Bonjour.
Je n'ai que des joints fibre rouge sous la main !!!! Je serais tenté de dire "Bien sûr".
Je changerai les joints caoutchouc installés en dépannage par des joints fibre bleu ou gris, comme vous me le conseillez, lorsque je les aurai achetés.
Je vais peut-être installer des raccords diélectrique aussi.
Je ferai un retour d'information quand tout ceci sera fait.
Merci.
Cordialement.
Je n'ai que des joints fibre rouge sous la main !!!! Je serais tenté de dire "Bien sûr".

Je changerai les joints caoutchouc installés en dépannage par des joints fibre bleu ou gris, comme vous me le conseillez, lorsque je les aurai achetés.
Je vais peut-être installer des raccords diélectrique aussi.
Je ferai un retour d'information quand tout ceci sera fait.
Merci.
Cordialement.
04 novembre 2020 à 10:03

Bonsoir.
Merci de me répondre.
Voici une photo.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Merci de me répondre.
Voici une photo.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

02 novembre 2020 à 18:01

Bonjour.
Ma chaudière Viessmann vitodens 222-F de 2012, a des fuites à l'arrivée et au départ de l'eau de chauffage du cumulus (aux entrée et sortie de l'échangeur de température).
Côté eau chaude sanitaire tout va bien.
Un resserrage des raccords (qui m'a permis de constater qu'ils n’étaient serrés que très légèrement) n'ayant pas réglé le problème, je les ai démontés.
Je me rends compte que les joints en fibre sont en bon état mais que les plans de joints sur le cumulus sont comme "érodés", ils ne sont plus plats.
J'ai donc monté des joints en caoutchouc, qui épousent bien les déformations du plan de joint et ainsi réglé le problème.
Je me demande pourquoi les plans de joints (en acier) sont abimés ?
Et aussi si les joints en caoutchouc posent un problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Ma chaudière Viessmann vitodens 222-F de 2012, a des fuites à l'arrivée et au départ de l'eau de chauffage du cumulus (aux entrée et sortie de l'échangeur de température).
Côté eau chaude sanitaire tout va bien.
Un resserrage des raccords (qui m'a permis de constater qu'ils n’étaient serrés que très légèrement) n'ayant pas réglé le problème, je les ai démontés.
Je me rends compte que les joints en fibre sont en bon état mais que les plans de joints sur le cumulus sont comme "érodés", ils ne sont plus plats.
J'ai donc monté des joints en caoutchouc, qui épousent bien les déformations du plan de joint et ainsi réglé le problème.
Je me demande pourquoi les plans de joints (en acier) sont abimés ?
Et aussi si les joints en caoutchouc posent un problème ?
Merci d'avance.
Cordialement.
01 novembre 2020 à 16:15