Remplacement circulateur Grundfos
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
22308
Question Forum Chauffage : Remplacement circulateur Grundfos
Bonjour à tous.
Je cherche à remplacer un circulateur Grundfos qui a ce jour n'est plus commercialisé. (Magna 40-80 F 220)
La référence de remplacement semble est une Magna3 40-80 F 220.
On retrouve le même DN 40, même entraxe et les deux sont à bride donc OK.
J'ai néanmoins comparé les courbes caractéristique avec le site Grundfos et je trouve que ces dernières sont trop différentes l'une de l'autre (cf image).
Alors je me doute qu'on ne retrouve pas les courbes à l'identique mais quand même, qu'en pensez-vous ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je cherche à remplacer un circulateur Grundfos qui a ce jour n'est plus commercialisé. (Magna 40-80 F 220)
La référence de remplacement semble est une Magna3 40-80 F 220.
On retrouve le même DN 40, même entraxe et les deux sont à bride donc OK.
J'ai néanmoins comparé les courbes caractéristique avec le site Grundfos et je trouve que ces dernières sont trop différentes l'une de l'autre (cf image).
Alors je me doute qu'on ne retrouve pas les courbes à l'identique mais quand même, qu'en pensez-vous ?
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

01 septembre 2022 à 15:26
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Remplacement circulateur Grundfos
Bonsoir,
Quelle est la puissance totale de votre installation ?
Ce circulateur alimente quel type de circuit ?
Comment était réglé votre ancien circulateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est la puissance totale de votre installation ?
Ce circulateur alimente quel type de circuit ?
Comment était réglé votre ancien circulateur ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
06 septembre 2022 à 20:39
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Remplacement circulateur PAC Grundfos UPS 21-60 F120
- N°23231 : Bonjour. J'ai une PAC qui à une quinzaine d'année Sanyo et pour laquelle j'aimerai changer le circulateur qui date de la même année. Il fonctionne toujours mais sa consommation électrique me semble plus approprié à ce...
- 2. Panne circulateur Grundfos UPS 20-35 remplacement
- N°17562 : Bonsoir à tous. Je possède un ensemble vanne mélangeuse et pompe UPS 20_35 (année de montage 1979). Le corps de la pompe (où il y a la turbine) est le même bloc fonte que la vanne monobloc, sur la pompe il y a une...
- 3. Installation circulateur électronique Grundfos Alpha2
- N°19474 : Bonjour, Je souhaite remplacer mon circulateur très ancien par un Alpha2 Grundfos et je me pose la question de savoir si je peux enlever la vanne 4 voies vu que le circulateur devrait s'arrêter s'il n'y a plus de demande de...
- 4. Remplacement circulateur par circulateur haut rendement
- N°18671 : Bonjour à tous, J'aurais une petite question concernant le remplacement de mon circulateur de chauffage fioul. Ancien circulateur : Wilo star rs 25/4 Nouveau circulateur : Wilo stratos pico 25/1-4 Chauffage central avec...
- 5. Brancher condensateur circulateur Grundfos TF110
- N°17132 : Bonjour. J'ai débranché le condensateur du circulateur Grundfos TF 110 afin de le contrôler, et je ne suis pas sûr de bien le rebrancher faute de ne pas l'avoir bien repéré. Le bornier comporte 8 bornes dont la 1 et la...
- 6. Remplacer circulateur Grundfos sur une chaudière Geminox
- N°23893 : Bonjour à tous. J'ai un circulateur Grundfos qui montre des signes de faiblesse. Ma chaudière Geminox se met en erreur et le circulateur devient brûlant. Au démarrage de la chaudière, je suis obligé de l'aider à tourner...
- 7. Débloquer un circulateur Grundfos UPS 25-40 180 ?
- N°20465 : Bonjour. Il y a 3 semaines j'ai éteint mon chauffage central, et vu le refroidissement prévu prochainement, je l'ai ré-allumé et le circulateur n'a pas l'air de tourner. J'ai tapoté dessus avec un maillet, ensuite j'ai...
- 8. Cherche pour remplacement équivalence circulateur Riello
- N°7540 : Bonjour, J'ai une chaudière Riello Binomio 32KC. Le circulateur ref RNY43-15c étant devenu trop bruyant et se bloquant de manière aléatoire, j'envisage donc de le changer. J'aimerais trouver un circulateur équivalent dans une...
- 9. Choix remplacement circulateur pompe à chaleur Daikin
- N°19599 : Bonsoir, J'ai une pompe à chaleur Daikin (avec plancher chauffant 165m²), depuis pas mal de temps le circulateur fait énormément de bruit et la nuit ça devient insupportable, et je souhaite le changer. J'aurai besoin d'un...
- 10. Problème circulateur Grundfos ups HS
- N°14722 : Bonsoir à tous, J'ai acquis récemment une maison équipée d'un chauffage central au fuel et d'une installation en parapluie. Après la révision effectuée par mon chauffagiste et la mise en route de la chaudière, il apparait...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite