Bonjour, sur ma chaudière fioul De Dietrich GTU 114 la température ne monte qu'à 50° et se coupe pour redescendre à 30° pour se remettre en marche.
Le bouton de réglage est positionné entre 8 et 9.
Comment faire pour qu'elle monte à 70° et 80°. Pour cause, les radiateurs sont tièdes, pas assez chauds pour chauffer les pièces. Merci.
Le bouton de réglage est positionné entre 8 et 9.
Comment faire pour qu'elle monte à 70° et 80°. Pour cause, les radiateurs sont tièdes, pas assez chauds pour chauffer les pièces. Merci.
19 octobre 2009 à 20:14
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Réglage température sur chaudière fioul De Dietrich GTU 114
Invité

Il faut régler la pente à 2.5 environ dans les paramètres de l'installateur (juste après le paramètre "inertie bâtie" qui est réglée à 3 en usine).