?
Ou dois-je régler la température de déclenchement plus haut afin de déclencher le moteur par intermittence afin de le laisser reposer de temps en temps dans la journée ?
Mon insert doit être un 9 à 12 kW, il peut être chargé en bûches de 60 avec un turbo bi-vitesse. La maison fait plus ou moins 150m², la pièce où se trouve l'insert fait 48 m² (salon/séjour/cuisine), kit de distribution 400 m3/h pour trois sorties dans 3 chambres celles à l'opposé du foyer.
D'avance merci pour vos réponses.
Cordialement.
16 janvier 2009 à 03:11
Conseils 1 Dépannage
Invité

Fonctionnement récupérateur d'air chaud d'insert
Invité

Bonjour,
45°C est une température de fonctionnement idéale pour un répartiteur d'air chaud ; le moteur de ce dernier est prévu pour fonctionner en continu (chez moi il fonctionne depuis 20 ans).
Ne touchez à rien si ce n'est aux bouches de sortie dans vos chambres, si elles sont réglables. Cordialement.
45°C est une température de fonctionnement idéale pour un répartiteur d'air chaud ; le moteur de ce dernier est prévu pour fonctionner en continu (chez moi il fonctionne depuis 20 ans).
Ne touchez à rien si ce n'est aux bouches de sortie dans vos chambres, si elles sont réglables. Cordialement.
Conseils 2 Dépannage
Invité

Fonctionnement récupérateur d'air chaud d'insert
Invité

Bonjour,
Ces récupérateurs sont faits pour, il faut simplement les installer dans un endroit bien ventilé et ils sont réglés en usine à 40° qui est la température idéale prescrite par le constructeur. Cordialement.
Ces récupérateurs sont faits pour, il faut simplement les installer dans un endroit bien ventilé et ils sont réglés en usine à 40° qui est la température idéale prescrite par le constructeur. Cordialement.
17 janvier 2009 à 03:33
Conseils 3 Dépannage
Invité

Fonctionnement récupérateur d'air chaud d'insert
Invité

Bonjour,
Nous avons installé un distributeur à air chaud mais en le mettant en fonctionnement on a des odeurs de fumées alors que l'insert est tubé... Cela est-il normal pour la première utilisation ?
Merci.
Nous avons installé un distributeur à air chaud mais en le mettant en fonctionnement on a des odeurs de fumées alors que l'insert est tubé... Cela est-il normal pour la première utilisation ?
Merci.
06 décembre 2010 à 12:53
Conseils 4 Dépannage
Invité

Fonctionnement récupérateur d'air chaud d'insert
Invité

J'ai installé ce système et vu les inconvénients, odeur de fumée, salissure des peintures, je vais l'enlever.
21 janvier 2011 à 21:41
Conseils 5 Dépannage
Invité

Fonctionnement récupérateur d'air chaud d'insert
Invité

Bonjour à tous, j'ai installé depuis 2 ans le même système que vous pour une maison de 240 m².
Le récupérateur est un 500m3 qui assure le chauffage de l'étage lorsque la cheminée (un insert de 17 kWA) est en marche. Pour pouvoir maitriser le débit et la chaleur dans les pièces, j'ai installé un thermostat d'ambiance dans le couloir au centre des chambres qui assure le fonctionnement du moteur du récupérateur selon le température réglée sur le thermostat.
Coupure 3A, suffisant pour le moteur. Lorsque le moteur est coupé il y a, tout de même, de la chaleur qui circule dans les tuyaux du récupérateur et se diffuse dans les pièces.
Le récupérateur est un 500m3 qui assure le chauffage de l'étage lorsque la cheminée (un insert de 17 kWA) est en marche. Pour pouvoir maitriser le débit et la chaleur dans les pièces, j'ai installé un thermostat d'ambiance dans le couloir au centre des chambres qui assure le fonctionnement du moteur du récupérateur selon le température réglée sur le thermostat.
Coupure 3A, suffisant pour le moteur. Lorsque le moteur est coupé il y a, tout de même, de la chaleur qui circule dans les tuyaux du récupérateur et se diffuse dans les pièces.
24 février 2012 à 10:33