FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Réglage tableau de bord Ecomatic 2000 sur chaudière Buderus G115

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


14382

Question Chauffage : Réglage tableau de bord Ecomatic 2000 sur chaudière Buderus G115


Invité
invité
Bonjour,
Comment régler le tableau de bord Ecomatic 2000 sur une chaudière Buderus G115 pour qu'en été le chauffage se coupe et qu'il se rallume quand la température tombe, idem pour le réglage température de jour et de nuit. Merci d'avance.
27 juin 2010 à 22:22
Conseils 1 Réparation Chauffage

Réglage tableau de bord Ecomatic 2000 sur chaudière Buderus G115


Invité
invité
Bonjour.
Comment régler l'heure de ma chaudière Buderus Logano G 115 ? Merci.
11 avril 2016 à 21:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème chaudière Buderus Ecomatic type G115
    N°21830 : Bonjour. Suite à l'entretien de ma chaudière au mazout Buderus Ecomatic G115 datant de 1995, effectué en décembre 2021, elle ne fonctionne plus que manuellement. J'ai un thermostat d'ambiance Honeywell CM51 qui...
  • 2. Mise en sécurité chaudière fioul Buderus Ecomatic G115
    N°17082 : Bonjour à vous. Je vous expose mon problème, cela fait plusieurs jours que ma chaudière à fioul se met en sécurité, plus en détail, je l'allume, le brûleur est actif (flamme) pendant une dizaine de secondes puis elle se...
  • 3. Panne sur chaudière Buderus G115
    N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsqu’elle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
  • 4. Chaudière fioul Buderus G115 en sécurité surchauffe après 3 ou 4 h
    N°17503 : Bonjour. Ma chaudière fioul Buderus G115 se met en sécurité surchauffe après environ 3 à 4 heures de fonctionnement. Le circulateur d'eau fonctionne correctement. Le gicleur est neuf. Le corps de chauffe a été nettoyé...
  • 5. Chaudière Buderus Ecomatic 2000 affiche COM DIST ERR
    N°18792 : Bonjour à tous ! J'ai acheté une vieille maison il y a 8 ans, équipée d'une chaudière Buderus G_205 (année de fabrication 1995) reliée à un thermostat dans le salon Ecomatic 2000. Depuis quelques jours, j'ai un message...
  • 6. Reconfigurer chaudière Buderus Ecomatic 2000
    N°22042 : Bonjour, J'ai une chaudière au Mazout, Buderus Ecomatic 2000. J'ai un thermostat dans mon salon. Qui me permet de donner les instructions à ma chaudière du type automatique, mode jour, mode nuit. Tout fonctionnait...
  • 7. Réglage chaudière Buderus G115U ecomatic
    N°4189 : Nous venons d'emménager dans une maison ayant une chaudière au fioul Buderus G115U ecomatic. Il fait beaucoup trop chaud au rez-de-chaussée (24 degrés par chauffage au sol) et frais à l'étage (radiateurs). Nous ne savons pas...
  • 8. Problème de consommation chaudière Buderus G115
    N°15673 : Bonjour, Pouvez-vous m'aider, j'ai une chaudière Buderus G115 et je consomme 25 litres de fioul par jour, ce qui est énorme, l'entretien est pourtant bien respecté, les techniciens qui sont déjà intervenus me disent que...
  • 9. Erreur FM 242 chaudière Buderus G115
    N°19616 : Bonjour, J’ai une erreur FM 242 qui est apparu il y a quelques jours sur l’écran de ma chaudière fioul Buderus Logano G115. Elle est équipée d’un appareil de régulation HS 2107. Elle me permet de chauffer uniquement...
  • 10. Tableau de bord MK1 chaudière Chappée Sempra Nova
    N°21025 : Bonjour J'ai une chaudière Chappée Sempra Nova N29 dans une résidence secondaire avec le tableau de bord MK1. La chaudière ou du moins le brûleur fonctionne normalement, mais on ne peut pas monter la température à une...
>>> Résultats suivants pour : Réglage tableau de bord Ecomatic 2000 sur chaudière Buderus G115 >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
poele a bois canadiensradiateurs chauffagechoisir chauffage chaudiererenovation cheminee r



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite