Bonjour, j'ai une chaudière murale au gaz De Dietrich 2.24 / FF GN installée depuis 3 ans.
L'an dernier des professionnels ont effectué une mise à niveau préconisée par le fabricant (et gratuite), à savoir la suppression de l'utilisation du pot et de la vanne trois voies plus le changement d'une puce. Suite à cette modification tout fonctionnait parfaitement aux temporisations près pour l'arrivée d'eau chaude aux robinets.
Depuis trois jours, sans avertir, la température est régulée autour de 30°.
Au tout début si la température est celle de la pièce elle va chercher les 30° et se coupe pour réguler ensuite entre 27° et 31° environ.
Les changements de consigne en façade n'ont aucun effet. Aucun effet n'ont plus en enlevant la sonde de température du tuyau de sortie (on lit la température de la pièce 22°C mais le fonctionnement en "sonnette" est le même).
Par utilisation de l'aide aux diagnostics décrits dans le manuel d'entretien nous avons un débit de 6l/mn, la confirmation de la consigne 53°, et la température de la sonde. Pas d'anomalie signalée.
Le chauffage n'a aucun problème. Il y a au final un fonctionnement qui ne tient compte ni de la consigne, ni de la température mesurée en sortie.
Cela vient à mon avis du tableau électronique (8666-8811) mais peut-on me dire à quel niveau, et mieux quel composant changer. Le potentiomètre est bon, pas d'anomalie visuellement.
L'an dernier des professionnels ont effectué une mise à niveau préconisée par le fabricant (et gratuite), à savoir la suppression de l'utilisation du pot et de la vanne trois voies plus le changement d'une puce. Suite à cette modification tout fonctionnait parfaitement aux temporisations près pour l'arrivée d'eau chaude aux robinets.
Depuis trois jours, sans avertir, la température est régulée autour de 30°.
Au tout début si la température est celle de la pièce elle va chercher les 30° et se coupe pour réguler ensuite entre 27° et 31° environ.
Les changements de consigne en façade n'ont aucun effet. Aucun effet n'ont plus en enlevant la sonde de température du tuyau de sortie (on lit la température de la pièce 22°C mais le fonctionnement en "sonnette" est le même).
Par utilisation de l'aide aux diagnostics décrits dans le manuel d'entretien nous avons un débit de 6l/mn, la confirmation de la consigne 53°, et la température de la sonde. Pas d'anomalie signalée.
Le chauffage n'a aucun problème. Il y a au final un fonctionnement qui ne tient compte ni de la consigne, ni de la température mesurée en sortie.
Cela vient à mon avis du tableau électronique (8666-8811) mais peut-on me dire à quel niveau, et mieux quel composant changer. Le potentiomètre est bon, pas d'anomalie visuellement.
14 novembre 2009 à 16:09