Bonjour.
J'ai une installation de chauffage par le sol pas encore raccordée (la partie sol est faite, mais par la partie chauffage !). Je cherche à savoir quel type de réservoir tampon je dois utiliser.
J'ai une chaudière pour l'instant électrique, mais à terme je la remplacerai par une pompe à chaleur) et aussi des collecteurs solaires, mais bon, je n'ai pas spécialement prévu de les utiliser pour le chauffage.
Je voudrais savoir s'il me faut un réservoir avec un échangeur de chaleur ou si je raccorde directement la chaudière au réservoir d'eau chaude ?
Merci.
J'ai une installation de chauffage par le sol pas encore raccordée (la partie sol est faite, mais par la partie chauffage !). Je cherche à savoir quel type de réservoir tampon je dois utiliser.
J'ai une chaudière pour l'instant électrique, mais à terme je la remplacerai par une pompe à chaleur) et aussi des collecteurs solaires, mais bon, je n'ai pas spécialement prévu de les utiliser pour le chauffage.
Je voudrais savoir s'il me faut un réservoir avec un échangeur de chaleur ou si je raccorde directement la chaudière au réservoir d'eau chaude ?
Merci.
09 octobre 2022 à 17:10
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Réservoir tampon pour chauffage par le sol
Bonjour.
Le choix du volume du ballon se fait d'abord par rapport à la puissance demandée par votre installation et la puissance de la future PAC et ce selon la règle suivante :
- Capacité du ballon = Puissance PAC x 30 à 50 litres du Kilowatts installé (soit pour en PAC de 8 Kws un capacité comprise entre 240 et 400 litres).
Le choix du type de ballon dépendra de l'évolution de votre installation :
- Ce ballon fera-t-il l'eau chaude sanitaire ?
- Qu'elle capacité d'ECS aurez-vous besoin ?
- Ce ballon sera-t-il raccordé à des capteurs solaire ?
- Ce ballon sera-t-il réchauffé par un poêle à bois hydro ?
Votre installation devra être équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, d'une vanne mélangeuse motorisée, d'un aquastat de surchauffe. Elle devra aussi respecter les règles de sécurités et règles sanitaires :
- Température de circulation dans le plancher inférieure à 50°C,
- Température résiduelle de surface de dalle inférieure à 28°C.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le choix du volume du ballon se fait d'abord par rapport à la puissance demandée par votre installation et la puissance de la future PAC et ce selon la règle suivante :
- Capacité du ballon = Puissance PAC x 30 à 50 litres du Kilowatts installé (soit pour en PAC de 8 Kws un capacité comprise entre 240 et 400 litres).
Le choix du type de ballon dépendra de l'évolution de votre installation :
- Ce ballon fera-t-il l'eau chaude sanitaire ?
- Qu'elle capacité d'ECS aurez-vous besoin ?
- Ce ballon sera-t-il raccordé à des capteurs solaire ?
- Ce ballon sera-t-il réchauffé par un poêle à bois hydro ?
Votre installation devra être équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure, d'une vanne mélangeuse motorisée, d'un aquastat de surchauffe. Elle devra aussi respecter les règles de sécurités et règles sanitaires :
- Température de circulation dans le plancher inférieure à 50°C,
- Température résiduelle de surface de dalle inférieure à 28°C.
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2022 à 16:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Ajouter ballon tampon circuit chauffage sol avec PAC eau eau
- N°9882 : Bonjour, Un plancher chauffant sur 2 niveaux avec une pompe à chaleur eau eau, mais à présent nous ne chauffons quasi pas la partie étage et de ce fait le volume d'eau se trouve trop réduit ce qui a pour conséquence de faire...
- 2. Problème chauffage sol PAC LG Therma
- N°23647 : Bonjour à tous. Totalement novice sur ce forum et globalement sur le sujet je me permets de vous demander votre avis ici. Je n’ai plus de chauffage au sol depuis 2 jours, la température est descendue à 16 degrés. J ai...
- 3. Calcul puissance chaudière gaz au sol Deville
- N°16472 : Bonjour. J'ai actuellement une chaudière au gaz au sol avec production d'eau chaude... comme cette ancienne chaudière commence à couler de l'intérieur ; je me suis acheté un chauffe-eau que je viens d'installer pour avoir...
- 4. Ballon tampon ECS percé 8 ans
- N°21935 : Bonjour, J’ai un système de chauffage au sol à eau sur chaudière HS France bonus 30 à bois bûche. Couplée à un ballon tampon avec ECS en bain marie interne au ballon tampon. Il a une semaine la pression s'est mise à...
- 5. Diamètre tuyau multicouche chaudière à bois
- N°19418 : Bonjour, Je reviens vers vous pour un conseil de chaudière à bois. J'ai ma chaudière au rez-de-chaussée, une VIADRUS U22 marquée 20 kW, pression de service maximum 4 bars, température de service maxi 90°. J'ai des...
- 6. Schéma installation poêle bouilleur avec chaudière
- N°20498 : Bonjour. Je souhaiterais avoir des conseils et un schéma pour faire une installation d’un poêle bouilleur avec un chauffage central fioul. Je possède actuellement un chauffage central fioul avec chaudière Ferroli et un...
- 7. vidanger tuyaux chauffage au sol
- N°29 : Je voudrais savoir s'il est nécessaire de vidanger les tuyaux du chauffage au sol ? Et si oui, dois-je le faire tous les ans ? Merci pour les informations.
- 8. Besoin de conseils pour un ballon tampon
- N°17086 : Bonjour à tous. Donc je suis un petit nouveau... J'ai besoin de conseils. Je viens d'acheter à un très bon prix (tant mieux) une chaudière à pellets de 35 kW avec une réservoir de 200 Kg. Mon projet est de mettre un...
- 9. Raccordement chauffage au sol sur chauffage central
- N°9384 : Bonjour à tous, je suis en train de viabiliser ma véranda (environ 25 m²). Je vais donc supprimer la fenêtre entre la maison et la véranda pour en faire un passage libre. Je dois donc supprimer le radiateur de chauffage central...
- 10. Changement de cuve à fioul ave matériel et procédure
- N°8434 : Bonjour Je souhaite changer ma vieille cuve à fioul qui encombre mon (petit) jardin et n'est pas enterrable. J'ai vu des cuves Plum de même contenance (1000 litres) à mettre en intérieur dans un garage : Eurolentz ou Confort...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite