Bonjour à tous.
Ma chaudière date de 1970, Chappée fioul, peu utilisée, presque neuve. Ballon ECS, dont je ne me sers pas.
En réglant le thermostat chauffage à 40 degrés, ainsi que l'ECS, je me chauffe convenablement.
Je ferme un ou deux radiateurs quand j'allume mon poêle à bois.
Est-ce que je détériore ma chaudière en agissant ainsi, à 40 degrés ?
Ma chaudière date de 1970, Chappée fioul, peu utilisée, presque neuve. Ballon ECS, dont je ne me sers pas.
En réglant le thermostat chauffage à 40 degrés, ainsi que l'ECS, je me chauffe convenablement.
Je ferme un ou deux radiateurs quand j'allume mon poêle à bois.
Est-ce que je détériore ma chaudière en agissant ainsi, à 40 degrés ?
25 novembre 2013 à 21:54
Risque détérioration chaudière réponse 1
Invité

Chaudière Chappée fioul quel risque à régler l'eau radiateurs à 40 degrés
Invité

Si votre installation est bien réglée, on calcule en général une déperdition entre le départ et le retour des radiateurs de 15 à 20 degrés.
Donc si votre départ est à 40°, les retours seront à environ 25 et les fumées de fioul condensent aux alentours de 40 degrés
il faut savoir que les condensats fioul sont extrêmement acides et qu'il faut absolument éviter qu'ils se produisent au sein du corps de chauffe si la chaudière n'est pas une condensation.
C'est pour cette raison qu'en fioul standard, le minimum légal est de 60 degrés au départ car ainsi les fumées ne peuvent condenser dans le corps de chauffe.
En espérant avoir correctement répondu à vos attentes. Cordialement.
Donc si votre départ est à 40°, les retours seront à environ 25 et les fumées de fioul condensent aux alentours de 40 degrés
il faut savoir que les condensats fioul sont extrêmement acides et qu'il faut absolument éviter qu'ils se produisent au sein du corps de chauffe si la chaudière n'est pas une condensation.
C'est pour cette raison qu'en fioul standard, le minimum légal est de 60 degrés au départ car ainsi les fumées ne peuvent condenser dans le corps de chauffe.
En espérant avoir correctement répondu à vos attentes. Cordialement.
26 novembre 2013 à 21:59
Risque détérioration chaudière réponse 2
Chaudière Chappée fioul quel risque à régler l'eau radiateurs à 40 degrés
Merci pour ces précisions.
Je vais donc régler tout à 60/65 degrés, et réguler la température des radiateurs avec la vanne 3 voies.
Si je comprends bien, le volume de retour dans le circuit primaire de l'eau refroidie sera insuffisant pour faire descendre sous les 40 degrés le corps de chauffe avant que le brûleur ne redémarre, et aussi il se rallumera moins fréquemment.
Je pensais que c'était le plus économique, et constatant que la chaudière ne produisait presque pas de suie, j'étais assez satisfait. Mais si cela doit écourter sa vie, je préfère suivre vos indications.
Mais je vais mesurer ma consommation ces jours-ci avant de changer de méthode, et mesurer après changement.
Bien cordialement.
Je vais donc régler tout à 60/65 degrés, et réguler la température des radiateurs avec la vanne 3 voies.
Si je comprends bien, le volume de retour dans le circuit primaire de l'eau refroidie sera insuffisant pour faire descendre sous les 40 degrés le corps de chauffe avant que le brûleur ne redémarre, et aussi il se rallumera moins fréquemment.
Je pensais que c'était le plus économique, et constatant que la chaudière ne produisait presque pas de suie, j'étais assez satisfait. Mais si cela doit écourter sa vie, je préfère suivre vos indications.
Mais je vais mesurer ma consommation ces jours-ci avant de changer de méthode, et mesurer après changement.
Bien cordialement.
27 novembre 2013 à 21:37