Bonjour.
J’ai une chaudière Geminox TRI 5-25 Doceane dont la sonde d’ambiance REG 73 est accolée à ma chaudière dans la chaufferie, pièce qui n’est pas chauffée.
J’ai bien une sonde extérieure exposée au nord.
Du coup je ne m’en suis jamais servie, je régule de façon manuelle la température des pièces via les robinets thermostatiques des radiateurs en abaissant notamment la température le soir avant le coucher par action manuelle.
Bref, l’âge de pierre en terme de pilotage de mon système de chauffage.
Je réfléchis donc à optimiser ma consommation de chauffage par son pilotage. A ce titre je me pose les questions suivantes :
1) Si je veux me servir de ma sonde d’ambiance REG 73, j’ai bien compris qu’il fallait la déplacer dans la pièce de vie, genre le salon. Sachant que ma maison comporte un étage doté de 6 radiateurs, le pilotage via la sonde sera-t-il efficient dans toute ma maison (RDC et étage) ?
2) Une autre solution à laquelle j’ai pensé serait d’installer des robinets thermostatiques pilotables sur chacun de mes radiateurs afin de réguler la température des pièces.
Question : Quelle serait l’influence d’un pilotage différencié de chaque radiateur sur le fonctionnement de ma chaudière en termes de consommation par rapport à un pilotage de ma chaudière via la sonde REG 73 ? Avantages et inconvénients des 2 systèmes ?
Merci pour vos réponses.
J’ai une chaudière Geminox TRI 5-25 Doceane dont la sonde d’ambiance REG 73 est accolée à ma chaudière dans la chaufferie, pièce qui n’est pas chauffée.
J’ai bien une sonde extérieure exposée au nord.
Du coup je ne m’en suis jamais servie, je régule de façon manuelle la température des pièces via les robinets thermostatiques des radiateurs en abaissant notamment la température le soir avant le coucher par action manuelle.
Bref, l’âge de pierre en terme de pilotage de mon système de chauffage.
Je réfléchis donc à optimiser ma consommation de chauffage par son pilotage. A ce titre je me pose les questions suivantes :
1) Si je veux me servir de ma sonde d’ambiance REG 73, j’ai bien compris qu’il fallait la déplacer dans la pièce de vie, genre le salon. Sachant que ma maison comporte un étage doté de 6 radiateurs, le pilotage via la sonde sera-t-il efficient dans toute ma maison (RDC et étage) ?
2) Une autre solution à laquelle j’ai pensé serait d’installer des robinets thermostatiques pilotables sur chacun de mes radiateurs afin de réguler la température des pièces.
Question : Quelle serait l’influence d’un pilotage différencié de chaque radiateur sur le fonctionnement de ma chaudière en termes de consommation par rapport à un pilotage de ma chaudière via la sonde REG 73 ? Avantages et inconvénients des 2 systèmes ?
Merci pour vos réponses.
19 décembre 2021 à 17:57
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Robinets thermostatiques pilotables ou sonde REG 73
Bonjour,
Comme votre chaudière est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, il faut utiliser les fonctions de cette régulation avec la sonde extérieure.
Comme vous avez la chance d'avoir également une sonde d'ambiance (QAA73 - REG73) il faut l'utiliser en la déplaçant et en la positionnant au centre de votre maison (dans un couloir) de manière à ce qu'elle mesure la température de votre logement sans être influencée par des apports de chaleur gratuit (soleil, cheminée, cuisine...).
C'est ce pourquoi elle existe, elle apportera de la précision au pilotage de votre installation, elle permettra jusqu'à 15% d'économie en plus et n'aurait jamais due être placée à côté de la chaudière et dans un local non chauffé...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Comme votre chaudière est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, il faut utiliser les fonctions de cette régulation avec la sonde extérieure.
Comme vous avez la chance d'avoir également une sonde d'ambiance (QAA73 - REG73) il faut l'utiliser en la déplaçant et en la positionnant au centre de votre maison (dans un couloir) de manière à ce qu'elle mesure la température de votre logement sans être influencée par des apports de chaleur gratuit (soleil, cheminée, cuisine...).
C'est ce pourquoi elle existe, elle apportera de la précision au pilotage de votre installation, elle permettra jusqu'à 15% d'économie en plus et n'aurait jamais due être placée à côté de la chaudière et dans un local non chauffé...
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
21 décembre 2021 à 14:15
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Robinets thermostatiques pilotables ou sonde REG 73
Merci pour votre réponse Mario.
L'installateur qui a posé la sonde d'ambiance mérite une médaille.
OK. Je vais installer la sonde d'ambiance dans le salon et ouvrir tous les robinets thermostatiques à fond afin de laisser la main à la sonde d'ambiance.
Par contre, à l'étage, où se trouvent les chambres, faut-il laisser également tous les robinets thermostatiques ouverts à fond ? Où bien puis-je continuer à les utiliser si la température d'une pièce n'est pas satisfaisante ?
Cordialement.
L'installateur qui a posé la sonde d'ambiance mérite une médaille.
OK. Je vais installer la sonde d'ambiance dans le salon et ouvrir tous les robinets thermostatiques à fond afin de laisser la main à la sonde d'ambiance.
Par contre, à l'étage, où se trouvent les chambres, faut-il laisser également tous les robinets thermostatiques ouverts à fond ? Où bien puis-je continuer à les utiliser si la température d'une pièce n'est pas satisfaisante ?
Cordialement.