Fonctionnement régulation Krom Schroder Lago 0321
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22562
Question Forum Chauffage : Fonctionnement régulation Krom Schroder Lago 0321
Bonjour à tous.
J'utilise un boitier Lago 0321 en commande et régulation d'une chaudière électrique (circuit direct : radiateurs / vanne mélange chauffage au sol).
Tout fonctionne parfaitement sur le plan de la commande et de la régulation hormis les températures affichées.
En effet : si je souhaite assigner une température de 18 C°, je dois entrer une température de 10 C° en température dans le Lago...
Idem évidemment pour la position nuit.
A noter que la sonde extérieure est juste (ex : 9 C° réel -> 9 C° affiché). Et que j'ai une sonde de température ambiante qui fonctionne correctement également.
Merci pour vos lumières afin d'expliquer ce delta réel -> affiché.
J'utilise un boitier Lago 0321 en commande et régulation d'une chaudière électrique (circuit direct : radiateurs / vanne mélange chauffage au sol).
Tout fonctionne parfaitement sur le plan de la commande et de la régulation hormis les températures affichées.
En effet : si je souhaite assigner une température de 18 C°, je dois entrer une température de 10 C° en température dans le Lago...
Idem évidemment pour la position nuit.
A noter que la sonde extérieure est juste (ex : 9 C° réel -> 9 C° affiché). Et que j'ai une sonde de température ambiante qui fonctionne correctement également.
Merci pour vos lumières afin d'expliquer ce delta réel -> affiché.
11 novembre 2022 à 11:19
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Fonctionnement régulation Krom Schroder Lago 0321
Bonjour à tous.
Je soumets ma question à vos lumières.
En effet mon installation est la suivante :
- Chaudière électrique
- Circuit direct radiateur
- Circuit mélange chauffage au sol
- Boitier de commande Lago 0321.
Tout fonctionne parfaitement sauf l'affichage température sur le Lago, je m'explique :
J'ai un delta de 8 C° entre la température entrée dans le Lago et le réel, que ce soit en mode confort ou nuit.
Ex : température confort demandée: 18 C°, je dois entrer 10 C° en consigne.
Bref, cela n'empêche pas le fonctionnement, mais c'est étrange.
Pour info, la sonde extérieure fonctionne correctement et l'affiche sur le Lago est réaliste.
Merci pour vos suggestions.
Frédéric
Je soumets ma question à vos lumières.
En effet mon installation est la suivante :
- Chaudière électrique
- Circuit direct radiateur
- Circuit mélange chauffage au sol
- Boitier de commande Lago 0321.
Tout fonctionne parfaitement sauf l'affichage température sur le Lago, je m'explique :
J'ai un delta de 8 C° entre la température entrée dans le Lago et le réel, que ce soit en mode confort ou nuit.
Ex : température confort demandée: 18 C°, je dois entrer 10 C° en consigne.
Bref, cela n'empêche pas le fonctionnement, mais c'est étrange.
Pour info, la sonde extérieure fonctionne correctement et l'affiche sur le Lago est réaliste.
Merci pour vos suggestions.
Frédéric
11 novembre 2022 à 11:41
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Fonctionnement régulation Krom Schroder Lago 0321
Bonjour,
- La sonde de température ambiante agit sur quel circuit (radiateurs ou plancher) ?
- Cette sonde d'ambiance est de quel type (BM, FB, FBR2...) ?
- Quelle est la valeur réglée pour l'influence de l'ambiance ?
- Quelle est la valeur de correction de l'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
- La sonde de température ambiante agit sur quel circuit (radiateurs ou plancher) ?
- Cette sonde d'ambiance est de quel type (BM, FB, FBR2...) ?
- Quelle est la valeur réglée pour l'influence de l'ambiance ?
- Quelle est la valeur de correction de l'ambiance ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2022 à 16:20