Bonjour.
Merci beaucoup pour votre aide, je vais appliquer vos recommandations à la lettre.
A votre avis, le but étant de faire des économies de pellets, puis-je laisser le poêle à granules Hydro éteint la journée et le remettre en route 2 heures avant notre retour en suivant bien entendu vos consignes d'anticipation citées plus haut ?
Si vous pensez que je ne ferai pas d'économie en suivant ce principe, je la laisse tourner en ne faisant qu'une pause pour le nettoyage.
Encore merci pour tout !
Cordialement.
Merci beaucoup pour votre aide, je vais appliquer vos recommandations à la lettre.
A votre avis, le but étant de faire des économies de pellets, puis-je laisser le poêle à granules Hydro éteint la journée et le remettre en route 2 heures avant notre retour en suivant bien entendu vos consignes d'anticipation citées plus haut ?
Si vous pensez que je ne ferai pas d'économie en suivant ce principe, je la laisse tourner en ne faisant qu'une pause pour le nettoyage.
Encore merci pour tout !
Cordialement.
19 septembre 2022 à 16:22

Bonjour à tous.
Je possède un poêle à granulé hydro de 18 kW eau et 5 kW air avec un ballon tampon de 300L (c'est petit je sais), piloté par une régulation avec sonde extérieure, vanne 3 voies motorisée ainsi que des radiateurs avec têtes thermostatiques. Mario que je remercie encore m'avait conseillé à travers ce post :
Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique et j'ai respecté parfaitement son montage.
Pour rappel, ma maison fait 250 m² et n'est pas encore bien isolée sur les façades avant et arrière.
Je me pose deux questions sur la façon de faire fonctionner mon poêle Hydro le but étant , aux vues des pénuries de granulés cette année de les économiser au max...raisonnablement :
Nous bossons tous les jours sauf le week-end de 7 heures à 17h30, je pensais au départ faire fonctionner le Poêle de cette manière :
- 2h le matin en programmant son démarrage 30 minutes avant notre levé
- 5h le soir en programmant son démarrage 30 minutes avant notre retour
La température des radiateurs serait diminuée et la régulation passerait en mode nuit durant notre absence, je sais très bien que le ballon Tampon n'aurait pas une grande autonomie et le fait que la chaudière soit éteinte pendant 8 heures n'est pas le top mais peut-être plus économique que si elle tournait toute la journée ? Mais au vu de ce que j'ai pu lire ce n'est pas forcément une bonne idée...
Du coup, que me conseilleriez- vous comme régime de fonctionnement pour mon poêle hydro (horaires ou plages de fonctionnement) svp ?
Dois-je chauffer l'eau à 70°c comme j'ai pu le lire où bien adapter la température à la saison Froid moyen /Grand froid ? Comment verriez-vous les réglages svp ?
Un grand merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée à vous.
Cordialement.
Je possède un poêle à granulé hydro de 18 kW eau et 5 kW air avec un ballon tampon de 300L (c'est petit je sais), piloté par une régulation avec sonde extérieure, vanne 3 voies motorisée ainsi que des radiateurs avec têtes thermostatiques. Mario que je remercie encore m'avait conseillé à travers ce post :
Avis schéma de montage poêle à granulés hydraulique et j'ai respecté parfaitement son montage.
Pour rappel, ma maison fait 250 m² et n'est pas encore bien isolée sur les façades avant et arrière.
Je me pose deux questions sur la façon de faire fonctionner mon poêle Hydro le but étant , aux vues des pénuries de granulés cette année de les économiser au max...raisonnablement :
Nous bossons tous les jours sauf le week-end de 7 heures à 17h30, je pensais au départ faire fonctionner le Poêle de cette manière :
- 2h le matin en programmant son démarrage 30 minutes avant notre levé
- 5h le soir en programmant son démarrage 30 minutes avant notre retour
La température des radiateurs serait diminuée et la régulation passerait en mode nuit durant notre absence, je sais très bien que le ballon Tampon n'aurait pas une grande autonomie et le fait que la chaudière soit éteinte pendant 8 heures n'est pas le top mais peut-être plus économique que si elle tournait toute la journée ? Mais au vu de ce que j'ai pu lire ce n'est pas forcément une bonne idée...
Du coup, que me conseilleriez- vous comme régime de fonctionnement pour mon poêle hydro (horaires ou plages de fonctionnement) svp ?
Dois-je chauffer l'eau à 70°c comme j'ai pu le lire où bien adapter la température à la saison Froid moyen /Grand froid ? Comment verriez-vous les réglages svp ?
Un grand merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée à vous.
Cordialement.
17 septembre 2022 à 08:38

Mon installation est maintenant terminée selon vos recommandations.
Un grand merci pour votre aide précieuse !
J'ai participé à la cagnotte ce qui me paraît être le minimum.
Un GRAND MERCI encore une fois.
Respectueusement.
Un grand merci pour votre aide précieuse !
J'ai participé à la cagnotte ce qui me paraît être le minimum.
Un GRAND MERCI encore une fois.
Respectueusement.
08 août 2022 à 14:14

Bonjour,
Merci pour vos conseils que je vais suivre à la lettre, cependant j'aimerai bien comprendre votre logique svp :
L'eau chaude va arriver au milieu du ballon T (3 sur votre schéma), et va être refroidie par le retour du circuit de chauffage (2 sur votre schéma) c'est bien ça ? Du coup, la montée en température des radiateurs ne va pas être plus longue étant donné que l'eau chaude sera refroidie ?
Le retour au poêle (4 sur votre schéma) ne va pas t'il pas recevoir d'eau chaude trop rapidement étant donné que le poêle envoie l'eau chaude juste au dessus ?
Dans ma logique (qui n'est surement pas la bonne) l'eau chaude devrait arriver en haut et le retour au poêle tout en bas afin de chauffer le ballon entièrement ?
Je ne remets absolument pas en doute vos recommandations, je demande juste à comprendre le fonctionnement svp.
Je vous remercie encore une fois pour votre aide et ne manquerai pas de participer à la cagnotte, on a vraiment de la chance d'avoir des conseillers comme vous.
Cordialement.
Merci pour vos conseils que je vais suivre à la lettre, cependant j'aimerai bien comprendre votre logique svp :
L'eau chaude va arriver au milieu du ballon T (3 sur votre schéma), et va être refroidie par le retour du circuit de chauffage (2 sur votre schéma) c'est bien ça ? Du coup, la montée en température des radiateurs ne va pas être plus longue étant donné que l'eau chaude sera refroidie ?
Le retour au poêle (4 sur votre schéma) ne va pas t'il pas recevoir d'eau chaude trop rapidement étant donné que le poêle envoie l'eau chaude juste au dessus ?
Dans ma logique (qui n'est surement pas la bonne) l'eau chaude devrait arriver en haut et le retour au poêle tout en bas afin de chauffer le ballon entièrement ?
Je ne remets absolument pas en doute vos recommandations, je demande juste à comprendre le fonctionnement svp.
Je vous remercie encore une fois pour votre aide et ne manquerai pas de participer à la cagnotte, on a vraiment de la chance d'avoir des conseillers comme vous.
Cordialement.
20 juillet 2022 à 16:40

Bonjour Mario.
Je vous adresse un grand MERCI pour avoir pris le temps d'étudier mon projet et de m'avoir apporté des réponses détaillées.
Je vais répondre à vos questions du mieux que je peux.
Le poêle et sa puissance (18kw eau et 4 kw air au total 23kw préconisé pour 510 m3) : https://www.topchaleur.com/poele-a-granules-hydro-saleccia a été fait en fonction d'un devis réalisé par un chauffagiste, ce n'est pas le modèle qu'il souhaitait me vendre mais a la même puissance. Ma chaudière fioul actuelle est une 18-22kW, je me suis donc basé sur ces éléments pour faire mon choix, le budget et les délais approvisionnement jouent aussi sur ce choix. Le poêle placé sera dans mon salon de 36m² avec 2 portes ouvertes en continue donnant sur un couloir et un escalier vers l'étage.
Ma maison (date de 1960, en pierres, murs de 90cm d'épaisseur) est dans un petit village dans la région de Metz (Grand-Est) (altitude : 212m) et fait 260m² habitable, mitoyenne, hauteur sous plafond à 2.50m, . Les combles sont isolés mais pas les façades pour le moment.
Il y'a 13 radiateurs, je vais chercher à combien de KW le total correspond, je dirais 16 ou 17k (je dis peut-être une bêtise car je me base sur des mesures réalisées et un calculateur sur le net).
Le ballon tampon fait 300 litres, je n'ai pas la place d'en mettre un plus gros dans la pièce dédiées proches (derrière) du poêle sans casser les murs. Concernant les branchements, c'est ce type de modèle : https://www.cdiscount.com/pdt2/1/2/8/1/550x550/auc2009953326128/rw/ballon-tampon-sans-serpentin-300-l.jpg , côté droit du ballon il n'y a que 3 orifices dont 2 en 1/2" et un en 1 1/2", c'est pour cela que je voulais me repiquer sur le dessus où il y a le purgeur.
Le Thermostat : Vous avez tout à fait raison, je m'en suis rendu compte moi-même aujourd'hui avant de lire votre réponse, il faut travailler avec la température de l'eau, le thermostat ne va poser que des problèmes.
Concernant vos conseils sur le raccordement hydraulique :
- Si j'ai bien compris, je dois alimenter le ballon T par le bas : arrivée et le retour comme votre schéma, quel avantage cela apporte par rapport à un raccordement par le haut svp ? Comme vu plus haut, mon ballon tampon n'a que 3 sorties (deux en 1/2" et un en 1 1/2") à l'arrière, je devrai me repiquer quand même sur le haut ?
Le constructeur lui proposait ce type de montage, je m'étais basé dessus :
- https://www.topchaleur.com/conseils/les-differents-types-dinstallation-dun-poele-a-pellets-hydro/
- https://fr.ofenseite.com/mediafiles/s360/s360_viewboxes/einzelbox_schema-wasserfuehrender-pelletofen.jpg
- Vu que le poêle possède un circulateur, je pensais utiliser une vanne anti-condensation https://www.amazon.fr/gp/product/B00JKF7B62/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 préréglée à 55°c comme le préconise le constructeur. Un Thermovar est surement le top mais est plus chère, ma vanne anti-condensation ne suffira pas d'après vous ?
- La sonde est une super idée, quel modèle de régulation (climatique ?), sonde, vanne 3 voies motorisée me proposeriez-vous svp ? Auriez-vous des recommandations ou des liens svp ?
- Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire ici, pourriez-vous me donner plus d’explication svp ? : "Votre poêle hydro doit être raccordé sur les deux entrée et sortie de droite" Lu comme ça, j'ai l'impression de comprendre que je dois raccorder le poêle de chaque côté du ballon, excusez-moi ;-)
Je vous remercie encore une fois pour votre aide précieuse et le temps consacré a mon projet.
Bien cordialement.
Budd
Je vous adresse un grand MERCI pour avoir pris le temps d'étudier mon projet et de m'avoir apporté des réponses détaillées.
Je vais répondre à vos questions du mieux que je peux.
Le poêle et sa puissance (18kw eau et 4 kw air au total 23kw préconisé pour 510 m3) : https://www.topchaleur.com/poele-a-granules-hydro-saleccia a été fait en fonction d'un devis réalisé par un chauffagiste, ce n'est pas le modèle qu'il souhaitait me vendre mais a la même puissance. Ma chaudière fioul actuelle est une 18-22kW, je me suis donc basé sur ces éléments pour faire mon choix, le budget et les délais approvisionnement jouent aussi sur ce choix. Le poêle placé sera dans mon salon de 36m² avec 2 portes ouvertes en continue donnant sur un couloir et un escalier vers l'étage.
Ma maison (date de 1960, en pierres, murs de 90cm d'épaisseur) est dans un petit village dans la région de Metz (Grand-Est) (altitude : 212m) et fait 260m² habitable, mitoyenne, hauteur sous plafond à 2.50m, . Les combles sont isolés mais pas les façades pour le moment.
Il y'a 13 radiateurs, je vais chercher à combien de KW le total correspond, je dirais 16 ou 17k (je dis peut-être une bêtise car je me base sur des mesures réalisées et un calculateur sur le net).
Le ballon tampon fait 300 litres, je n'ai pas la place d'en mettre un plus gros dans la pièce dédiées proches (derrière) du poêle sans casser les murs. Concernant les branchements, c'est ce type de modèle : https://www.cdiscount.com/pdt2/1/2/8/1/550x550/auc2009953326128/rw/ballon-tampon-sans-serpentin-300-l.jpg , côté droit du ballon il n'y a que 3 orifices dont 2 en 1/2" et un en 1 1/2", c'est pour cela que je voulais me repiquer sur le dessus où il y a le purgeur.
Le Thermostat : Vous avez tout à fait raison, je m'en suis rendu compte moi-même aujourd'hui avant de lire votre réponse, il faut travailler avec la température de l'eau, le thermostat ne va poser que des problèmes.
Concernant vos conseils sur le raccordement hydraulique :
- Si j'ai bien compris, je dois alimenter le ballon T par le bas : arrivée et le retour comme votre schéma, quel avantage cela apporte par rapport à un raccordement par le haut svp ? Comme vu plus haut, mon ballon tampon n'a que 3 sorties (deux en 1/2" et un en 1 1/2") à l'arrière, je devrai me repiquer quand même sur le haut ?
Le constructeur lui proposait ce type de montage, je m'étais basé dessus :
- https://www.topchaleur.com/conseils/les-differents-types-dinstallation-dun-poele-a-pellets-hydro/
- https://fr.ofenseite.com/mediafiles/s360/s360_viewboxes/einzelbox_schema-wasserfuehrender-pelletofen.jpg
- Vu que le poêle possède un circulateur, je pensais utiliser une vanne anti-condensation https://www.amazon.fr/gp/product/B00JKF7B62/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 préréglée à 55°c comme le préconise le constructeur. Un Thermovar est surement le top mais est plus chère, ma vanne anti-condensation ne suffira pas d'après vous ?
- La sonde est une super idée, quel modèle de régulation (climatique ?), sonde, vanne 3 voies motorisée me proposeriez-vous svp ? Auriez-vous des recommandations ou des liens svp ?
- Je n'ai pas bien compris ce que vous vouliez dire ici, pourriez-vous me donner plus d’explication svp ? : "Votre poêle hydro doit être raccordé sur les deux entrée et sortie de droite" Lu comme ça, j'ai l'impression de comprendre que je dois raccorder le poêle de chaque côté du ballon, excusez-moi ;-)
Je vous remercie encore une fois pour votre aide précieuse et le temps consacré a mon projet.
Bien cordialement.
Budd
11 juillet 2022 à 22:58

Bonjour à tous.
Je vais me lancer dans l'installation d'un poêle à granulés hydraulique et je souhaite avoir l'avis de personnes compétentes pour valider ou modifier mon schéma d'installation (en pièce jointe) SVP.
Mon poêle sera l'unique source et fait 23KW, il est équipé de :
- D'un circulateur
- Vanne de sécurité
- Purgeur intégré
- Thermostat externe Netatmo.
Principe de fonctionnement :
- Le poêle chauffe l'eau jusqu'à la température désirée, le circulateur du poêle se met en route et envoie l'eau chauffe vers le ballon tampon (et aussi sur le retour du poêle). Le ballon tampon chauffe doucement, l'aquastat qui a atteint la température de consigne (quelle température mettre ?) met en route le circulateur du circuit secondaire qui aliment les radiateurs puis le circulateur du circuit secondaire s’arrête lorsque l'aquastat n'est plus à la température de consigne demandée.
Mon système est-il correct et fonctionnel svp ?
J'ai aussi quelques questions svp :
- A quelle température de consigne dois-je régler l'Aquastat sur le ballon tampon svp ?
- Je me demande si je ne devrais pas installer en plus une Résistance électrique qui pourra aider durant la nuit. Elle ne se déclencherait que durant les heures creuses, comme mon chauffe-eau sanitaire.
- Faut-il mettre une vanne 3 voies mélangeuse sur le ballon tampon afin d'éviter les points de rosée à cause du retour d'eau froide ?
- Vu que mon ballon tampon 300L ne possède que trois orifices derrière dont le plus haut est trop bas je trouve, j'ai préféré prendre l'eau chaude au sommet du ballon, est-ce problématique ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Cordialement.
Budd
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vais me lancer dans l'installation d'un poêle à granulés hydraulique et je souhaite avoir l'avis de personnes compétentes pour valider ou modifier mon schéma d'installation (en pièce jointe) SVP.
Mon poêle sera l'unique source et fait 23KW, il est équipé de :
- D'un circulateur
- Vanne de sécurité
- Purgeur intégré
- Thermostat externe Netatmo.
Principe de fonctionnement :
- Le poêle chauffe l'eau jusqu'à la température désirée, le circulateur du poêle se met en route et envoie l'eau chauffe vers le ballon tampon (et aussi sur le retour du poêle). Le ballon tampon chauffe doucement, l'aquastat qui a atteint la température de consigne (quelle température mettre ?) met en route le circulateur du circuit secondaire qui aliment les radiateurs puis le circulateur du circuit secondaire s’arrête lorsque l'aquastat n'est plus à la température de consigne demandée.
Mon système est-il correct et fonctionnel svp ?
J'ai aussi quelques questions svp :
- A quelle température de consigne dois-je régler l'Aquastat sur le ballon tampon svp ?
- Je me demande si je ne devrais pas installer en plus une Résistance électrique qui pourra aider durant la nuit. Elle ne se déclencherait que durant les heures creuses, comme mon chauffe-eau sanitaire.
- Faut-il mettre une vanne 3 voies mélangeuse sur le ballon tampon afin d'éviter les points de rosée à cause du retour d'eau froide ?
- Vu que mon ballon tampon 300L ne possède que trois orifices derrière dont le plus haut est trop bas je trouve, j'ai préféré prendre l'eau chaude au sommet du ballon, est-ce problématique ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Cordialement.
Budd
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 juillet 2022 à 14:32