Extraire eau mélangée au fioul à l'arrivée du brûleur
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
1607
FAQ Questions chauffage : Extraire eau mélangée au fioul à l'arrivée du brûleur
Invité

Bonjour, est-il possible de monter un décanteur en plus du filtre sur l'arrivée du fioul du brûleur pour retirer l'eau mélangée à celui-ci ? Merci.
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Extraire eau mélangée au fioul à l'arrivée du brûleur
Invité

Non ! Argent gaspillé et emplâtre sur une jambe de bois !
Il faut remonter la plonge de succion de fioul dans la citerne, purger la conduite et rincer plusieurs fois les filtres de ligne et de pompe du brûleur. Une fois propre, éventuellement remplacer le gicleur. Cela vous donnera le confort en attendant qu'un professionnel autorisé vienne pomper l'eau et les crasses résiduelles contenues dans le fond de votre citerne. Les lois anti-pollution n'autorisent ce travail qu'à des firmes légalement agrées pour ce genre de travail. Le traitement de ces liquides évacués se fait en effet dans des centres agréés permettant de séparer, par décantage entre autres, l'eau du fioul et les boues formées afin de permettre la récupération du fioul pour un usage normal sans risque de polluer les égouts et la nature.
Voyez comment cet eau parvient à pénétrer dans cette citerne, remédiez au problème afin d'éviter la récidive ; insister auprès de votre assurance pour qu'elle participe éventuellement aux frais relativement coûteux - en proportion du volume évacué ! Faites contrôler la pompe de votre brûleur par un pro : si nécessaire, il estimera qu'il vaut mieux la remplacer : son travail pourrait à mes yeux être remboursé par votre assurance comme suite d'un dégât des eaux ! Pour un montant diminué de la franchise contractuelle prévue dans votre contrat. Avertissez votre courtier de la procédure à suivre ! Il vous répondra probablement qu'il estimera le montant de la facture ! Bon confort !
Il faut remonter la plonge de succion de fioul dans la citerne, purger la conduite et rincer plusieurs fois les filtres de ligne et de pompe du brûleur. Une fois propre, éventuellement remplacer le gicleur. Cela vous donnera le confort en attendant qu'un professionnel autorisé vienne pomper l'eau et les crasses résiduelles contenues dans le fond de votre citerne. Les lois anti-pollution n'autorisent ce travail qu'à des firmes légalement agrées pour ce genre de travail. Le traitement de ces liquides évacués se fait en effet dans des centres agréés permettant de séparer, par décantage entre autres, l'eau du fioul et les boues formées afin de permettre la récupération du fioul pour un usage normal sans risque de polluer les égouts et la nature.
Voyez comment cet eau parvient à pénétrer dans cette citerne, remédiez au problème afin d'éviter la récidive ; insister auprès de votre assurance pour qu'elle participe éventuellement aux frais relativement coûteux - en proportion du volume évacué ! Faites contrôler la pompe de votre brûleur par un pro : si nécessaire, il estimera qu'il vaut mieux la remplacer : son travail pourrait à mes yeux être remboursé par votre assurance comme suite d'un dégât des eaux ! Pour un montant diminué de la franchise contractuelle prévue dans votre contrat. Avertissez votre courtier de la procédure à suivre ! Il vous répondra probablement qu'il estimera le montant de la facture ! Bon confort !