Problème poêle à granules
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
1967
Questions FAQ chauffage : Problème poêle à granules
Invité

Nous avons installé récemment un poêle à granules de 14 KW et cela fait deux fois qu'un feu se déclare dans le conduit de cheminée. La première fois pour cause d'une mauvaise installation de l'artisan (partie horizontale du conduit de cheminée trop grande), la deuxième fois reste un mystère, car tout le conduit a été remis aux normes. De plus nous faisons des entretiens et contrôles hebdomadaires. Avez-vous déjà entendu de tels problèmes sur ces équipements ?
Réponse Forum 1
Invité

Problème poêle à granules
Invité

Dans quelle région êtes-vous ? Quelle est la marque du poêle à granules ?
Réponse Forum 2
Invité

Problème poêle à granules
Invité

Est-ce que le conduit sur lequel est branché le poêle est ancien ou pas ?
Réponse Forum 3
Invité

Problème poêle à granules
Invité

Oui, j'ai déjà rencontré ce problème (je suis installateur). La cause : trop de tirage (fumisterie sous-traité par un spécialiste... ). Il faut vérifier la dépression dans le tubage par rapport aux préconisations constructeur et installer un régulateur de tirage si nécessaire.
Réponse Forum 4
Invité

Problème poêle à granules
Invité

Bonjour, je suis dans le nord Pas de Calais et j'ai eu le même problème (feu de cheminée 4 mois après installation), mon expert me certifie que c'est dû à un manque d'air dans la maison car trop isolée.
Ce qui implique l'incompétence voire la mise en danger de la vie d'autrui de la part de ces "installateurs", pouvez-vous me dire si vous êtes dans la même région ?
Ce qui implique l'incompétence voire la mise en danger de la vie d'autrui de la part de ces "installateurs", pouvez-vous me dire si vous êtes dans la même région ?
27 septembre 2010 à 21:59
Réponse Forum 5
Invité

Problème poêle à granules
Invité

Bonjour,
Une question.
J'habite près de Lille et j'ai un poêle à granulé de marque Edilkamin depuis le 2 mars 2011.
Il y a un an, nous avons eu un problème de surchauffe du poêle mais l'installateur n'est pas intervenu et nous a juste conseillé de surveiller et de l'appeler si ça se reproduisait.
Mardi de cette semaine, alors que le poêle ne tournait que depuis une heure et demie, je le coupe car la maison était à bonne température et au bout de quelques minutes de la phase d'extinction j'ai entendu du bruit et en m'approchant, je me suis rendue compte qu'il y avait comme un feu qui se déclarait dans le conduit d'évacuation. J'ai eu très peur, d'autant plus que ma maison a un plancher bois à l'étage.
L'installateur est venu le soir même et il m'a simplement dit que le tube en inox était violet et qu'il fallait tout remplacer. Je ne peux plus le mettre en marche, et il intervient le 14 mai.
Je ne sais pas quoi faire...
Imaginez-vous il était entrain de s'éteindre...
Un poêle ça se programme pour qu'il chauffe la maison avant que l'on rentre du travail, et j'ai des enfants d'une dizaine d'années qu'il m'arrive de laisser un peu seul à la maison.. Je n'ai plus confiance. Que dois-je faire ?
Merci pour vos témoignages et pour vos conseils.
Valérie
Une question.
J'habite près de Lille et j'ai un poêle à granulé de marque Edilkamin depuis le 2 mars 2011.
Il y a un an, nous avons eu un problème de surchauffe du poêle mais l'installateur n'est pas intervenu et nous a juste conseillé de surveiller et de l'appeler si ça se reproduisait.
Mardi de cette semaine, alors que le poêle ne tournait que depuis une heure et demie, je le coupe car la maison était à bonne température et au bout de quelques minutes de la phase d'extinction j'ai entendu du bruit et en m'approchant, je me suis rendue compte qu'il y avait comme un feu qui se déclarait dans le conduit d'évacuation. J'ai eu très peur, d'autant plus que ma maison a un plancher bois à l'étage.
L'installateur est venu le soir même et il m'a simplement dit que le tube en inox était violet et qu'il fallait tout remplacer. Je ne peux plus le mettre en marche, et il intervient le 14 mai.
Je ne sais pas quoi faire...
Imaginez-vous il était entrain de s'éteindre...
Un poêle ça se programme pour qu'il chauffe la maison avant que l'on rentre du travail, et j'ai des enfants d'une dizaine d'années qu'il m'arrive de laisser un peu seul à la maison.. Je n'ai plus confiance. Que dois-je faire ?
Merci pour vos témoignages et pour vos conseils.
Valérie
02 mai 2013 à 15:36
Réponse Forum 6
Invité

Problème poêle à granules
Invité

J'ai eu le même problème de surchauffe à la sortie du poêle de marque Edilkamin logo, le revendeur est venu croyant que la cheminée était bouchée mais rien de cela l’incident provient du poêle.
Après quelques heures de réflexion on me conseille de faire une prise d'air extérieur, qui elle n'a pas été faite au moment de l'installation.
J'attends la suite.
Après quelques heures de réflexion on me conseille de faire une prise d'air extérieur, qui elle n'a pas été faite au moment de l'installation.
J'attends la suite.
23 octobre 2013 à 14:59
Réponse Forum 7
Invité

Problème poêle à granules
Invité

Bonjour,
Je possède un poêle de marque Edilkamin 11kW et c'est la troisième fois que le conduit devient rouge et crépite à l'intérieur, la société qui nous l'a installé ne comprend pas.
A l'heure d'aujourd'hui nous n'utilisons plus ce poêle par peur de mettre le feu à la maison.
Je possède un poêle de marque Edilkamin 11kW et c'est la troisième fois que le conduit devient rouge et crépite à l'intérieur, la société qui nous l'a installé ne comprend pas.
A l'heure d'aujourd'hui nous n'utilisons plus ce poêle par peur de mettre le feu à la maison.
19 février 2014 à 22:06
Réponse Forum 8
Problème poêle à granules
C'est étrange, puisque comme vous l'avez souligné vous entretenez régulièrement votre poêle à granulé essayez de contacter un professionnel, ce n'est pas normal d'avoir ce type de problème avec ces machines vendues à prix excessifs ! 

28 mars 2014 à 15:06
Réponse Forum 9
Invité

Problème poêle à granules
Invité

Bonjour,
La première fois que j’ai rencontré ce problème avec mon poêle à pellet Edilkamin fata 13,4 kW c’était quand j’avais les buses noires qui avaient tellement chauffées que la peinture a brûlé à un certain niveau.
Mon détecteur incendie s’est déclenché et puis je suis passé à L Inox et beaucoup de modifications conseillées par un spécialiste et ça arrive encore souvent la buse qui rougit à certains endroits et seulement quand le poêle est coupé et souffle pour refroidir.
A mon avis pour régler ce problème il faut modifier les paramètres du poêle qui souffle moins fort quand on l’éteint et pour ma part je l’utilise toujours à présent avec ce problème, que j’ai de temps en temps et jusqu’à ce que j’ai trouvé une solution ou trouvé un spécialiste Edilkamin qui peut modifier les paramètres.
La première fois que j’ai rencontré ce problème avec mon poêle à pellet Edilkamin fata 13,4 kW c’était quand j’avais les buses noires qui avaient tellement chauffées que la peinture a brûlé à un certain niveau.
Mon détecteur incendie s’est déclenché et puis je suis passé à L Inox et beaucoup de modifications conseillées par un spécialiste et ça arrive encore souvent la buse qui rougit à certains endroits et seulement quand le poêle est coupé et souffle pour refroidir.
A mon avis pour régler ce problème il faut modifier les paramètres du poêle qui souffle moins fort quand on l’éteint et pour ma part je l’utilise toujours à présent avec ce problème, que j’ai de temps en temps et jusqu’à ce que j’ai trouvé une solution ou trouvé un spécialiste Edilkamin qui peut modifier les paramètres.
10 novembre 2019 à 09:04