Bonsoir,
Bravo pour ce forum que je découvre comme beaucoup en cas de souci...
J'ai donc acheté ma maison avec comme chaudière une Géminox Astrane 20S avec chauffage par radiateur et production d'eau chaude.
Depuis quelques temps, le voyant de pression d'eau 0.5 rouge s'allume et je suis obligé de rajouter de l'eau par deux vannes à l'arrière de la chaudière, le voyant revient vert mais pas pour longtemps.
Je ne vois pas d'eau au sol sous la chaudière.
Le vase d'expansion a été changé en Mars 2008... lors de l'entretien !
Si quelqu'un a une solution ou un avis !
Merci, passez de bonnes fêtes.
Bravo pour ce forum que je découvre comme beaucoup en cas de souci...
J'ai donc acheté ma maison avec comme chaudière une Géminox Astrane 20S avec chauffage par radiateur et production d'eau chaude.
Depuis quelques temps, le voyant de pression d'eau 0.5 rouge s'allume et je suis obligé de rajouter de l'eau par deux vannes à l'arrière de la chaudière, le voyant revient vert mais pas pour longtemps.
Je ne vois pas d'eau au sol sous la chaudière.
Le vase d'expansion a été changé en Mars 2008... lors de l'entretien !
Si quelqu'un a une solution ou un avis !
Merci, passez de bonnes fêtes.
26 décembre 2009 à 18:07
Réponse chauffage 1
Invité

Problème pression chaudière Geminox Astrane 20S
Invité

Bonsoir,
j'ai une chaudière Astrane 30S Geminox, sur laquelle la pression du circuit de chauffage chute.
A mon avis, cela provient du groupe de sécurité (3 bars), qui est défectueux, normalement, il faut l'actionner tous les mois pour enlever les éventuelles traces de calcaire qui pourraient se mettre sur les joints et provoquer une baisse de pression.
Il faut faire de même avec le groupe de sécurité "eau chaude", taré à 6 bars.
Pour vérifier si le problème vient bien du groupe, il suffit de toucher le tuyau d'évacuation du groupe de sécurité, normalement il va à l'égout.
S'il est chaud quand la chaudière est en fonctionnement, pas de doute.
J'ai eu le même problème, j'ai changé la pièce qui m'a coûté environ 12 chez B.D., depuis, plus de problème.
@+
j'ai une chaudière Astrane 30S Geminox, sur laquelle la pression du circuit de chauffage chute.
A mon avis, cela provient du groupe de sécurité (3 bars), qui est défectueux, normalement, il faut l'actionner tous les mois pour enlever les éventuelles traces de calcaire qui pourraient se mettre sur les joints et provoquer une baisse de pression.
Il faut faire de même avec le groupe de sécurité "eau chaude", taré à 6 bars.
Pour vérifier si le problème vient bien du groupe, il suffit de toucher le tuyau d'évacuation du groupe de sécurité, normalement il va à l'égout.
S'il est chaud quand la chaudière est en fonctionnement, pas de doute.
J'ai eu le même problème, j'ai changé la pièce qui m'a coûté environ 12 chez B.D., depuis, plus de problème.
@+
01 avril 2011 à 22:24
Réponse chauffage 2
Invité

Problème pression chaudière Geminox Astrane 20S
Invité

Il se peut que votre problème vienne du vase dexpansion qui est HS ou sur-gonflé ou sous-gonflé ! A vérifier.
15 septembre 2012 à 21:23
Réponse chauffage 3
Invité

Problème pression chaudière Geminox Astrane 20S
Invité

Bonjour,
J'ai eu les mêmes symptômes, un dépanneur très compétent a mis un quart d'heure pour tout réparer.
Explication, la mienne avait 5 ans. Dans un premier temps remplacement carte allumage et électrode ionisation, bloc allumage / détection 61,64 € HT, puis coffret de sécurité 170,79€.
J'ai attendu 10 jours pour l'avoir mais c'est disponible rapidement (boitier électronique défaillant + main d’œuvre 82€ HT total 336,44€ TTC).
Merci et au revoir M. le plombier. Cherchez pas à comprendre...
J'ai eu les mêmes symptômes, un dépanneur très compétent a mis un quart d'heure pour tout réparer.
Explication, la mienne avait 5 ans. Dans un premier temps remplacement carte allumage et électrode ionisation, bloc allumage / détection 61,64 € HT, puis coffret de sécurité 170,79€.
J'ai attendu 10 jours pour l'avoir mais c'est disponible rapidement (boitier électronique défaillant + main d’œuvre 82€ HT total 336,44€ TTC).
Merci et au revoir M. le plombier. Cherchez pas à comprendre...