Bonjour,
J'habite une vieille maison, et je suis en train de repenser mon chauffage.
Ma question porte sur la régulation.
J'ai une chaudière au gaz à condensation (neuve, installée en avril 2015 !).
J'ai un thermostat d'ambiance dans une pièce de vie.
J'ai des radiateurs partout dans la maison (légende : ATh = acier robinet thermostatique - A = acier sans robinet thermostatique - FTh = fonte vieux robinet thermostatique des années 70 - F = fonte sans robinet thermostatique) =>
Salle de vie : F + ATh
Chambre 1 : ATh
Chambre 2 : FTh
Couloir : ATh
Entrée : FTh + F
Cuisine : F + FTh
Salle de bains : A
Si je mets l'eau de la chaudière par exemple à 55°, le thermostat d'ambiance à 19°, j'ouvre ou ferme les radiateurs en fonte et règle les robinets thermostatiques à 2, 3, 4 ou 5 (max), qui régule quoi dans ce foutoir ?!?
Comment puis-je améliorer tout cela (sans bien sûr tout changer) :
Je pensais mettre des robinets thermostatiques modernes sur tous les radiateurs (solution la plus économique)...
Je pensais aussi peut-être changer les fontes par des aciers avec robinet thermostatique (déjà bien plus cher !).
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
J'habite une vieille maison, et je suis en train de repenser mon chauffage.
Ma question porte sur la régulation.
J'ai une chaudière au gaz à condensation (neuve, installée en avril 2015 !).
J'ai un thermostat d'ambiance dans une pièce de vie.
J'ai des radiateurs partout dans la maison (légende : ATh = acier robinet thermostatique - A = acier sans robinet thermostatique - FTh = fonte vieux robinet thermostatique des années 70 - F = fonte sans robinet thermostatique) =>
Salle de vie : F + ATh
Chambre 1 : ATh
Chambre 2 : FTh
Couloir : ATh
Entrée : FTh + F
Cuisine : F + FTh
Salle de bains : A
Si je mets l'eau de la chaudière par exemple à 55°, le thermostat d'ambiance à 19°, j'ouvre ou ferme les radiateurs en fonte et règle les robinets thermostatiques à 2, 3, 4 ou 5 (max), qui régule quoi dans ce foutoir ?!?
Comment puis-je améliorer tout cela (sans bien sûr tout changer) :
Je pensais mettre des robinets thermostatiques modernes sur tous les radiateurs (solution la plus économique)...
Je pensais aussi peut-être changer les fontes par des aciers avec robinet thermostatique (déjà bien plus cher !).
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
25 juin 2015 à 16:08
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Fonctionnement de la régulation chaudière
Invité

Bonjour,
Vous trouverez ici de multiples commentaires concernant le mélange robinets thermostatiques + thermostat d'ambiance.
Pour faire simple il suffit d'avoir en tête que quand le thermostat d'ambiance arrive à 19°, la chaudière s'arrête !
Le simple bon sens permet de comprendre ce qui se passe au niveau des robinets thermostatiques....
La solution 1 est peut-être appropriée, (tous les radiateurs sauf un ou deux toutefois) et thermostat d'ambiance rendu inopérant.
Variante : conserver le thermostat d'ambiance, ouvrir à fond tous les robinets thermostatiques, sauf ceux qui se trouvent dans les pièces qui surchauffent (s'il y en a).
Vous seul connaissez les qualités et défauts de votre installation....
Solution 2 : pourquoi diable vouloir virer les radiateurs en fonte ????
Meilleurs sentiments.
GC
Vous trouverez ici de multiples commentaires concernant le mélange robinets thermostatiques + thermostat d'ambiance.
Pour faire simple il suffit d'avoir en tête que quand le thermostat d'ambiance arrive à 19°, la chaudière s'arrête !
Le simple bon sens permet de comprendre ce qui se passe au niveau des robinets thermostatiques....
La solution 1 est peut-être appropriée, (tous les radiateurs sauf un ou deux toutefois) et thermostat d'ambiance rendu inopérant.
Variante : conserver le thermostat d'ambiance, ouvrir à fond tous les robinets thermostatiques, sauf ceux qui se trouvent dans les pièces qui surchauffent (s'il y en a).
Vous seul connaissez les qualités et défauts de votre installation....
Solution 2 : pourquoi diable vouloir virer les radiateurs en fonte ????

Meilleurs sentiments.
GC
27 juin 2015 à 19:26
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Fonctionnement de la régulation chaudière
Bonjour,
Merci de votre retour.
Pour bien gérer la régulation avec l'existant, je mets le thermostat d'ambiance à 19 dans la pièce de vie, et j'ouvre les robinets simples et robinets thermostatiques au max dans les pièces que je veux chauffer autour de 19.
Et je baisse les radiateurs dans les pièces que je ne veux pas chauffer (une chambre inoccupée par exemple).
Mais mettre des thermostatiques partout vous semble intéressant finalement ?
Pour le remplacement des fontes, je ne sais quoi penser : Des pros vous disent qu'il faut les changer (gaz condensation = faible température : 50/65 max => les fontes sont pas fait pour : Ils sont pour de la haute température genre 80...), d'autres vous disent que c'est le plus efficace (fonte = grande quantité d'eau = peut se permettre de chauffer moins fort : le volume compense = économie + forte inertie bénéfique), d'autres enfin vous disent "sans dépend..."
Qu'en pensez-vous ?
Merci de votre retour.
Pour bien gérer la régulation avec l'existant, je mets le thermostat d'ambiance à 19 dans la pièce de vie, et j'ouvre les robinets simples et robinets thermostatiques au max dans les pièces que je veux chauffer autour de 19.
Et je baisse les radiateurs dans les pièces que je ne veux pas chauffer (une chambre inoccupée par exemple).
Mais mettre des thermostatiques partout vous semble intéressant finalement ?
Pour le remplacement des fontes, je ne sais quoi penser : Des pros vous disent qu'il faut les changer (gaz condensation = faible température : 50/65 max => les fontes sont pas fait pour : Ils sont pour de la haute température genre 80...), d'autres vous disent que c'est le plus efficace (fonte = grande quantité d'eau = peut se permettre de chauffer moins fort : le volume compense = économie + forte inertie bénéfique), d'autres enfin vous disent "sans dépend..."
Qu'en pensez-vous ?
29 juin 2015 à 08:22
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Invité

Fonctionnement de la régulation chaudière
Invité

Simple rappel de physique élémentaire.... 
Quelle que soit leur matière, deux radiateurs de puissance égale à une température donnée fourniront cette même puissance.
Seule différence : l'inertie de la fonte est beaucoup plus grande, donc plus de temps pour se réchauffer, mais en contrepartie plus de temps pour se refroidir....
Votre mode de régulation actuel correspond à la variante de la solution 1 que je vous indiquais.
Mon conseil si cette solution vous convient :
Oubliez votre faux problème de chauffage, et plutôt que dépenser de l'argent à ce propos, dépensez pour une bonne bouffe (ou n'importe quoi d'autre qui vous donnera du plaisir).
Evidemment, comme je le dis très souvent, le choix vous appartient.
Bonnes vacances.
GC
NB : Hors de la saison de chauffe, pensez à laisser tous les thermostatiques ouverts sous peine de gommage.

Quelle que soit leur matière, deux radiateurs de puissance égale à une température donnée fourniront cette même puissance.
Seule différence : l'inertie de la fonte est beaucoup plus grande, donc plus de temps pour se réchauffer, mais en contrepartie plus de temps pour se refroidir....
Votre mode de régulation actuel correspond à la variante de la solution 1 que je vous indiquais.
Mon conseil si cette solution vous convient :
Oubliez votre faux problème de chauffage, et plutôt que dépenser de l'argent à ce propos, dépensez pour une bonne bouffe (ou n'importe quoi d'autre qui vous donnera du plaisir).
Evidemment, comme je le dis très souvent, le choix vous appartient.
Bonnes vacances.
GC
NB : Hors de la saison de chauffe, pensez à laisser tous les thermostatiques ouverts sous peine de gommage.
29 juin 2015 à 10:07