Vanne 3 voies fonctionne pas chaudière à plaquette
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
2428
Panne Chauffage : Vanne 3 voies fonctionne pas chaudière à plaquette
Invité

Je viens d'installer une chaudière à plaquettes de bois chez moi, pour éviter le point de rosé je dois avoir un retour à la chaudière si la température de retour chaudière est inférieure à 55°, mais j'ai donc installé une vanne trois voies thermique de chez Thermador qui est tarée à 61° mais comme le circuit de chauffage est à 80 m de la chaudière, même après avoir passé les 61°, la vanne s'ouvre mais l'eau forcément passe par le chemin le plus court et non pas par le réseau de chauffage. Quelle solution existe-t-il dans ce cas-là ?
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Vanne 3 voies fonctionne pas chaudière à plaquette
Invité

C'est une vanne 4 voies qu'il faut installer !
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Vanne 3 voies fonctionne pas chaudière à plaquette
Invité

Votre vanne 3 voies est à 80 m de la chaudière ? Si oui, ça peut pas marcher, c'est en sortie de chaudière, qu'il faut la mettre. Alban
12 février 2008 à 02:14
Réponse 3 Forum Chauffage
Invité

Vanne 3 voies fonctionne pas chaudière à plaquette
Invité

Afin de connaître votre perte calorifique proportionnelle au débit suivant le diamètre de la canalisation, mettez sur le circuit de retour près de la chaudière un thermomètre en applique.
De cette manière vous connaîtrez le delta entre le départ et le retour et ainsi, la perte de votre circuit.
Peut-être n'est-ce qu'une question de vitesse du fluide ?
Dans tous les cas, 80 m par 2, donne 160 m si c'est le cas, et les pertes seront directement proportionnelles à l'échange thermique entre la température du fluide, l'échange surfacique du matériaux et la température d'ambiance dans laquelle se situe les circuits. Ainsi les pertes peuvent être des plus importantes.
Vérifiez donc en premier ces paramètres en ouvrant en grand votre vanne 3 voies.
Si cela se confirme, il faudra trouver un calorifuge ad hoc. Mais attention au choix ainsi qu'au rayon critique déterminant l'épaisseur à mettre.
Elle se calcule selon le diamètre du circuit pour une température donnée.
A vous lire prochainement.
De cette manière vous connaîtrez le delta entre le départ et le retour et ainsi, la perte de votre circuit.
Peut-être n'est-ce qu'une question de vitesse du fluide ?
Dans tous les cas, 80 m par 2, donne 160 m si c'est le cas, et les pertes seront directement proportionnelles à l'échange thermique entre la température du fluide, l'échange surfacique du matériaux et la température d'ambiance dans laquelle se situe les circuits. Ainsi les pertes peuvent être des plus importantes.
Vérifiez donc en premier ces paramètres en ouvrant en grand votre vanne 3 voies.
Si cela se confirme, il faudra trouver un calorifuge ad hoc. Mais attention au choix ainsi qu'au rayon critique déterminant l'épaisseur à mettre.
Elle se calcule selon le diamètre du circuit pour une température donnée.
A vous lire prochainement.
13 janvier 2010 à 17:10
Réponse 4 Forum Chauffage
Invité

Vanne 3 voies fonctionne pas chaudière à plaquette
Invité

Bonjour
Vous ne précisez pas quelle est la puissance de votre chaudière.
En effet, votre problème est la température du retour à cette chaudière qui ne doit pas être inférieure à 55°.
Logiquement, le système thermador que vous avez installé est une vanne 3 voies thermique qui se monte à la sortie de la chaudière et qui est destinée à s'ouvrir pour libérer un "trop plein" de chaleur, en cas d'emballement de la chaudière et envoyer cette énergie supplémentaire directement dans le retour de la chaudière.
Votre meilleure solution pour irriguer votre chaudière et la maintenir à température, c'est de raccorder une tuyauterie entre départ et retour, immédiatement en sortie de chaudière avec un circulateur (type Grundfos UPS 25/40). Ceci est la solution retenue en grosse chaufferie. Bon courage.
MDR
Vous ne précisez pas quelle est la puissance de votre chaudière.
En effet, votre problème est la température du retour à cette chaudière qui ne doit pas être inférieure à 55°.
Logiquement, le système thermador que vous avez installé est une vanne 3 voies thermique qui se monte à la sortie de la chaudière et qui est destinée à s'ouvrir pour libérer un "trop plein" de chaleur, en cas d'emballement de la chaudière et envoyer cette énergie supplémentaire directement dans le retour de la chaudière.
Votre meilleure solution pour irriguer votre chaudière et la maintenir à température, c'est de raccorder une tuyauterie entre départ et retour, immédiatement en sortie de chaudière avec un circulateur (type Grundfos UPS 25/40). Ceci est la solution retenue en grosse chaufferie. Bon courage.
MDR
14 janvier 2010 à 16:19