Dépannage poêle Ravelli Veronica-Laura
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
21746
Question Forum Chauffage : Dépannage poêle Ravelli Veronica-Laura
Bonjour.
J'ai un problème avec mon poêle Ravelli modèle Veronica/Laura :
A l'allumage OK message : Allumage, le ventilateur tourne et les pellets descendent dans le brasier.
Ensuite le message Attente Flamme s'affiche, le brasier est chargé, l'écoulement des pellets s’arrête.
Puis vient le message Flamme présente : L'écoulement des pellets reprend pour alimenter la flamme et faire monter la température.
Et au final le message passe sur Travail : Et c'est là qu'est le problème, le ventilateur ne se met pas en route, le tirage n'augmente pas, les pellets continuent à tomber à un rythme trop rapide bref le poêle se comporte toujours en mode Flamme présente ...
Quand je l'éteins tout se passe bien. L'extracteur de fumée et le ventilateur tournent.
J'ai l'impression que quand le poêle passe en mode travail le message s'affiche, mais que l'information n'est pas transmise aux différents éléments ....
Comme c'est un poêle assez ancien, j'ai eu l'opportunité d'en récupérer un autre qui est dans mon garage pour pièces, mais dans ce cas là je ne sais pas quoi remplacer ? La carte mère, un relai, une carte secondaire, une sonde ???
Si quelqu'un a un conseil ou un retour d’expérience, je suis preneur.
Merci !
J'ai un problème avec mon poêle Ravelli modèle Veronica/Laura :
A l'allumage OK message : Allumage, le ventilateur tourne et les pellets descendent dans le brasier.
Ensuite le message Attente Flamme s'affiche, le brasier est chargé, l'écoulement des pellets s’arrête.
Puis vient le message Flamme présente : L'écoulement des pellets reprend pour alimenter la flamme et faire monter la température.
Et au final le message passe sur Travail : Et c'est là qu'est le problème, le ventilateur ne se met pas en route, le tirage n'augmente pas, les pellets continuent à tomber à un rythme trop rapide bref le poêle se comporte toujours en mode Flamme présente ...
Quand je l'éteins tout se passe bien. L'extracteur de fumée et le ventilateur tournent.
J'ai l'impression que quand le poêle passe en mode travail le message s'affiche, mais que l'information n'est pas transmise aux différents éléments ....
Comme c'est un poêle assez ancien, j'ai eu l'opportunité d'en récupérer un autre qui est dans mon garage pour pièces, mais dans ce cas là je ne sais pas quoi remplacer ? La carte mère, un relai, une carte secondaire, une sonde ???
Si quelqu'un a un conseil ou un retour d’expérience, je suis preneur.
Merci !
12 décembre 2021 à 19:06
Réponse 1 du forum dépannage chauffage
Dépannage poêle Ravelli Veronica-Laura
Bonjour,
Problème de carte ou de paramétrage de la carte, si vous en avez une autre (sous réserve que ce soit la même et de la provenance d'un appareil identique) essayez là.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Problème de carte ou de paramétrage de la carte, si vous en avez une autre (sous réserve que ce soit la même et de la provenance d'un appareil identique) essayez là.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 décembre 2021 à 14:46
Réponse 2 du forum dépannage chauffage
Dépannage poêle Ravelli Veronica-Laura
Merci VETC.
Si c'est un mauvais paramétrage de la carte, est ce que celui ci peut être corrigé dans le menu "recettes" éventuellement ?
Bon du coup il me faut le code d'accès pour arriver à rentrer dans ce menu, et ça c'est une autre question :
C'est quoi le code ? Si quelqu'un a la réponse, c'est cool.
Sinon je vais changer la carte dès que j'ai le temps et je reviendrai sur le forum.
Si c'est un mauvais paramétrage de la carte, est ce que celui ci peut être corrigé dans le menu "recettes" éventuellement ?
Bon du coup il me faut le code d'accès pour arriver à rentrer dans ce menu, et ça c'est une autre question :
C'est quoi le code ? Si quelqu'un a la réponse, c'est cool.
Sinon je vais changer la carte dès que j'ai le temps et je reviendrai sur le forum.
14 décembre 2021 à 10:18
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Poêle à pétrole Kero 3007 Arrêts fréquents erreur CO2
- N°6486 : Bonjour, Depuis quelques jours, mon poêle à pétrole de marque Kero 3007 acheté il y a presque 2 ans et nettoyé l'année dernière, s'arrête régulièrement avec le message CO2. Cela peut survenir au bout de 5 min comme au...
- 2. Problème allumage avec un poêle à pétrole
- N°876 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 6003c ne s'allume pas correctement en mode automatique, il affiche le code e04. Après avoir consulté la notice, je l'ai vidangé, puis j'ai nettoyé le filtre, j'ai aussi changé de...
- 3. Flamme ne passe plus au bleu poêle fioul Deville
- N°2590 : Bonjour. Problème avec un poêle fioul Deville 9444. La flamme ne passe plus au bleu, elle reste jaune avec fumée qui noircit donc la vitre de la porte. Ceci se produit depuis que le poêle a provoqué comme une surpression...
- 4. Nettoyage vitre insert
- N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
- 5. conseils installation raccord insert et cheminée
- N°166 : Auriez-vous des conseils pour installer correctement le raccord entre un insert et une cheminée ? Je compte faire le tubage de ma cheminée avec un tube en inox rigide. Quelles sont les difficultés que je peux rencontrer pendant...
- 6. Installer poële à bois isoler mur Siporex
- N°338 : Je souhaite installer un poële à bois. Il paraît que je dois isoler mon mur... Puis-je le faire avec simplement du béton cellulaire (Siporex) ? Est-ce suffisant ? Merci d'avance.
- 7. Problème poêle à bois Invicta type modena
- N°11839 : Bonjour à tous, j'ai également un poêle de marque Invicta type modena, la cheminée a été tubée entièrement, la sortie de fumée est par le dessus, la vitre devient noir très rapidement, après quelque temps d'utilisation...
- 8. Avis poêle à bois Invicta
- N°4591 : Bonjour à tous, j'aimerai acquérir un poêle de la marque Invicta modèle itaya.. Est-ce une bonne marque ? En Belgique, il est très rare de trouver cette marque ; je recherche des avis mais j'ai peine à trouver, cela m'étonne...
- 9. Le poêle Inverter 5007 se coupe en CO2
- N°4836 : Bonjour. Mon poêle à pétrole Inverter 5007 s'arrête en sécurité CO2 au bout d'une dizaine de minutes. La pièce est ventilée, pourriez-vous me donner la marche à suivre, merci.
- 10. Poêle à pétrole Kanzai sre 462
- N°6786 : Bonjour, je me suis procuré un poêle à pétrole Kanzai type sre 462 avec commandes électroniques et je recherche un utilisateur ayant compris les réglages. Je suis enfin parvenu à régler l'heure courante, la notice fournie...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite