Régulation chaudière fioul à condensation
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
17833
Forum dépannage chaudières : Régulation chaudière fioul à condensation
Bonjour à tous,
Nous venons de faire installer une nouvelle chaudière fioul à condensation en chauffage central (radiateurs), en remplacement d'une chaudière bois (maison lorraine année 60 rénovée).
C'est une PERGE 26kW, sans production d'eau chaude sanitaire.
Il y a une sonde de régulation extérieure, un thermostat d'ambiance programmable, et des robinets thermostatiques sur chaque radiateur (sauf pièce où est le thermostat d'ambiance).
La chaudière est placée à la cave, donc pièce non chauffée (température varie entre 10° et 15°).
J'ai 2 questions :
- J'ai entendu parler de l'endommagement de la chaudière avec de l'eau de retour assez froide sur ce type de chaudière, ainsi que l'endommagement par point de rosée. Quels sont les risques sur mon installation ?
- Concernant la régulation, le thermostat d'ambiance coupe à la fois le circulateur et le brûleur. Est-ce la meilleure solution ?
Nous baissons à 18° la nuit et 20° la journée, mais n'est il pas mieux de laisser toujours à 20° avec une telle installation ?
Nous avons eu du mal à chauffer, avec la sonde extérieure, nous avons mis 4h pour gagner 1° hier (15° extérieur, demandé 20° intérieur) sans jamais atteindre les 20° (maxi atteint 19.6°), quelle est l'explication ?
Mon chauffagiste m'a proposé de shunter la sonde extérieure (car à 15° extérieur, l'eau de la chaudière ne chauffe qu'à 35 ce qui est chez nous insuffisant apparemment), et de laisser le brûleur tourner en permanence (chauffe à 60°) pour ne réguler que sur le circulateur.
J'ai peur de consommer beaucoup plus de fioul ! La régulation par sonde étant a priori une solution pour consommer moins... et je pensais avoir installé une chaudière intelligente mais apparemment je vais devoir shunter quelques composants...
Merci de me renseigner svp.
Cordialement.
Nous venons de faire installer une nouvelle chaudière fioul à condensation en chauffage central (radiateurs), en remplacement d'une chaudière bois (maison lorraine année 60 rénovée).
C'est une PERGE 26kW, sans production d'eau chaude sanitaire.
Il y a une sonde de régulation extérieure, un thermostat d'ambiance programmable, et des robinets thermostatiques sur chaque radiateur (sauf pièce où est le thermostat d'ambiance).
La chaudière est placée à la cave, donc pièce non chauffée (température varie entre 10° et 15°).
J'ai 2 questions :
- J'ai entendu parler de l'endommagement de la chaudière avec de l'eau de retour assez froide sur ce type de chaudière, ainsi que l'endommagement par point de rosée. Quels sont les risques sur mon installation ?
- Concernant la régulation, le thermostat d'ambiance coupe à la fois le circulateur et le brûleur. Est-ce la meilleure solution ?
Nous baissons à 18° la nuit et 20° la journée, mais n'est il pas mieux de laisser toujours à 20° avec une telle installation ?
Nous avons eu du mal à chauffer, avec la sonde extérieure, nous avons mis 4h pour gagner 1° hier (15° extérieur, demandé 20° intérieur) sans jamais atteindre les 20° (maxi atteint 19.6°), quelle est l'explication ?
Mon chauffagiste m'a proposé de shunter la sonde extérieure (car à 15° extérieur, l'eau de la chaudière ne chauffe qu'à 35 ce qui est chez nous insuffisant apparemment), et de laisser le brûleur tourner en permanence (chauffe à 60°) pour ne réguler que sur le circulateur.
J'ai peur de consommer beaucoup plus de fioul ! La régulation par sonde étant a priori une solution pour consommer moins... et je pensais avoir installé une chaudière intelligente mais apparemment je vais devoir shunter quelques composants...
Merci de me renseigner svp.
Cordialement.
05 avril 2016 à 09:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Régulation chaudière fioul à condensation
Bonjour,
Je ne suis pas chauffagiste ni spécialiste dans le domaine du chauffage...
Mais je suis électronicien et ai travaillé dans un service d'Instrumentation - Régulation.
La régulation, c'est tout un métier et ce n'est pas évident... il faut rester très humble dans ce domaine... demandez à un "spécialiste" de régler les paramètres d'un régulateur PID...
Il y a plusieurs méthodes théoriques qui donnent des paramètres de départ, que l'on affine par des essais.
Les chauffagistes connaissent le chauffage mais ne sont pas des spécialistes en régulation.
A chacun son boulot mais malheureusement ce sont eux qui sont en première ligne !
Dans la régulation de votre chaudière, puisqu'il y a une sonde extérieure... et c'est une bonne idée, il DOIT y avoir quelques réglages pour adapter la régul. à votre habitation : c'est à dire la différence de température extérieure-intérieure (qui dépend de l'isolation) et la pente de correction pour obtenir une adaptation assez rapide de la température ambiante suivant la descente de la température extérieure.
Un exemple sur une ancienne installation :
15°C et + ext ==> t° eau de chaudière 50°C
10°C ext ==> t° eau de chaudière 53°C
0°C ext ==> t° eau de chaudière 60°C
- 10°C et - ext ==> t° eau de chaudière 65° C.
Je vous joins le manuel d'une chaudière de la même marque que la vôtre... voir en p 10 !
Bien à vous.
J-F
installation chaudiere perge optitherm.pdf
Je ne suis pas chauffagiste ni spécialiste dans le domaine du chauffage...
Mais je suis électronicien et ai travaillé dans un service d'Instrumentation - Régulation.
La régulation, c'est tout un métier et ce n'est pas évident... il faut rester très humble dans ce domaine... demandez à un "spécialiste" de régler les paramètres d'un régulateur PID...
Il y a plusieurs méthodes théoriques qui donnent des paramètres de départ, que l'on affine par des essais.
Les chauffagistes connaissent le chauffage mais ne sont pas des spécialistes en régulation.
A chacun son boulot mais malheureusement ce sont eux qui sont en première ligne !
Dans la régulation de votre chaudière, puisqu'il y a une sonde extérieure... et c'est une bonne idée, il DOIT y avoir quelques réglages pour adapter la régul. à votre habitation : c'est à dire la différence de température extérieure-intérieure (qui dépend de l'isolation) et la pente de correction pour obtenir une adaptation assez rapide de la température ambiante suivant la descente de la température extérieure.
Un exemple sur une ancienne installation :
15°C et + ext ==> t° eau de chaudière 50°C
10°C ext ==> t° eau de chaudière 53°C
0°C ext ==> t° eau de chaudière 60°C
- 10°C et - ext ==> t° eau de chaudière 65° C.
Je vous joins le manuel d'une chaudière de la même marque que la vôtre... voir en p 10 !
Bien à vous.
J-F
installation chaudiere perge optitherm.pdf
05 avril 2016 à 20:11
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Régulation chaudière fioul à condensation
Bonjour.
Votre installation a sans doute été calculée à l'origine avec une température moyenne du fluide de 60°, avec la chaudière à condensation, si vous êtes en deçà de cette température, vous n'obtiendrez pas le confort souhaité dans vos pièces.
Vous devez augmenter la température de sortie de la chaudière vers les radiateurs.
Les corps de chauffe n'ont pas la même émission calorifique selon que l'eau qui circule est à 35° ou 60°.
Votre chaudière ne produisant pas l'ECS, je ferais couper le brûleur plutôt que le circulateur par le TA.
Lorsque le circulateur est coupé, il n'y a plus aucune circulation et l'ensemble de l'installation refroidit, c'est le tout ou rien, qui est la plus mauvaise formule pour prétendre à des économies d'énergie.
En coupant le brûleur, la circulation continue malgré un abaissement de température du circuit, qui se fera à peine sentir, et la remise en température sera d'autant plus courte, et économique.
On suppose que votre installation comporte une régulation automatique, et une vanne 3 ou 4 voies ?
Cordialement.
Votre installation a sans doute été calculée à l'origine avec une température moyenne du fluide de 60°, avec la chaudière à condensation, si vous êtes en deçà de cette température, vous n'obtiendrez pas le confort souhaité dans vos pièces.
Vous devez augmenter la température de sortie de la chaudière vers les radiateurs.
Les corps de chauffe n'ont pas la même émission calorifique selon que l'eau qui circule est à 35° ou 60°.
Votre chaudière ne produisant pas l'ECS, je ferais couper le brûleur plutôt que le circulateur par le TA.
Lorsque le circulateur est coupé, il n'y a plus aucune circulation et l'ensemble de l'installation refroidit, c'est le tout ou rien, qui est la plus mauvaise formule pour prétendre à des économies d'énergie.
En coupant le brûleur, la circulation continue malgré un abaissement de température du circuit, qui se fera à peine sentir, et la remise en température sera d'autant plus courte, et économique.
On suppose que votre installation comporte une régulation automatique, et une vanne 3 ou 4 voies ?
Cordialement.
05 avril 2016 à 21:28