Question Forum Chauffage : Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens

aidelimo
Membre inscrit
aidelimo
3 messages
Bonjour.

Je souhaite remettre de l'eau dans ma chaudière Vitodens 100-w B1HC B1KC, car le niveau d'eau indiqué par le manomètre est trop bas.
Je l'ai déjà fait et je sais de quel bouton il s'agit, mais je ne sais plus dans quel sens tourner, je me souviens qu'il est difficile à tourner, mais que j'essaie de tourner le bouton que ce soit vers la gauche ou la droite à mains nues ou même avec des gants, rien ne bouge et je n'ai pas vraiment envie de le casser, j'ai aussi essayé d'appuyer dessus pour ensuite tourner, mais il ne s'enfonce pas idem en essayant de le baisser.
Je ne compte pas faire venir mon chauffagiste pour ça.
Il n'y a rien d'indiqué sur la marche à suivre dans la notice papier "Notice de montage et de maintenance" ni dans la notice papier "Notice d'utilisation pour l'utilisateur".
Je vous joins une photo vue du dessous de ma chaudière, le bouton en question est circulaire bleu.
Merci pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remettre de l'eau dans chaudièreremettre de l'eau dans chaudière

12 décembre 2021 à 18:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonsoir,

Il faut simplement ouvrir ce robinet bleu, surveiller la pression de remplissage, une fois arrivée à 1.5 Bars refermez le robinet bleu.

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 décembre 2021 à 19:04
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens

aidelimo
Membre inscrit
aidelimo
3 messages
Par pitié !
Prenez le temps de lire correctement la question ! sweat
12 décembre 2021 à 19:18
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens

azzor
Membre inscrit
azzor
161 messages
Bonjour.

Je vois deux solutions, soit tourner le bouton bleu (sens inverse des aiguilles d'une montre).
Ou enlever le capuchon bleu qui cacherait une vis à dévisser.
Bon courage.
Azzor.
13 décembre 2021 à 10:46
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,
Si rien ne se passe :
- Soit votre chaudière n'est pas alimentée en eau froide,
- Soit le disconnecteur interne à votre chaudière est HS (il faudra le remplacer),
- Vérifier si vous n'avez pas un autre dispositif de remplissage sur votre installation.

Votre chaudière fait-elle bien le chauffage est l'eau chaude sanitaire ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 décembre 2021 à 11:21
Réponse 5 forum dépannage chaudières

Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens

aidelimo
Membre inscrit
aidelimo
3 messages
Bonjour.
Merci pour vos réponses.
Effectivement c'était bien la manipulation à faire, j'ai réussi à la débloquer avec une multiprise.
Pour information si cela peut servir à une autre personne, il n'y a pas de capuchon.
Merci.
14 décembre 2021 à 15:52
Réponse 6 forum dépannage chaudières

Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
12 983 messages
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
14 décembre 2021 à 16:56
Réponse 7 forum dépannage chaudières

Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens

azzor
Membre inscrit
azzor
161 messages
Ok, une bonne chose de faite.
Bonne journée.
15 décembre 2021 à 10:35
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Remettre de l'eau pression Viessmann Vitodens 111W
    N°20386 : Bonjour, J'ai une pression très faible depuis quelques temps bien que ma chaudière ait été installée il y a moins d'un an (une Viessmann - Vitodens 111W). Je voudrais remettre de l'eau pour faire remonter la pression mais...
  • 2. Variation température eau chaude chaudière Viessmann Vitodens 100-W
    N°17001 : Bonjour, Sur ma chaudière Viessmann Vitodens 100 W quand nous tirons de l'eau chaude, j'ai des variations de température importante, passant de l'eau chaude à l'eau froide par alternance, la partie chauffage fonctionne et je...
  • 3. Remettre de l'eau dans une chaudière De Dietrich
    N°6886 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich à gaz DTG 1300. Elle affiche manque d'eau 0,3. Je ne sais pas où se trouve le robinet pour ajouter l'eau. Merci de votre réponse.
  • 4. Chaudière Vitodens 200W ni chauffage ni eau chaude
    N°19565 : Bonjour, Installation : Chaudière Viessmann Vitodens 200W évacuation ventouse avec Vitotronic 200, type HO1B et ballon 300l ESC mixte solaire avec vitosolic 100. La chaudière n'affiche pas d'erreur - pas d'eau chaude gaz ni...
  • 5. Rajouter eau chaudière Vitodens 050
    N°20788 : Bonjour. Le manomètre de ma chaudière Vitodens 050 (chauffage individuel dans un appartement) indique : 0 bar. D'après la notice, il faut rajouter de l'eau. Comme la chaudière produit également l'eau chaude, je pense...
  • 6. Eau chaude chaudière Viessmann Vitodens
    N°22836 : Bonjour. Après un arrêt de 2 mois, ma chaudière Viessmann (11 ans) s'est mise en sécurité et n'a plus voulu redémarrer après un reset. Le dépanneur est venu et, après avoir bricolé un peu sans changer de pièce, il a...
  • 7. Comment remettre de l'eau dans les radiateurs après vidange
    N°19948 : Bonjour, Hier matin dès 7h j'ai démonté et vidé mes 10 radiateurs en acier et mon sèche serviette (maison à étage avec radiateurs en haut dans 4 chambres + salle de bain et en bas dans wc + salon + cuisine + hall) pour...
  • 8. Problème chaudière Viessmann vitodens 200w
    N°20368 : Bonjour à tous, Je vous expose mon problème assez complexe. Avec mon meilleur ami qui est chauffagiste, cela fait 1semaine que nous somme dessus et il arrive à court d’idée, donc la prochaine étape c’est appeler le...
  • 9. Défaut 14 sur chaudière Viessmann Vitodens 200
    N°3892 : Bonjour, je possède une chaudière ventouse VIESSMANN VITODENS 200 et j'ai constaté un défaut 14 dans le menu. Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond ? Merci d'avance.
  • 10. Obligé de remettre de l'eau chaudière ACV Excell 32 mk3n
    N°19183 : Bonjour à tous. Auriez-vous une piste ou une solution. Ma chaudière ACV me donne du fil à retordre. Je suis en permanence obligé de remettre de l'eau. J'ai remplacé la vanne d'expansion, vérifié l'absence de fuite de...
>>> Résultats suivants pour : Comment remettre de l'eau dans chaudière Vitodens >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite