FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Remplacement sonde NTC chaudière

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


20375

Question Forum Chauffage : Remplacement sonde NTC chaudière

jean_naideux
Membre inscrit
jean_naideux
15 messages
Bonjour,

Depuis quelques jours j'ai ma chaudière Idra exclusive 28 BVI qui se met en sécurité.
Le voyant rouge (du dessus) s'allume sans que d'autres voyants ne s'allument (dans les 4 voyants de pannes).
J’ai cherché sur différents forums et je pense qu'il faut que je remplace mes sondes NTC.
Comme je n'y connais pas grand chose en chaudière je vous demande de l'aide pour faire cette opération moi-même à moindre coût vu mes finances.
J'ai trouvé les sondes dans un magasin de ma ville pour un tarif de 25 Euros chacune.
Je vous joins 4 photos de l'intérieur de la bête.
Merci pour votre aide.
A+

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remplacer sonde NTC chaudièreremplacer sonde NTC chaudièreremplacer sonde NTC chaudièreremplacer sonde NTC chaudière

08 mars 2020 à 15:13
Réponse forum dépannage chaudières 1

Remplacement sonde NTC chaudière

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour,
Avant de remplacer ces sondes il faut savoir qu'elles sont en contact avec de l'eau.
Sur la photo 1 c'est de l'eau de chauffage (pression 1.5 Bar) sur la photo 3 c'est de l'eau chaude sanitaire à 50 / 60°C (entre 2.5 et 7 bars).
Mon conseil pour la première est d'isoler (fermeture des vannes sous la chaudière) la chaudière et de vidanger le circuit de chauffage pour remplacer la sonde photo 1.
Pour la sonde ballon, videz l'eau chaude de votre ballon (en ouvrant un robinet d'eau chaude et en attendant qu'elle coule froide), refermez votre robinet d'eau chaude, fermez l'arrivée d'eau froide de votre logement (vanne compteur d'eau) et faites chuter la pression dans votre ballon pour éviter la douche en remplaçant la sonde.
Protéger le tableau électrique de votre chaudière contre les projections d'eau, préparez votre sonde neuve avec son joint alu, débloquez la vieille sonde puis en mettant une serpillière ou une serviette de toilette sous la vieille sonde, dévissez-la pour l'enlever et remettez le plus vite possible la nouvelle sonde pour boucher la fuite.

Remettez en pression votre chaudière, ouvrez les vannes d'isolement, remettez en route votre chaudière et surveillez la pression du circuit de chauffage : faites un complément si nécessaire.

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mars 2020 à 19:23
Réponse forum dépannage chaudières 2

Remplacement sonde NTC chaudière

jean_naideux
Membre inscrit
jean_naideux
15 messages
Bonjour et merci pour cette réponse complète.
Quand j'aurai mes sondes je ferai cette opération et je vous ferai un petit débrief.
A+
09 avril 2020 à 21:41
Réponse forum dépannage chaudières 3

Remplacement sonde NTC chaudière

jean_naideux
Membre inscrit
jean_naideux
15 messages
Bonjour.
J'ai enfin reçu mes sondes.
J'ai isolé mon circuit de chauffage (Image 1 les 2 robinets à gauche) mais je ne trouve pas de robinet pour vidanger le circuit de chauffage.
Je vous joins 2 photos.
Merci pour votre aide.
A+

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remplacement sonde NTC chaudièreremplacement sonde NTC chaudière

27 avril 2020 à 22:26

Proposer une réponse à Remplacement sonde NTC chaudière



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Problème sur chaudière à condensation GEMINOX THRI
    N°5429 : Je recherche toujours un chauffagiste qualifié pour maintenance chaudière à condensation GEMINOX THRI pour banlieue Bordeaux. Ensuite, depuis quelques mois il arrivait parfois lorsque la mise en chauffe "eau sanitaire" se...
  • 4. Chaudière Chappée Luna Duo 3.33 FF HTE réglage sonde extérieure
    N°20342 : Bonjour à tous. Je cherche depuis plusieurs années des bons réglages pour ma chaudière Chapée Luna Duo 3.33 FF HTE, je m'adresse donc en les remerciant aux spécialistes. Je suis équipé d'un thermostat d'ambiance, une...
  • 5. Thermostat connecté en remplacement de sonde d'ambiance
    N°21426 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager dans une nouvelle maison qui est chauffée par une chaudière fioul de marque Brotje de type EB U 40 installée en 1989 et qui fonctionne très bien. J'aimerais installer un thermostat...
  • 6. Défaut L36 sonde d'ionisation chaudière De Dietrich
    N°20324 : Bonjour Mario. Nous avons la même chaudière et le même problème que Tidirium (défaut L36, sonde d'ionisation) : Problème défaut L36 chaudière De Dietrich AGC 35 Nos agents Engie ont donc changé la sonde d'ionisation...
  • 7. Aide choix remplacement chaudière au sol
    N°24034 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich modèle DTG1300-25-EcoNoxV130. Elle a 15 ans et elle présente différente pannes en particulier "alarme ventilo" Le chauffagiste a refusé de la réparer car il me dit que De Dietrich...
  • 8. Conseils remplacement chaudière pour condensation
    N°17267 : Bonjour, Je sollicite vos conseils et avis pour mon projet de remplacement de ma chaudière par une à condensation car après de multiples devis, consultation de sites, forum etc. Je suis complétement perdu... Je ne suis...
  • 9. Sonde extérieure chaudière Chappée Luna duo 3.28FF
    N°20605 : Bonjour. Je cherche la valeur de la CTN de la sonde extérieure S14062111 connectée à une chaudière Chappée Luna Duo 3.28FF. Merci pour votre aide.
  • 10. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
    N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
>>> Résultats suivants pour : Remplacement sonde NTC chaudière >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite