Multi-Forums

Bonjour.

Ma chaudière Saunier Duval F25 à condensation, pourtant très bien entretenue par un serve annuel perd de la pression à raison de 0,1 bar par 24 heures sous 19 ° , maison de 100Metres carre)
en juillet 2023, le capteur de pression a été changé et tout a commence a cette date avec une pression descendue à 0,9 bars après son départ.

Ensuite, la chaudière s'est mise en sécurité au mois d’août après 1 semaine de congés, en mode sanitaire, bien sur funk
jusqu'à lors, fonctionnement en mode sanitaire
le technicien est venu 2 fois en novembre 2023 (changement soupape sécurité et vérification du vase) il me dit qu'il y a sûrement une fuite dans l'installation. Que faire ???

Lorsque je coupe l'aller retour (2 robinets rouge situés sous la chaudière, celle ci perd 0,1 bar également en 24 h mais n'ai pas poursuivi le test d'isolement chaudière / installation davantage vu le froid
la chaudière n'a que 8 ans , les radiateurs chauffent très bien !!! auparavant, je remettais 4 fois de l'eau dans la chaudière en hiver (jamais descendue cependant sous 1 bar) actuellement, il faut en remettre tous les 48 h pour maintenir 1,2 bar
indice : il est difficile de remettre de l'eau au delà!!!c'est très lent a monter en pression elle redescend vite à 1,1 bar et se maintient environ 48 h à cette pression et encore ,ne chauffe pas exagérément (19 °) quelle pièce peut erre défectueuse, le technicien relatant avoir fait le tour.

Bien cordialement si on peut m'aider, ayant cherché une éventuelle fuite un peu partout.
09 décembre 2023 à 10:50
forum consulter ce sujet Perte de pression chaudière Saunier Duval F25

Merci beaucoup, très sincèrement car cela est une indication importante.

Ma raison est que cette chaudière est neuve (et à condensation) car j'avais une baisse de pression (0,4 / mois) sur une ancienne Thema classique et que personne (même avec caméras thermiques, gaz traçant...) n'a trouvé de fuites dans le circuit.
Je suis donc méfiant mais vous me rassurez quant à ma capacité de remettre de l'eau si cela recommençait, car il me faudrait agir vite et comment ?
Bien cordialement.
09 octobre 2015 à 21:07
forum consulter ce sujet Remettre eau chaudière à condensation Saunier Duval Thema

Publicité

Bonsoir.
J'ai du mal à remettre de l'eau avec le robinet bleu de la chaudière.
Ma chaudière est neuve.
Le technicien a changé, le robinet et LUI a réussi en réglant le réducteur de pression, a remis toute la pression car a vidé une partie de la chaudière pour changer "inutilement" m'a t-il dit le robinet (sas en cause).

J'ai donc de la pression mais c'est long pour passer de 1,3 bar à 1,4 bar pour exemple.
Est-ce normal que ce soit long à compter d'une pression plus haute ??
Quelqu'un a t-il une idée ou le même problème ?
Autrement, la chaudière fonctionne très bien mais il reste encore de l'air d’où utilité de remettre de l'eau si purge.

En fait, le disconnecteur a t-il besoin de beaucoup de pression pour admettre l'eau après ouverture du robinet ? comme il me l'a dit ?

Merci bien de partager vos avis car zone d'ombre.