Forum dépannage chaudières : Régulation chaudière fioul à condensation

Darkmann
Membre inscrit
Darkmann
1 message
Bonjour à tous,

Nous venons de faire installer une nouvelle chaudière fioul à condensation en chauffage central (radiateurs), en remplacement d'une chaudière bois (maison lorraine année 60 rénovée).

C'est une PERGE 26kW, sans production d'eau chaude sanitaire.
Il y a une sonde de régulation extérieure, un thermostat d'ambiance programmable, et des robinets thermostatiques sur chaque radiateur (sauf pièce où est le thermostat d'ambiance).

La chaudière est placée à la cave, donc pièce non chauffée (température varie entre 10° et 15°).

J'ai 2 questions :
- J'ai entendu parler de l'endommagement de la chaudière avec de l'eau de retour assez froide sur ce type de chaudière, ainsi que l'endommagement par point de rosée. Quels sont les risques sur mon installation ?

- Concernant la régulation, le thermostat d'ambiance coupe à la fois le circulateur et le brûleur. Est-ce la meilleure solution ?
Nous baissons à 18° la nuit et 20° la journée, mais n'est il pas mieux de laisser toujours à 20° avec une telle installation ?

Nous avons eu du mal à chauffer, avec la sonde extérieure, nous avons mis 4h pour gagner 1° hier (15° extérieur, demandé 20° intérieur) sans jamais atteindre les 20° (maxi atteint 19.6°), quelle est l'explication ?
Mon chauffagiste m'a proposé de shunter la sonde extérieure (car à 15° extérieur, l'eau de la chaudière ne chauffe qu'à 35 ce qui est chez nous insuffisant apparemment), et de laisser le brûleur tourner en permanence (chauffe à 60°) pour ne réguler que sur le circulateur.
J'ai peur de consommer beaucoup plus de fioul ! La régulation par sonde étant a priori une solution pour consommer moins... et je pensais avoir installé une chaudière intelligente mais apparemment je vais devoir shunter quelques composants...

Merci de me renseigner svp.
Cordialement.
05 avril 2016 à 09:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum

Régulation chaudière fioul à condensation

rossignol
Membre inscrit
rossignol
151 messages
Bonjour,

Je ne suis pas chauffagiste ni spécialiste dans le domaine du chauffage...
Mais je suis électronicien et ai travaillé dans un service d'Instrumentation - Régulation.
La régulation, c'est tout un métier et ce n'est pas évident... il faut rester très humble dans ce domaine... demandez à un "spécialiste" de régler les paramètres d'un régulateur PID...
Il y a plusieurs méthodes théoriques qui donnent des paramètres de départ, que l'on affine par des essais.
Les chauffagistes connaissent le chauffage mais ne sont pas des spécialistes en régulation.
A chacun son boulot mais malheureusement ce sont eux qui sont en première ligne !

Dans la régulation de votre chaudière, puisqu'il y a une sonde extérieure... et c'est une bonne idée, il DOIT y avoir quelques réglages pour adapter la régul. à votre habitation : c'est à dire la différence de température extérieure-intérieure (qui dépend de l'isolation) et la pente de correction pour obtenir une adaptation assez rapide de la température ambiante suivant la descente de la température extérieure.

Un exemple sur une ancienne installation :
15°C et + ext ==> t° eau de chaudière 50°C
10°C ext ==> t° eau de chaudière 53°C
0°C ext ==> t° eau de chaudière 60°C
- 10°C et - ext ==> t° eau de chaudière 65° C.

Je vous joins le manuel d'une chaudière de la même marque que la vôtre... voir en p 10 !
Bien à vous.
J-F

installation chaudiere perge optitherm.pdf
05 avril 2016 à 20:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum

Régulation chaudière fioul à condensation

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Votre installation a sans doute été calculée à l'origine avec une température moyenne du fluide de 60°, avec la chaudière à condensation, si vous êtes en deçà de cette température, vous n'obtiendrez pas le confort souhaité dans vos pièces.
Vous devez augmenter la température de sortie de la chaudière vers les radiateurs.
Les corps de chauffe n'ont pas la même émission calorifique selon que l'eau qui circule est à 35° ou 60°.
Votre chaudière ne produisant pas l'ECS, je ferais couper le brûleur plutôt que le circulateur par le TA.
Lorsque le circulateur est coupé, il n'y a plus aucune circulation et l'ensemble de l'installation refroidit, c'est le tout ou rien, qui est la plus mauvaise formule pour prétendre à des économies d'énergie.
En coupant le brûleur, la circulation continue malgré un abaissement de température du circuit, qui se fera à peine sentir, et la remise en température sera d'autant plus courte, et économique.
On suppose que votre installation comporte une régulation automatique, et une vanne 3 ou 4 voies ?
Cordialement.
05 avril 2016 à 21:28
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 2. Ajout thermostat connecté chaudière fioul Viessmann
    N°20783 : Bonjour à tous. Nous avons acheté une maison dans laquelle se trouve une chaudière fioul Viessmann (je vais détailler l'équipement) : Chaudière fioul vitocell VLA22/VLB22 Trimatik MC Brûleur fioul air souffle...
  • 3. Netatmo chaudière Bora Fioul HTE Chappée
    N°23244 : Bonjour à tous, J'aimerais pouvoir piloter à distance ma chaudière au fioul Bora HTE. Est-il possible de connecter le thermostat connecté Netatmo ? Merci d'avance.
  • 4. Fiabilité chaudière condensation plus solaire ROTEX
    N°1341 : Bonjour. Quelqu'un connait-il le système solaire Rotex combiné avec chaudière à condensation Rotex ? Que pensez-vous de cette marque ? Merci.
  • 5. Problème chaudière Geminox FCX 22C condensation fioul
    N°22017 : Sujet : Problème Geminox FCXC22 condensation fioul La chaudière fait de l’eau chaude pour le ballon ECS puis la régulation Bosch G8 se bloque sur l’icône robinet et ne passe pas en demande chauffage radiateurs. Le...
  • 6. Problème chaudière Rotex fioul
    N°8133 : J'ai aussi une chaudière Rotex fioul et également je ne suis pas satisfaite : installée depuis 4 ans, elle est sans arrêt en panne, (l'hiver dernier l'installateur devait passer une fois par semaine suivant les périodes) ;...
  • 7. Point de rosée température d'eau d'une chaudière fioul
    N°18091 : Bonjour, Je possède une vieille chaudière Ideal Standard LB2 (~1968), elle est équipée d'un thermostat qui me permet de choisir la température de l'eau. Les anciens proprio la mettaient à 50°, après un test il fait une...
  • 8. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 9. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
    N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
  • 10. Eau chaude par chaudière fioul
    N°5093 : En matière de coût ou de consommation de fioul, quelle est l'incidence de l'eau chaude par rapport au chauffage ? Nous sommes 2,4 douches par jour, et nous chauffons 145 m² dans le sud de la France, maison ancienne, moyennement...
>>> Résultats suivants pour : Régulation chaudière fioul à condensation >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite