Changement de cuve à fioul ave matériel et procédure
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
8434
Question FAQ chauffage : Changement de cuve à fioul ave matériel et procédure
Invité

Bonjour
Je souhaite changer ma vieille cuve à fioul qui encombre mon (petit) jardin et n'est pas enterrable.
J'ai vu des cuves Plum de même contenance (1000 litres) à mettre en intérieur dans un garage : Eurolentz ou Confort ?
D'autre part, quelle distance faut-il laisser au-dessus de la cuve pour le remplissage ?
Enfin, pour raccorder la cuve à la chaudière, où puis-je acheter le matériel nécessaire ?
Merci pour vos réponses ! Vincent
Je souhaite changer ma vieille cuve à fioul qui encombre mon (petit) jardin et n'est pas enterrable.
J'ai vu des cuves Plum de même contenance (1000 litres) à mettre en intérieur dans un garage : Eurolentz ou Confort ?
D'autre part, quelle distance faut-il laisser au-dessus de la cuve pour le remplissage ?
Enfin, pour raccorder la cuve à la chaudière, où puis-je acheter le matériel nécessaire ?
Merci pour vos réponses ! Vincent
07 février 2009 à 03:25
Conseils Forum 1
Invité

Changement de cuve à fioul ave matériel et procédure
Invité

Bonjour, voici les normes :
Stockage non enterré - capacité maximale de 2 500 litres.
Le stockage peut être implanté en rez de chaussée ou en sous-sol.
Le local doit être convenablement ventilé.
Il doit pouvoir être fermé par une porte pare-flammes de degré un quart dheure.
Les murs, planchers haut et bas doivent être coupe-feu de degré une demi-heure.
Les réservoirs peuvent être métalliques ou en matières plastiques.
Ils doivent être posés sur un sol plan et maçonné.
La cuvette de rétention ou lenveloppe secondaire sont obligatoires.
Dans le cas dune enveloppe secondaire en matières plastiques celle-ci doit avoir satisfait à un test de résistance au feu
Les réservoirs doivent être implantés à un mètre minimum des générateurs.
Si le local sert également de garage, le stockage doit être protégé contre tout choc éventuel.
Léquipement de base dun réservoir de fioul domestique, situé au même niveau que le générateur, se compose des éléments suivants :
1 tuyauterie de remplissage DN 50 au minimum, fermée par un bouchon de sécurité,
1 dispositif anti-débordement,
1 tuyauterie dévent DN 25 au minimum,
1 tuyauterie daspiration avec clapet de pied, clapet anti-siphon, vanne disolement et préfiltre,
1 tuyauterie de retour avec clapet anti-retour,
1 dispositif de jaugeage ou de téléjaugeage,
1 vanne police si la capacité du réservoir est supérieure à 2 500 litres,
La liaison équipotentielle du réservoir, de ses canalisations et accessoires et leur mise à la terre.
Vous devez fournir à la préfecture un certificat de pose et le tampon d'une entreprise, ATTENTION AUX CONTRÔLES.
G. B.
Stockage non enterré - capacité maximale de 2 500 litres.
Le stockage peut être implanté en rez de chaussée ou en sous-sol.
Le local doit être convenablement ventilé.
Il doit pouvoir être fermé par une porte pare-flammes de degré un quart dheure.
Les murs, planchers haut et bas doivent être coupe-feu de degré une demi-heure.
Les réservoirs peuvent être métalliques ou en matières plastiques.
Ils doivent être posés sur un sol plan et maçonné.
La cuvette de rétention ou lenveloppe secondaire sont obligatoires.
Dans le cas dune enveloppe secondaire en matières plastiques celle-ci doit avoir satisfait à un test de résistance au feu
Les réservoirs doivent être implantés à un mètre minimum des générateurs.
Si le local sert également de garage, le stockage doit être protégé contre tout choc éventuel.
Léquipement de base dun réservoir de fioul domestique, situé au même niveau que le générateur, se compose des éléments suivants :
1 tuyauterie de remplissage DN 50 au minimum, fermée par un bouchon de sécurité,
1 dispositif anti-débordement,
1 tuyauterie dévent DN 25 au minimum,
1 tuyauterie daspiration avec clapet de pied, clapet anti-siphon, vanne disolement et préfiltre,
1 tuyauterie de retour avec clapet anti-retour,
1 dispositif de jaugeage ou de téléjaugeage,
1 vanne police si la capacité du réservoir est supérieure à 2 500 litres,
La liaison équipotentielle du réservoir, de ses canalisations et accessoires et leur mise à la terre.
Vous devez fournir à la préfecture un certificat de pose et le tampon d'une entreprise, ATTENTION AUX CONTRÔLES.
G. B.
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière Rotex fioul
- N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
- 2. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 3. Comment dégazer une cuve à fioul
- N°5464 : Bonjour. Je désire découper une cuve à fioul à la meuleuse à disque pour la sortir du local comment effectuer le dégazage ? Envoyer de l'air dedans avec une soufflette d'air comprimé suffira t-il ? Ou existe t-il une...
- 4. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 5. Découper cuve à fioul
- N°2673 : Bonjour ! Comment peut-on découper une cuve, après lavoir vidée auparavant (car je peux la sortir de son emplacement) ? Merci.
- 6. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
- N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
- 7. Fuite de fioul brûleur et fumée bleue en sortie de ventouse
- N°20469 : Bonjour à toutes et tous, Je suis nouveau dans le groupe. Ma chaudière fioul Idéal Standard Géodis HTE 26 de 2009. J'ai une fuite à mon brûleur (je n'ai pas la localisation de la fuite) et je suis obligé de mettre un...
- 8. Cuve à fioul inutilisée réglementation
- N°3216 : Quelle est la réglementation concernant une cuve à fioul inutilisée, enterrée, de 1300 litres, sans trou d'homme (elle a été enterrée à tort par les propriétaires précédents), et le chauffage central au gaz a été...
- 9. Se débarrasser cuve à fioul soi-même
- N°1309 : Je vais vider ma cuve à fioul. Puis, je vais la découper en la tronçonnant. Y a-t-il un risque d'explosion ?
- 10. Quelles sont les normes pour relier une cuve fioul à une chaudière ?
- N°16522 : Bonjour à tous, Je viens de subir un effondrement de mur sur ma cuve de fioul (cuve aérienne en métal de 1000L en extérieur). Les tuyaux de cuivre qui les reliaient ont été endommagés. Et de plus, n'ont plus d'accroche...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite